KABELIS 5*2.5
Autors: Aleksandrs11 ()
Datums: 11/02/2012 16:24

Cik KW tur 5*2.5 kabelis?

Re: KABELIS 5*2.5
Autors: ggg ()
Datums: 11/02/2012 17:37

ap 15

Re: KABELIS 5*2.5
Autors: Aleksandrs11 ()
Datums: 11/02/2012 21:51

kā to aprēķināt>?

Re: KABELIS 5*2.5
Autors: Rx ()
Datums: 11/02/2012 22:01

No tabulas: [www.jauda.com] kas ir zemē raktajiem , atrod 2,5mm2, Cu, Jūsu veidu. Principā tas ir 36A. Manuprāt tas ir par daudz, jo paliks diezgan silts.... Tāpēc var droši pieņemt ka 30A turēs droši ( jo savienojumos šķērsgriezums samazinās un tur būs lielāka silšana. 30A reiz 220 reiz 3 ir 19800w jeb noapaļojot 20kW. Tas būtu tad, ja slodzes slēgtas kā 220V slodzes., pie kam vienādi sadalītas pa fāzēm. Ja slodzes ir trīsfāzu, tad rezultāts būs tāds pats, tikai caur nulvadu teorētiski nebūs strāvas, ja būs simetriska slodze. Ja būs nesimetriska, pa nulvadu arī būs strāva....