Datums: 26/02/2012 15:35

Varbut kads var lidzet ar aprekinu, cik 'jaudigs' U veida dzelzis nepieciesams,uz kura tiks izvietoti betona pakapieni.Garums U dzelzim ~ 6m , ~ slipums 30 gradi ( jeb ~ 3m augstums ) , viena pakapiena ~ svars 110kg . Kopejais pakapienu skaits ~ 18. Negribetos likt nekadus papildus atbalstus konstrukcijas vidu.

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 26/02/2012 18:53

Kā tu gribi pakāpienus balstīt ... tas U dzelzis tev būs kāpiena vienā malā vai pakāpiena vidū. Kādas margas - dz/betona, kāda tipa celtnei - ģimenes dzīvojamā ēka - te slodze 200kg/m2 vai noliktavas (skolas) telpas ~slodze 500kg/m2.

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: DsKs ()
Datums: 26/02/2012 19:58

trepes bus arpuse lidz ar majas fasadi, viens gals atspiezas pret zemi,otrs balstas virs verandas ( jeb turpmak ieejas laukums ) , domati ir divi paraleli U dzelzi pa malam zem pakapieniem,pakapieni betona,saliekami viens aiz otra,margas sanaks gar vienu pusi,skruvejamas pie betona pakapieniem,kuros ir speciali iestradata metala plaksne to nostiprinasanai

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: DsKs ()
Datums: 26/02/2012 20:04

[content22-foto.inbox.lv]

apmeram sada veida,tadel jautaju par tiem U vai iespejams labak dubult-T likt

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: soseds2 ()
Datums: 26/02/2012 23:21

Cik esmu petijis pirmskara ekas visa Riga ari ir sada konstrukcija ar u profilu un virsu saliktiem lietiem pakapieniem.Profila valeja puse aizmureta.Laidumu neesmu merijis, uz aci 5m. Sodien izmanto firmas "Pamats" pakapienu.

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: Inž. Raivis ()
Datums: 27/02/2012 09:06


Ja kāpnes aptuveni 1m plata un kapnu laidi 6m gari 2 gab., lietderīgā slodze 2.5 kN/m2 plus kapnu pašsvars. Tad UPN 180 buus ok. Pusstpopiņš no tevis :)

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: DsKs ()
Datums: 27/02/2012 11:31

ok :) ... 200 jau butu ar rezervi tad

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 27/02/2012 12:51

man rēķins sanāk šādi: vertikālā slodze no pašsvara ~390kg/m2, projekta slodze uz kāpnēm 200kg/m2. Pie 30 grādiem sijas tev horizontālais laidums gaismā būs ~5,1m, pacēlums 3m.
Aplēses moments 1 sijas vidū ~116 600kgcm, slodze balstā ~900kg.
Ja tevi apmierina izliece, kas nepārsniedz 1/200 daļu no laiduma, tad tev der šādi profili : 2 gab velm. dub T 14 ar rezervi liecē ~39% izliece 1,83cm; vai
2 gab.velm U 14 ... rezerve liecē 29% izliece 2,12cm;
attiecīgi vdT16...rezerve 54%; vU16... rezerve 47%;
pieņemot vU20... rezerve 67%

Re: Betona pakapieni - U dzelzis
Autors: DsKs ()
Datums: 27/02/2012 14:22

liels paldies



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********   **     **  ********  **    ** 
 **     **  **     **  **     **  **        ***   ** 
 **     **  **     **  **     **  **        ****  ** 
 **     **  ********   **     **  ******    ** ** ** 
 **     **  **         **     **  **        **  **** 
 **     **  **         **     **  **        **   *** 
 ********   **          *******   ********  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727