Ūdens boileris aukstā telpā
Autors: AndrisMal ()
Datums: 01/09/2012 19:28

Labdien!

Katlu telpā maz vietas. Negribas ūdens boileri (apkure, elektrība) likt istabā. Vai to var likt aukstā telpā un nosiltināt?

Re: Ūdens boileris aukstā telpā
Autors: ETT ()
Datums: 01/09/2012 22:43

Parasti boileri jau ir siltumizolācijas slānī. Jāsiltina tik cauruļvadi.

Re: Ūdens boileris aukstā telpā
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 02/09/2012 11:16

Bet kāpēc nē? Protams ka var, tikai cauruļvadi jāsiltina pamatīgi.

Re: Ūdens boileris aukstā telpā
Autors: Rx ()
Datums: 02/09/2012 14:26

Apaļie elektriskie boileri nav nemaz tik labi nosiltināti: Ja tas ir vertikālais, tad apakšā tam praktiski siltinājuma nav: Vieta, kur maināms anods, stāv termoregulators, izskŗūvējamā vieta Tenam ir neizolēta. Tāpat pieliekat roku pie ārējās virsmas: Tā ir jūtami siltāka par apkārtējo priekšmetu temperatūru. Boileris paredzēts uzstādīšanai istabas temperatūrā. Tāpēc boileris jāsiltina papildus, ja to uzstāda aukstā telpā. Protams, ja maciņš atļauj, var nesiltināt.

Re: Ūdens boileris aukstā telpā
Autors: AndrisMal ()
Datums: 03/09/2012 09:32

Paldies. Jā siltināšanu paredzēšu.