UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Trafs spuldzeem 220 - 12V, cik m taalu velk ?
Autors:
Dainisz
()
Datums: 10/09/2012 20:46
Pienemsim ja rindaa man ir 5 spuldzhu vietas 1.5m attalums no katras, un no peedeejaas liidz sleedzim veel kkur 2.5m. vai viens kaads trafs spees nodroshinat visai shi kompaanijai 12V. Spuldzu vietaas nevar iebaaz trafu, tikai pie sleedza, aiz regipsha ! varu veel vilkt atsevisku vadu uz sleedzi no sadales + kaadi 5m, bet tad sadalee mosh vairaak vietas buus prieksh kaada lielaaka trafa ! Kaa labaak dariit, un vai vispaar te ko var dariit lai dabuutu 12V ?
Paldies!
Paldies!
Re: Trafs spuldzeem 220 - 12V, cik m taalu velk ?
Autors:
Rx
()
Datums: 10/09/2012 22:00
Pirmkārt transformatoram janodrošina strāva, kas var pabarot 5 lampas, saglabājot 12V. 5 reiz lampu jauda ir P. P dalīts ar 12 ir strāva Ampēros, kas jānodrošina transformatoram. Vai savienojošie vadi neko sliktu neizdarīs, jārēķina, kādu pretestību tie ienes. Līdz ar to, uz vadiem kritīs spriegums. Jo resnāki vadi, jo mazāks sprieguma zudums. Ja pareizi atceros, kvelspuldzem 5% spriegums samazinājums radīs 10% gaismas samazinājumu.To tad arī var pieņemt par pieļaujamo. 5% no 12V ir 0,6V. Tad U=I*R. U=0,6V I=P/12 Tad R, kas pieļaujama ir: R=0,6/I Atrast R var te, ieliekot savienojošo vadu parametrus: [www.fxyz.ru]