Lūdzu pakomentējiet kā noteikt vai termovārsts ir iemontēts pareizā virzienā.

Respektīvi problēma ir sekojoša. apkure malkas katls+ akumulators.
katls tiek turēts ~80C, mazais loks ir karsts, taču pie katla lielais loks aiz termovārsta ir remdens.
aizdoma, ka iespējams ir nepareizi iemontēts termovārsts. cik tas varētu būt ticami?


+ vēl papildus jautājums automātika ESBE 95C cik saprotu tai ir jānolasa istabas temperatūra un jāparāda uz displeja, taču sensors 3 ir atzīmēts kā (--), tas nozīmē ka netiek iegūta informācija par temperatūru istabā

termostats istabā: [www.fantinicosmi.it]

pienākošie vadi ir pieslēgti kā pamācībā pie 1 un2 kontaktligzdām.

Kur ir problēma?

Priecāšos par jūsu pārdomām un padomiem.
Paldies.

Re: Termovārsta virziens un termostata pievienojums esbe automātikai
Autors: elektrikisx ()
Datums: 11/12/2011 11:28

Vārsta pareizību var pārbaudīt grozot viņu ar roku.

Re: Termovārsta virziens un termostata pievienojums esbe automātikai
Autors: kristlibs ()
Datums: 11/12/2011 13:44

termovārts nav regulējams, laikam jauc ar mixervārstu (trīsgaitnieku vai četrgaitnieku)

Re: Termovārsta virziens un termostata pievienojums esbe automātikai
Autors: khe ()
Datums: 11/12/2011 14:10

Nav zināms kur atrodas termovārsts - turpgaitā, vai atgaitā. Varētu precizēt kura lielā loka rore remdena - turpgaita, vai atgaita(vai abas, ja ir jaudīgs otrs sūknis). Kāds termovārsts? Kautkā tā, vēl var shēmu.

Re: Termovārsta virziens un termostata pievienojums esbe automātikai
Autors: elektrikisx ()
Datums: 11/12/2011 14:53

cik esmu redzējis,tad ar attiecīgiem paņēmieniem viņi visi virinās arī ar roku.

Re: Termovārsta virziens un termostata pievienojums esbe automātikai
Autors: elektrikisx ()
Datums: 11/12/2011 16:48

Mazliet papētīju sīkāk kontrolieri un termostatu un cik man liekas,tad šajā gadījumā viņi nemaz nav savienojami.ļoti labi var iztikt tikai ar termostatu vien,bez kontroliera,jo termostats pats grozīs vārstu,kad vajadzēs.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **    **  **      **  **    **   ******   
       **  ***   **  **  **  **  ***   **  **    **  
       **  ****  **  **  **  **  ****  **  **        
       **  ** ** **  **  **  **  ** ** **  **   **** 
 **    **  **  ****  **  **  **  **  ****  **    **  
 **    **  **   ***  **  **  **  **   ***  **    **  
  ******   **    **   ***  ***   **    **   ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727