UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Ja kāpnes aptuveni 1m plata un kapnu laidi 6m gari 2 gab., lietderīgā slodze 2.5 kN/m2 plus kapnu pašsvars. Tad UPN 180 buus ok. Pusstpopiņš no tevis :)
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
DsKs
()
Datums: 26/02/2012 15:35
Varbut kads var lidzet ar aprekinu, cik 'jaudigs' U veida dzelzis nepieciesams,uz kura tiks izvietoti betona pakapieni.Garums U dzelzim ~ 6m , ~ slipums 30 gradi ( jeb ~ 3m augstums ) , viena pakapiena ~ svars 110kg . Kopejais pakapienu skaits ~ 18. Negribetos likt nekadus papildus atbalstus konstrukcijas vidu.
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 26/02/2012 18:53
Kā tu gribi pakāpienus balstīt ... tas U dzelzis tev būs kāpiena vienā malā vai pakāpiena vidū. Kādas margas - dz/betona, kāda tipa celtnei - ģimenes dzīvojamā ēka - te slodze 200kg/m2 vai noliktavas (skolas) telpas ~slodze 500kg/m2.
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
DsKs
()
Datums: 26/02/2012 19:58
trepes bus arpuse lidz ar majas fasadi, viens gals atspiezas pret zemi,otrs balstas virs verandas ( jeb turpmak ieejas laukums ) , domati ir divi paraleli U dzelzi pa malam zem pakapieniem,pakapieni betona,saliekami viens aiz otra,margas sanaks gar vienu pusi,skruvejamas pie betona pakapieniem,kuros ir speciali iestradata metala plaksne to nostiprinasanai
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
DsKs
()
Datums: 26/02/2012 20:04
[content22-foto.inbox.lv]
apmeram sada veida,tadel jautaju par tiem U vai iespejams labak dubult-T likt
apmeram sada veida,tadel jautaju par tiem U vai iespejams labak dubult-T likt
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
soseds2
()
Datums: 26/02/2012 23:21
Cik esmu petijis pirmskara ekas visa Riga ari ir sada konstrukcija ar u profilu un virsu saliktiem lietiem pakapieniem.Profila valeja puse aizmureta.Laidumu neesmu merijis, uz aci 5m. Sodien izmanto firmas "Pamats" pakapienu.
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
Inž. Raivis
()
Datums: 27/02/2012 09:06
Ja kāpnes aptuveni 1m plata un kapnu laidi 6m gari 2 gab., lietderīgā slodze 2.5 kN/m2 plus kapnu pašsvars. Tad UPN 180 buus ok. Pusstpopiņš no tevis :)
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
DsKs
()
Datums: 27/02/2012 11:31
ok :) ... 200 jau butu ar rezervi tad
Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 27/02/2012 12:51
man rēķins sanāk šādi: vertikālā slodze no pašsvara ~390kg/m2, projekta slodze uz kāpnēm 200kg/m2. Pie 30 grādiem sijas tev horizontālais laidums gaismā būs ~5,1m, pacēlums 3m.
Aplēses moments 1 sijas vidū ~116 600kgcm, slodze balstā ~900kg.
Ja tevi apmierina izliece, kas nepārsniedz 1/200 daļu no laiduma, tad tev der šādi profili : 2 gab velm. dub T 14 ar rezervi liecē ~39% izliece 1,83cm; vai
2 gab.velm U 14 ... rezerve liecē 29% izliece 2,12cm;
attiecīgi vdT16...rezerve 54%; vU16... rezerve 47%;
pieņemot vU20... rezerve 67%
Aplēses moments 1 sijas vidū ~116 600kgcm, slodze balstā ~900kg.
Ja tevi apmierina izliece, kas nepārsniedz 1/200 daļu no laiduma, tad tev der šādi profili : 2 gab velm. dub T 14 ar rezervi liecē ~39% izliece 1,83cm; vai
2 gab.velm U 14 ... rezerve liecē 29% izliece 2,12cm;
attiecīgi vdT16...rezerve 54%; vU16... rezerve 47%;
pieņemot vU20... rezerve 67%