Kā pareizi novērst situāciju kad aizveras termovārsti siltajam grīdām, tā lai nebojātu cirkulācijas sūkni ,ja silto grīdu apkurei tiek izmantoti tikai divi kontūri?

Re: Silto gridau apkure
Autors: soseds2 ()
Datums: 18/01/2012 20:53

Baipass vajadzigs.

Re: Silto gridau apkure
Autors: rs ()
Datums: 19/01/2012 08:49

jeb elektoniskais sūknis

Re: Silto gridau apkure
Autors: andris181 ()
Datums: 27/01/2012 14:04

Tā kā soseds2 saka.
Starp termovārstu un sūkni uzliec baipasu (1 izmēru mazāku vai tādu pašu kā pienākošajai caurulei), kas savieno turpgaitu ar atpakaļgaitu