UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Gita Gulbe ()
Datums: 26/11/2012 12:39

Sveiki! Kamēr nav nodedzis sūknis (problēmu pamanīju vakar) palīdziet. Privātmāja. 1 stāvs. Dziļurbumā iegremdēts 0,8 kW sūknis - līdz mājai 28 m - tur 50 l spiedkatls. Sūknis ieslēdzas, kad spiedkatls rāda 3 atmosf. un pēc 4 sek. izslēdzas, kad spiediens 5 atmosfēras. Neskatoties uz to, spiediens krānā varētu būt labāks. Bet tas tā, ko darīt?

P.s. No dziļurbuma līdz mājai melnā plastamasas truba, ja nemaldos 1 collas, a varbūt vairāk, paresna, noskaidrošu, ja tas svarīgi, īsiņa cauruleno šitās melnās līdz spiedkatlam - metāla, uz aci varētu būt arī 2 cm ārējais diametrs un tālāk uz krāniem aiziet tādas 1,5 cm diametra plastmasas caurules.
Nesaprotu kas par vainu - spiedkatls nav noregulēts, cauruļvadi nepareizu diametru, sūknis pavājš vai santehniķis "pavājš"?

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Alvisss ()
Datums: 26/11/2012 14:06

Gana nesakarīgs problēmas apraksts. Ja līdz šim i spiediens bija lielāks, i ieslēgšanās/izslēgšanās notikās pie citiem cipariem, t.i. bija savādāk, tad tiešām jāmeklē problēma. Ja nekā savādāka nebija, tad varbūt arī problēmas nav?!
Lai vai kā - sāc ar to, ka izslēdz sūkni, notecini visu ūdeni no sistēmas cik iztek pa krānu un izmēri kāds spiediens ir spiedkatla balonā. Ja pa balona ventili ārā nāk ūdens, tad i nemaz nemocies, bet joz uz veikalu pēc jauna balona un maini to.
Ja ar spiedkatlu viss ok, tad ķeries pie spiediena releja, kurš regulē ieslēgšanos/izslēgšanos. Neieteiktu sākt uzreiz ar regulēšanu, bet gan ar releja noņemšanu un pārbaudīt vai nav aizsērējis tas mazais smalkais caurumiņš pa kuru spiedienu nosaka. t.i. izjauktu un iztīrītu releju (neizregulējot ieslegšanās/izslēgšanaš atserītes). Ja arī tas nelīdz, tad vari ķerties pie atsperīšu regulēšanas. Par to vairāk meklē netā pēc sava releja modeļa.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Alvisss ()
Datums: 26/11/2012 14:12

Bet, ja sistēma jauna un tā strādā no pirmsākumiem, tad kaut kas īsti ok nav. Tik un tā, sāc ar spiedkatla spiediena pārbaudi. Ja kaut kas nav pieregulēts speciāli, tad normāli tas ir 1.6 atmosfēras.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Gita Gulbe ()
Datums: 26/11/2012 14:21

Parunāju ar to, kas uzlika spiedkatlu - tā esot bijis no paša sākuma, viņš man atbildēja, ka sūknītis ir pavājš, bet kad ta spiedkatla nebija - ari spiediens no krāna bija labāks.

Jebkurā gadījuma mēģināšu ar Alvisss Tavu padomu - nolaidīšu ūdeni. Paldies!

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Alvisss ()
Datums: 26/11/2012 14:49

Un, ka pavājš sūknis? tad jau vajadzēja tiešo otrādi - samazināt ieslēgšanās un izslēgšanās robežu, nevis uzregulēt to uz 3 un 5. Man arī laukos ir 50l spiedkatls, sūknis gan jaudīgāks (aka gan stipri tālāk). Ieslēdzas, kad spiediens ir nokritis zem 2, izslēdzas pie 4komats. Spiediens ir pat ļoti ok krānā, vairāk nemaz negribētu. Un šie iestatījumi ir no rūpnīcas. Lai panāktu augstākus ir vai nu jāpiepumpē kamerā lielāks spiediens vai arī jāsaregulē relejs. Bez īpašas vajadzības neiesaka darīt ne vienu, ne otru.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 26/11/2012 15:19

Ja dažu sekunžu laikā paceļas par 1 atmosfēru, tad skaidrs, ka nepietiek buferietilpības, piemēram, tukšs pūslis.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: Rx ()
Datums: 26/11/2012 15:27

Ar spiedienu 1,5 atmosfēras ūdensvadā, mērot lejā, pie hidrofora, ūdensvads nodrošinās 10m augstumā spiedienu 0,5atmosfēras no krāna. Ja būs spiediens 2 atmosferas, no krāna nāks 1 atmosfēras spiediens. Ar 1 atmosfēru pilnīgi pietiek lai normāli mazgātos. Tāpec hidroforam liek sākuma gaisa spiedienu balonā 1,5 atmosfēras. Ieslēgšanās slieksni jāliek 2 atmosfēras. Izslēgšanas slieksni- 3, vai 3,5 atmosfēras. Un lielāku spiedienu nemaz nevajag.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: aaaa ()
Datums: 26/11/2012 15:38

100% spiedkatlā spiediens zudis, vai pūslis pārplīsis. Uzpumpē to bunduli tukšā! stāvoklī (pie izslēgta sūkņa un atgriezta krāna) līdz 1.5 atm un viss atkal būs štokos. Ja membrāna beigta, šamās tirgo atsevišķi visās bodēs, tik jāskatās potable/non-potable.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Autors: soseds2 ()
Datums: 27/11/2012 23:21

Es arī sāktu ar spiedkatlu.

Re: 50 l spiedkatls+ 0,8 kw sūknis- slēgājas ik pēd 4 sek
Datums: 28/11/2012 00:31

Es arī sāktu ar spiedkatlu. Es tikai papildināšu, ka manuprāt vairums spiedkatlos ūdens ir gumijā, bet gaiss ārpusē. Ja iepumpējamais ventilis ir augšā, gumija pušu, tad ūdens klātbūtni gaisam paredzētajā telpā neizjaucot sistēmu ir labāk pie spiediena.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **        **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **        **  ***   ***  **     ** 
 **     **  **     **        **  **** ****  **     ** 
 *********  *********        **  ** *** **  ********* 
 **     **  **     **  **    **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **    **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **   ******   **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.