UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: loliks ()
Datums: 10/09/2012 20:53

Situaacija: privaatmaaja, nepabeigta jaunbuuve - kabelis iet pa lauku no latvenergo skapja apm. 150. lielaakaa dalja nav ierakta, bija tik uzmesta ! Viss gaaja labi paaris gadus, te peekshni pazuda elektriiba?? saakumaa domaaju ka vads nosperts, bet izstaigaajot, itkaa vietaa ? Pameeriju : L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 275V ? kaa tas var buut , vienaa faazee nav spriegums vai ?
Kaadas idejas ?

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: Rx ()
Datums: 10/09/2012 21:34

Pušu neitrālais vads no Latvenergo puses. Spriegumi lēkā atkarībā no slodzēm., Jeb, tajā, kurā slodze vislielākā ( vismazākā pretestība) ir viszemākais spriegums. Atslēdziet visas slodzes un pārbaudiet, kas uz nullvada pret zemi. Ja tuvu 0, tad pārbaudiet, vai tas iezemēts.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: Rx ()
Datums: 10/09/2012 21:35

Nulvads ir neitrālais vads.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: loliks ()
Datums: 10/09/2012 22:50

Nu slodzes tur tikpat kaa vispaar nav, taa ir jaunbuuve, ar vienu posteniiti un viss, nekas nav piesleegts, bija varbuut agrak kad celtnieki ko dariijaas, kaadi sildiitaaji vai kas tads!
Kaa iezemeets, vieniigais kas man ir iezeemats, tas sanaak ta dziisla , kas stiepjas uz to sadali 150m ttaaluma! tad ko, man sanak buus pie maajas zemeejuma kontuurs jarok ?

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: Rx ()
Datums: 10/09/2012 23:25

Palasiet par trīsfāzu tīkliem, to slēgumiem. Ir četri vadi: L1, L2, L3, un N. Starp L1-L2-L3 jābūt 380V, ja kāds vadzs nav pušu. Starp L1,2,3 un N jabūt 220-230V. Ja tā nav...tad pušu. Kur pušu? To arī pārbaudiet....Neitrālais vads ir zemēts Latvenergo pusē...kaut kur.... Domāju ka tas arī ir pušu. Ja mērījāt bez slodzes, tad daudzi vadi var būt pušu, un merīts tiek inducētais EDS.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: zipaks ()
Datums: 11/09/2012 09:37

Neitrālo vadu parasti šie iezemē pie ienākošā sadales skapja (ja tas ārā) vai pie pēdējā staba.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: moldriks ()
Datums: 23/09/2012 22:39

L2 sprāgusi fāze. Reizēm As "Supertīkls" slikti pievelk galus. Pie vainas var būt pat automātslēdzis vai fāzes vads pirms uzskaites. Jāiet tam pa pēdām un jābaksta ar indikatoru.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: KUPIDONS ()
Datums: 23/09/2012 22:49

Bojāta fāze nummur 2. tik pat labi automātā, kabelī via kautkur tālāk. pamēri līnijas spriegumus starp fāzēm.

Re: L1+N = 280V; L2+N=26V; L3+N= 280V ???
Autors: umka ()
Datums: 28/09/2012 14:52

Vajag pārvilkt visus pieslēgum galus, tai skaitā arī pie skaitītāja, moš nav kontakts!