Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: aaaa ()
Datums: 09/11/2012 14:30

Nu cik var te malt vienu un to pašu - pilna foruma vēsture ir ar daudzām diskusijām par apkures katliem un sistēmas uzbūvi. Nu skat kaut vai te, to kuenzel.de linku:
[www.building.lv]
Apakšējais termovārsts regule to, lai katlā nenāktu iekšā auksts ūdens - viņš visu laiku jauc klāt karsto, citādi tev katls aizsērēs pēc dažu dienu kurināšanas. Un te ir obligāti liekams cikrulācijas sūknis mazajā lokā. Tālāk jau nāk lielais loks ar savu cirkulācijas sūkni un savu trīsgaitnieku, kas, savukārt regulē to, cik daudz iet uz māju un cik uz siltuma akumulatoru.
Nav tādas sistēmas, kas nestrādātu - strādās arī tāda, kur ir turpgaita un atpakaļgaita un 1 cirkulācijas sūknis, bez nekādiem vārstiem un termometriem un trīsgaitniekiem.
Jautājums ir, vai tu gribi uztaisīt labu un pareizu sistēmu, vai kaut kādu brīnumu?

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Martins2 ()
Datums: 09/11/2012 14:51

Paldies par linku un par visu pārējo...

Paskatīšos, kas tur labs ir.

Vienkārši jautājumu izraisa tas ka tā ir katla ražotāja ieteicamā saslēgšanas shēma...

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Martins2 ()
Datums: 09/11/2012 14:58

[www.lejup.lv]
Te ir info par to katlu un ieteicvamā shēma, ja kādam intresē

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Rx ()
Datums: 09/11/2012 19:26

Posted by: Martins2 ()
Datums: 09.11.2012 11:47
Nejauciet lietas: Dotajā shēmā nav termovārsts ( par kuru Jūs runājāt sākumā un par kura darbību uzdevu daudzus jautājumu, un uz kuriem tā arī neatbildējāt...jo tā nestrādātu...)), bet trīszaru vārsts, kam pilnīgi cits darbības princips! To var pagriezt ar roku, vai servo mehānismu (automatizēt!). termovārsts šajā vietā, parādītajā shēmā nestrādās!. Un, Divu balansēšanas vārstu ieslēgšana virknē ( jūsu dotajā shēmā) rezultātā dod divu balansa regulatoru virknes slēgumu. Viens no tiem ir lieks, ja vēlme tomēr to ielikt, lieciet... Balansēšanas vārsta uzdevums ir: ierobežot plūsmu caur krāsni tā, lai tajā būtu ne mazāka kā 70 grādu temperatūra darba režīmā! Jeb ierobežot plūsmu no sūkņa krāsns virzienā. Trīszaru vārsta uzdevums, regulēt siltuma daudzumu, ko padod uz radiatoriem. Un ar trīszaru vārsta regulēšanu nav tik vienkārši. Ciet vērt varat bez bažām, bet vaļā...var būt stāvoklis, kad plūsma caur krāsni būs tik liela, siltuma patēriņš no radiatoru puses arī, un krāns jaudai nepavelkot (neuzturot virs 70 grādiem) siltums krāsnī kritīs zem kondensācijas temperatūras, kas novedīs pie zināmām problēmām....

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Rx ()
Datums: 09/11/2012 19:44

Piebilde vēl pamanītajam: Jūs savā shēmas interpretācijā ( Posted by: Martins2 ()
Datums: 09.11.2012 11:47) pārvietojāt boilera pieslēgšanas punktu: Nepareizi: Tad tas lādēsies ļoti ilgi un rezultātā būs maigi silts...tik silts, kā radiatori. Rūpnīcas shēmā siltums boielerim tiek ņemts no krāsns loka, kas ir pareizāk. Pie tam, balansēšanas vārsts tā ķēdē atkal jāregulē, lai neņem par daudz un nepārzesē krāsni!

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Martins2 ()
Datums: 10/11/2012 08:32

Liels paldies par atbildēm...

Sākumā es centos jautāt par abu varstu veidiem un kā panākt to vēlamo temperatūru, bet tā kā nebiju ielicis katla un shēmas info.. tad jautājums bija kaķim zem astes.. jo visu saputroju

Vēlējos pajautāt tad no kura balansēšanas krāna mazajā lokā ir jātiek vaļā tas kurš ir pirms vai pēc katla? jo tas kurš ir aiz katla jau bija pieslēgts pērkot katlu kopā ar tādu kā skalu. plus bija vēl drošībnieks, vilkmes regulātors.

Boileri es domāju barot no kolektora un tur tad pieregulēt ar aizbīdņiem, stulbi jau itkā ir barot ar zemāku temperatūru, bet tā kā bolera sildīšanas loks ir pieslēgts pirts krāsnij, tad vismaz 1xnedēļā temperatūra būs uztopīta viņā pietiekami kārtīgi...

Jāskatās varbūt tā boilera pieslēguma vieta ir jāpamaina, lai boileri brīžiem nepamatoti nedzesētu

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Rx ()
Datums: 10/11/2012 08:56

secinājums: Meklējiet meistaru, jo pats , kā saprotu, nespējat analizēt situāciju, saprast shēmas, izprast to darbību un rezultātā rezultāts būs "mīnuss". Paldies par uzmanību.

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: Edgars Jēkabsons ()
Datums: 11/11/2012 17:57

Labdien, vēlējos pajautāt vai vispār šāda veida sistēmā ir vajadzīgs tāds 3-ceļu vārsts?
Ja jau sistēmā caurplūde caur katlu tiek samazināta ar balansēšanas vārstu katla izejā. (un kāda joda pēc Jums balansēšanas vārsts vēl ir pirms apkures katla)?

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/11/2012 18:48

Vienīgais balansēšanas vārsts ir vajadzīgs uz mazā loka baipasa, lai neskrien cauri pa taisno siltumnesējs pie atverta 60` termostatiskā vārsta no lielā loka.

Re: apkuras katla atpakaļgaitas temperatūra
Autors: andža ()
Datums: 02/03/2015 11:53

Ja termostatiskais 3gaitnieks tad uz atgaitas pirms sūkņa, jāieregulē ko? t2 uz katlu, tātad recirkulācijas līnijai jāveras vaļā, kad t2 uz katlu nokrītas zem noteiktas vērtības. Domāju nav obligāti 3gaitnieks, ja regulējošais vārsts ir pie pašas atgaitas līnijas, bet neesmu drošs.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  **    **   *******   ******** 
  **  **    **   **   **   **   **     **  **       
   ****      ** **    **  **    **         **       
    **        ***     *****     ********   ******   
    **       ** **    **  **    **     **  **       
    **      **   **   **   **   **     **  **       
    **     **     **  **    **   *******   **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727