Sadales piemērs
Autors: privāts meistars ()
Datums: 11/03/2012 08:59

Sveicināti sava aroda speciālisti!
Ir pienācis tas brīdis, ka man arī šeit ir šo to jāpavaicā. Tātad ir savilkta elektroinstalācija dzīvoklim. Jāsashēmo sadale, esmu izdomājis šādi:
1. Apvienotais pārsprieguma ierobežotājs ar B un C aizsardzību (ETITEC);
2. Strāvas noplūdes diferenciālais relejs 3p+N (kādu uzstādīt 30 vai 300mA?);
3. Ir divas vannas istabas, veļasmašīna un četri apsildāmie paklāji. Uz abām vannas istabām un veļasmašīnu var likt vienu noplūdnieku 25A 30mA un paklājiem tas pats?
paklāju kopējā jauda ~2kW.
Vai nepietiek ar 3p+N releju un vajag uzstādīt papildus 1p+N?

Re: Sadales piemērs
Autors: privāts meistars ()
Datums: 11/03/2012 22:25

Neviens tiešām man nevar līdzēt?

Re: Sadales piemērs
Autors: rbm ()
Datums: 12/03/2012 08:37

pēc lexel vecas plašpatēriņa brošīras uz ievada ir 3p+N 300mA

Re: Sadales piemērs
Autors: Liec 300 ()
Datums: 18/03/2012 10:07

Liec 300mA visam dzīvoklim. Strādās lieliski. 30 mA nav paredzēts sadalē, bet gan individuāli katrai vannas istabai, piemēram.
300ma noplūdes automāts lieliski nostrādā arī tad, ja Tavs bērns, piemēram, iebāzīs rozetē naglu un pieskarsies fāzes vadam.
Ja lietosi 2 x 30mA būs dārgāk.

Atceries par iezemējumu. Noplūdes automātam vajag gan iezemējuma vadu, gan nulles vadu un tas nav viens un tas pats vads. Saliekot kopā zemējuma un nulles vadu, noplūdes automāts nekad neieslēgsies, ja Tu stāvēsi vannā līdz ceļiem un remontēsi gludekli, piemēram.

Re: Sadales piemērs
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 18/03/2012 16:08

Noplūdniekam obligāti vajadzīgs zemejums?
Manuprāt tādu pat nav kur pieslēgt, jo viņam ir tik klemmes, cik fāzes x 2 un vēl 2 priekš nulles, un skatās viņš, lai strāvu summa visur kopā nepārsniegtu minēto nominālu.

Re: Sadales piemērs
Autors: EjTakTu ()
Datums: 18/03/2012 21:16


Re: Sadales piemērs
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 18/03/2012 22:04

es neiesaku likt uz visu objektu vienu noplūdnieku(kāpēc? vari palasīt EjTakTu dotajā linkā).

es liktu
- vannasistabām rozešu grupai, katrai savu 30 mA
- grīdas apkurei 30 mA

Re: Sadales piemērs
Autors: privāts meistars ()
Datums: 18/03/2012 23:17

Uztaisīju tā. Noplūdnieks B25 3p+N 300mA uz visu sadali. Uz divām vannasistabām B25 1p+N 30mA aiz kura stāv B16A-rozetēm un B10A-apgaismojumu. Devi arī B25 1p+N 30mA aiz kura stāv B10×4gb apsildes paklājiem. Bet uz trauķeni B16 1p+N 30mA. Vai šis variants ir pareizs?

Re: Sadales piemērs
Autors: dekaqw ()
Datums: 21/03/2012 12:21

[www.vingliemezitis.lv]

Šajā adresē paša apakšā ir tā kastīte,pats jau nezinu ka tur tie 9v,bet tā rakstīts... un Cik no tevis sapratu vuenu no tiem izejošajiem Vadiem pievieno pie zem'ejuma stieņa un tur ar atstaj ,bet otrs aiziet uz aploka stiepli??

Re: Sadales piemērs
Autors: Valdis Āriņš ()
Datums: 10/03/2019 17:45

Labdien!
Es noteikti neiesaku, likt divus diferenciālos automātus virknē, es liktu diferenciālos automātu 30mA, vienu uz vannas istabu, vienu uz grīdām, vienu uz visu rozešu grupām, bez diferenciālā paliek apgaismojuma grupas.

Ar cieņu!

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   **    **  ********   ******** 
 **     **  **     **  ***   **  **     **  **       
 **     **  **     **  ****  **  **     **  **       
 *********  **     **  ** ** **  ********   ******   
 **     **  **     **  **  ****  **         **       
 **     **  **     **  **   ***  **         **       
 **     **  ********   **    **  **         **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727