Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
ads
()
Datums: 02/08/2012 13:09
Vai kāds var ieteikt kādu vienkāršu risinājumu kā panākt, lai tad, kad apkures katls beidz darboties un apkures kontūrā temperatūra nokrītas zemāka nekā tā ir ūdens boilerī, lai plūsma caur boileri automatiski tiktu apturēta, resp. lai apkures kontūra nesāktu dzesēt ūdens boileri. Un savukārt kad apkures kontūrā temperatūra sāk palikt augstāka nekā boilerī, lai plūsma automatiski atjaunotos. Būtu taču jābūt šim gadījumam gatavs elementārs risinājums, tas taču ir nepieciešams ikvienā privātmājā. Kadas iekārtas nepieciešamas un kur tā butu nopērkamas?
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
Dzindzis
()
Datums: 02/08/2012 14:07
Gatavu risinājumu neatradu. Uztaisiju auto termostatu kapara truba, pieregulēju tagad ap 70C ver vaļā plūsmu.
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
aigarello
()
Datums: 02/08/2012 15:56
Izmanto gravitācijas sistēmu !!!
Boileri novieto augstāk par katlu, jāsavieno ar pietiekama šķērsgriezuma caurulēm, ne pārāk tālu , šim cirkulācijas kontūram jābūt atdalītam no piespiedu cirkulācijas kontūra . Ir pārbaudīts, darbojas labi .
Boileri novieto augstāk par katlu, jāsavieno ar pietiekama šķērsgriezuma caurulēm, ne pārāk tālu , šim cirkulācijas kontūram jābūt atdalītam no piespiedu cirkulācijas kontūra . Ir pārbaudīts, darbojas labi .
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
ads
()
Datums: 02/08/2012 17:07
Doma nav slikta, vienīgi kā ir iespējams atdalīt no piespiedu cirkulācijas, ja reiz katlam ir viena izeja/ieeja?
aigarello Wrote:
-------------------------------------------------------
> Izmanto gravitācijas sistēmu !!!
> Boileri novieto augstāk par katlu, jāsavieno ar
> pietiekama šķērsgriezuma caurulēm, ne pārāk
> tālu , šim cirkulācijas kontūram jābūt
> atdalītam no piespiedu cirkulācijas kontūra .
> Ir pārbaudīts, darbojas labi .
aigarello Wrote:
-------------------------------------------------------
> Izmanto gravitācijas sistēmu !!!
> Boileri novieto augstāk par katlu, jāsavieno ar
> pietiekama šķērsgriezuma caurulēm, ne pārāk
> tālu , šim cirkulācijas kontūram jābūt
> atdalītam no piespiedu cirkulācijas kontūra .
> Ir pārbaudīts, darbojas labi .
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
aigarello
()
Datums: 02/08/2012 17:33
Kas pa katlu ?
Ja metāla, un ražotājs nav ielicis liekas izejas, nav jau problēmu iemetināt .
Ja metāla, un ražotājs nav ielicis liekas izejas, nav jau problēmu iemetināt .
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
soseds2
()
Datums: 03/08/2012 20:44
Elektrotermoregulators + magnētiskais vārsts
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
ibm
()
Datums: 13/08/2012 10:30
Mana prakse - kā soseds2 rakstīja. Esmu jau forumos to aprakstījis - termoregulators, kas maksā ap 10Ls, liekams uz trubas plus elektromagnētiskais vārsts.Ja izvēlies šo risinājumu, jāpievērš uzmanība, ka vārstam jābūt BEZ sākotnējā spiediena. Apkures kontūrā tev spiediena starpības vārsta abās pusēs praktiski nav, tāpēc jāņem modelis, kas spēj pacelt membrānu bez spiediena sistēmā. To var izlasīt tehniskajā specenē vai uzjautāt tirgotājam. Es personīgi pirku Akveduktā, jo pirms gadiem 4 nemaz tik biezā slānī šādus vārstus dabūt nevarēja. Man ir vēl otrs termoragulators - ieskrūvēts boilerī (tam atbilstošā 1/2 ligzdā) - lai boileri nepārkarsētu. Bet tā jau ir spēlēšanās atkarībā no konkrētā risinājuma.
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
edu
()
Datums: 02/10/2012 13:55
Tikko palaidu apkuri un saskāros ar līdzīgu problēmu. Dīzeļa katls ar automātiku, kura darbina 2 sūkņus - apkures lokam un boilera lokam.
Problēma ir tajā, ka brīdī, kad boileris ir uzsildīts, automātika atslēdz boilera loka sūkni un ieslēdz apkures loka sūkni, ūdens plūst arī boilera kurināšanas lokā un boileris tiek vēl un vēl sildīts. (Shēmu nezīmēšu, bet boilera apkures izvads ir no katla. Un cits izvads no katla ir apkures lokam ar trejgaitas vārstu un sūkni. Atpakaļgaita abiem lokiem savienota un ieiet katlā pa vienu ievadu.)
Par cik automātika dod signālu boilera sūknim, vai to nevarētu izmantot kaut kāda vārsta iedarbināšanai, kurš noslēgtu boilera apkures loku?
Problēma ir tajā, ka brīdī, kad boileris ir uzsildīts, automātika atslēdz boilera loka sūkni un ieslēdz apkures loka sūkni, ūdens plūst arī boilera kurināšanas lokā un boileris tiek vēl un vēl sildīts. (Shēmu nezīmēšu, bet boilera apkures izvads ir no katla. Un cits izvads no katla ir apkures lokam ar trejgaitas vārstu un sūkni. Atpakaļgaita abiem lokiem savienota un ieiet katlā pa vienu ievadu.)
Par cik automātika dod signālu boilera sūknim, vai to nevarētu izmantot kaut kāda vārsta iedarbināšanai, kurš noslēgtu boilera apkures loku?
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
rs
()
Datums: 03/10/2012 08:23
edu variantā problēma būs pretvārstu(vienvirziena vārstu) trūkums uz apkures un boilera izsildes kontūriem
Re: Ūdens sildīšanas regulēšana
Autors:
edu
()
Datums: 03/10/2012 09:02
Bet man jau pretējā virzienā nekas neplūst...