UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Kurtuves kurināšana
Autors: ma21 ()
Datums: 12/12/2012 15:53

labdien.vai kāds var pateikt vai var centralapkures kamīnkrāsns kurtuvi kurināt, ja tā nav pievienota apkures sistēmai (nav ūdens iekšā), kas var notikt, ja kurina.paldies.

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: Didzisp ()
Datums: 12/12/2012 16:48

Varēt jau var, tikai pēc tam centrālapkures apsildīšanai gan to vairs nekad nevarēs izmantot :) Nevienu katlu vai kamīnu, kurš domāts ūdens sildīšanai, nedrīkst darbināt bez ūdens!

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: Rx ()
Datums: 12/12/2012 17:05

Liela karstumā metāls izplešās vairāk kā ražotājs paredzējis un šuvju stiprība mainās, veidojās paliekošā deformācija, lieli spriegumi spriegumi metālā, kas noved pie siltumnesēja "neturēšanas", krāsns darba drošības straujas krišanās...

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: ma21 ()
Datums: 12/12/2012 17:10

...tas var notikt uzreiz vai ja intensiivi un ilgu laiku kurina...nu piemeram iekurinaju, lai paskatiitos kaaa visss stradaa...pats katls knapi silts bija...roku vareja turet pie vinja...

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: Dzindzis ()
Datums: 12/12/2012 17:13

Piepildi siltummaini ar ūdeni un islaicīgi var iekurt. Kad sāk tvaiks iet jādzēš nost :))

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: slēpnis ()
Datums: 12/12/2012 17:39

Vispār, kā tautā saka, ja nekas nelīdz, izlasiet instrukciju. :D
Pēc idejas var būt gan, gan. Varbūt, ka konkrētais modelis speciāli dizainēts abiem variantiem.

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: ma21 ()
Datums: 12/12/2012 19:31

..nu tur jau tam šuvēm vajag noteiktus grādus,lai vinjas deformētos,jo neatkarīgi ir vai nav ūdens vinjam tak kkāds grāds jātur...nu skatīsies,gan jau neūs tik traki...bet tā gribējās pakurināties, kāmer vēl nevar sistēmu palaist..:(

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: Rx ()
Datums: 12/12/2012 19:39

Ūdens temperatūra var pakāpties mazliet virs 100 grādiem. Ja iekšā nav ūdens...līdz 1200..1400..grādiem. Vai tā ir, vai nav starpība? Kā Jums liekās, kādā krāsā ir metāls, pie 1200 grādiem? Sarkans pie 800 un dzelteni balts pie 1200 grādiem. Un kādas ir šī uzkarsētā metāla īpašības? Kādas pēc atdzišanas? Secinājumi .....

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: ma21 ()
Datums: 12/12/2012 20:40

..to Rx

..tad tu domā, ka uzkurinot to kamīnu ar 5 pagalēm knapi siltas sienas(no ;arpuses), iekšā tās metināšanas šuves varēja jau sabojāt...kā to tg nokonstatēt...pildīt iekšā ūdeni-uzlikt spiedienu un skatīties kas notiek?...

Re: Kurtuves kurināšana
Autors: Rx ()
Datums: 12/12/2012 21:29

Tika jautāts:"
labdien.vai kāds var pateikt vai var centralapkures kamīnkrāsns kurtuvi kurināt, ja tā nav pievienota apkures sistēmai (nav ūdens iekšā), kas var notikt, ja kurina.paldies." Vai ievērojāt: "kurināt" nevis pārbaudīt, vai velk dūmus... Ko nozīmē: "pārbaudīt"? " Kurināt" Vai ir starpība. Kurināt ir kurināt. ieliek malku un aizdedz... Kurās...silts...jauki...lieliski..." pārbaudīt", nozīmē nedarīt pāri lietām, bet pārliecināties, ka tās strādā. Tāpēc jāudod jautājums korekti, precīzi. Es ar 5 pagalēm stundas laikā uzsildu trīs istabas no 15 līdz 21 grādam, ar radiatoriem. Pagales deg intensīvi. Baltsārta liesma. Sienu temperatūru jūs kā taustījāt: ar roku no ārpuses? Vai ielikāt kurtuvē, un tad patasutījāt? Ja no ārpuses, tad kādu temperatūru jūs kontrolējāt? To, kas vispār nekontaktē ar uguni...

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******     ******         **  ********  **     ** 
 **    **   **    **        **  **        ***   *** 
 **         **              **  **        **** **** 
 **   ****  **              **  ******    ** *** ** 
 **    **   **        **    **  **        **     ** 
 **    **   **    **  **    **  **        **     ** 
  ******     ******    ******   ********  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727