UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 4 no 5
Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: SerViss ()
Datums: 06/11/2013 10:09

IzidorsZ Wrote:
-------------------------------------------------------
Vai tas siltuma akulumotors mazāks nav,un vai ko
> citu tā vietā nevar?
......

Ir arī mazāki, bet praktiski tāpat tas pusotrs kvadrātmetrs būs vajadzīgs. Boileri karstajam ūdenim tāpat būtu kaut kur jāliek.
Akumulators malkas gadījumā ir tas, kas uz kādu laiku aizvieto kurinātāju stabilas temperatūras uzturēšanā. Jo lielāks, jo ilgāk . Citādi būtu jāsēž klāt visu laiku un pēc katras pagalītes jāpieliek nākošā. Gulēt nebūtu kad.

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: SerViss ()
Datums: 06/11/2013 10:31

IzidorsZ Wrote:
-------------------------------------------------------
> Kā būtu ar kamīna apkuri (centrālo) visam
> dzīvoklītim?
..........
Temperatūras būtu daudz svārstīgākas. Ziemā jākurina ik pa 4-5 stundām, lai nekristos temperatūra. Zems lietderības koeficients. Karstais ūdens vannai jāgatavo atsevišķi. Praktiski istaba kļūtu par katlu telpu, kurā nes un uzkrāj malku, jo katrai pagalītei neskries pakaļ uz šķūnīti. Romantiski, ja strādā vismaz divi kurinātāji uz maiņām.
Tikai nav vairs runa par stabiliem 21-23 grādiem visā dzīvoklī un karsto ūdeni vannā.

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: IzidorsZ ()
Datums: 06/11/2013 12:05

SerViss Wrote:
-------------------------------------------------------
> IzidorsZ Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> ....kāpēc tērauda katls(ne
> > čuguna)
> ..................
>
> Malkai garas liesmas. Čuguna katls tik mazam
> dzīvoklim nepieciešams ar mazu jaudu - tātad
> mazs sekciju skaits, maza degkamera, īsas
> pagalītes un galvenais - īsas ejas. Rezultātā
> bieži jāpieliek, ātri izdeg, mazs siltummaiņa
> laukums, malkai ļoti zems lietderības
> koeficients, jo liesmas stiepjas dūmvadā. Par
> mazu čuguna katlu var domāt, ja pamatkurināmais
> ir akmeņogles ar īsu liesmu (varbūt arī vēl
> briketes). Malku čuguna katlā varētu sākt
> lietot sākot ar kādām 6 sekcijām (ap 30 kW),
> lai liesmām ir kur izstaipīties.
> Savukārt tērauda katli neveidojas no šablona
> sekcijām un tajos siltummaiņa ejas tiek veidotas
> optimālā garumā, parasti orientējoties uz
> malkas apkuri, lai maksimāli paņemtu saražoto
> siltumu.
Cik ilgs"mūžs" ir tērauda katlam,vai varēšu pieslēgt silto grīdu 15m2 un 5/6 radiatorus.(cik lielu to katlu vajadzētu)

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: SerViss ()
Datums: 06/11/2013 13:30

IzidorsZ Wrote:
-------------------------------------------------------

> Cik ilgs"mūžs" ir tērauda katlam,vai varēšu
> pieslēgt silto grīdu 15m2 un 5/6 radiatorus.(cik
> lielu to katlu vajadzētu)
.......

Starp citu, siltuma akumulators palīdz kurināšanu izpildīt katlam optimālā režīmā, un tas novērš darvošanos, skābju veidošanos un pagarina katla mūžu.
Katla mūžs ir abstrakts jēdziens, jo ar nepareizu kurināšanu var ātri nokaut kvalitatīvu katlu, un ar pareizu kurināšanu var pastiept garāku dzīvi katlam no švakākiem materiāliem. Viens otrs vēl tagad kurina, ja tā var teikt, kolhozu metinātāju veidojumus.
Par lielumu rakstīju iepriekš. Tas jāsaskaņo ar iegādājamā akumulatora un boilera lielumu. Jūsu gadījumā ap 20 kW, lai nav pārāk ilgi jākurina, kamēr uzsildīsies 700+250 l akumulators.

PS Noteikti palasiet forumā par šo tēmu, lai apkopotu vairākus viedokļus. Gala lēmums jebkurā gadījumā būs Jūsējais, jo tikai Jūs izlemsiet kādā kurinātāja režīmā gribat un varat strādāt, un kādus izdevumus ziedot komfortam, tādēļ plašāka informatīvā bāze ir būtiska. Siltuma nodrošināšana ir ļoti komplekss pasākums, un jāapskata arī no laika patēriņa viedokļa, finansiālā viedokļa, pieejamā kurināmā viedokļa, izvēlētā komforta viedokļa utt. utml.. Lai vēlāk nav forumā jājautā, kā iziet no situācijas, kuru esat sev sagādājis, neņemot vērā kādu aspektu.

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: LOL ()
Datums: 12/11/2013 14:21

LOL Wrote:
-------------------------------------------------------
> Neiesaku sadarboties ar Raivi Šukotu.
> Kopš uzstādīja apkures sistēmu, pagāja jau
> mēnesis, bet sistēma joprojām nestrādā tā,
> kā solīja.
> Bet izpildīt darbu līdz galam nemaz nesteidzas,
> visu laiku kaut kādas atrunas, kāpēc nevar
> atbraukt un izdarīt.

Nu jau viss ok - apkure strādā, kā tika solīts!

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: bern ()
Datums: 12/11/2013 16:44

Ieteiktajam tērauda katlam, kā jau iepriekš minēts, nepieciešams dūmvadā likt čaulu, jo tā kā tēraudnieks ir efektīvāks par čugunnieku, tad arī dūmgāzu temperatūra tam ir zemāka. Savukārt skurstenis daudzdzīvokļu namā ir kopīpašums un, ja to vispār ir iespējams izdarīt, tad tas prasa laiku un līdzekļus. Rēķinot pašas čaulas, saskaņošanas izmaksas, īsāku katla mūžu -cik ilgā laikā tērauda izvēle atmaksāsies salīdzinot ar čugunnieku? Vispār atmaksāsies, ņemot vērā, ka apkurināmā platība ir salīdzinoši neliela?

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: Chan ()
Datums: 26/11/2013 17:29

Sveiki, redzeju, ka vairaki cilveki sniedza labas atsauksmes par Raivi Šukotu, vai kads varetu sniegt vinja kontakttaalruni, velos sava maja izbuvet apkures sistemu un mekleju LABU meistaru!! Varbuut kads var ieteikt vel kadu meistaru vai buvkompaniju, kas ar im lietam nodarbojas?

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: AndrisL ()
Datums: 26/11/2013 22:13

Raivis Šukots - 20344164 ierīkoja man granulu apkures katla apkuri: katls, caurules, radiatori, ūdens apgāde.

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: Dairisv ()
Datums: 25/09/2015 20:20

Bet, ja izbūvē apkures sistēmu, iesaku izvēlēties čuguna radiatorus – ilgi tur siltumu. Pašam ir šādi: [fan.lv]

Re: Apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas
Autors: Rx ()
Datums: 25/09/2015 21:55

Čugunam īpatnējā siltumietilpība ir 540 J/(kg⋅K), Ūdenim 4200 J/(kg⋅K). Visu siltuma noturīgumu nosaka nevis čuguns, bet ūdens daudzums. Lietojot čuguna radiatoru, caurplūdes ātrumu var samazināt uz palielinātā ūdens daudzuma tajā. Caurplūde čuguna radiatorā ir ar mazu pretestību, un tādēļ var lietot attiecīgi mazjaudīgāku sūkni, ekonomēt elektrību. Kā ar atmaksāšanos rēķiniet paši, ja tas interesē.

Pašreizējā: 4 no 5