Vajadzētu nomērīt cauruļvada hidraulisko pretestību.

Varu izdarīt sekojošu eksperimentu:

Padot ūdeni sistēmā ar spiedienu 2 atmosfēras un izmērīt laiku pa kuru no otra gala pietek spainis (10l) ar ūdeni. No tā takš vajadzētu varēt izrēķināt sistēmas hidraulisko pretestību.....

Problēma ir tāda pati ka blakus topikā - nesilst pēdējie radiatori:

Uztaisīju mājai apkures sistēmu. Loka garums ap 40m ( kopā caurules ~80m). Pieslēgti 7 palieli radiatori( 22 tips, 1,2 - 1,4 m gari) un dvieļu žāvētājs. Caurules taisītas no 20mm Pert-al-Pert caurulēm ar lodējamiem savienojumiem (http://www.dikers.lv/site/katalogs/sanitaras-instalacijas/pert-al-pert - savienojumi lēti, strādāt vienkārši, izskatās ka pamatīgi kopā sakūst (pārzāģēju vienu nepareizi uzlodētu veidgabalu) , vienīgi nevaru pateikt kā ilgtermiņā kalpos)
Cirkulācijas sūknis HALM HEP 25-6.0 U (Viņam vispār ar tehnisko informāciju skopi, pavisam skopi)

Sūknis iet pilnā ručkā (Cik nu varēja pēc skopās tehniskās informācijas noregulēt), silst +/- normāli tikai pirmie 4 radiatori, un arī tad atpakaļgaita pilnīgi auksta. Pārējie 3 - pilnīgi ledus auksti.... :( :( ;(

Akli uzticējos pārdevēja teiktajam, ka būšot oki - skaidrs ka pats vainīgs - vajadzēja pameklēt info un parēķināt.....

20mm tas jau cauruļu ārējais diametrs, iekšējais būs kādi 16mm, savienojumu vietās vēl mazāk...

Te ir jautājums ko darīt? Pirkt jaudīgāku (ar lielāku spiedienu) cirkulācijas sūkni?
Pārtaisīt sistēmu izmantojot resnākas trubas?
Vēl ir iespēja pieslēgties pie loka no otras puses - kādi 10m sanāks "siltumtrase" - vienīgi tizli (un nesmuki) būs jāvelk trubas pa sienām - tāpēc netaisīju divus lokus.....

Galīgi uz "šara" rīkoties negribās, jebkurš variants nebūt nav pa sviestmaizi.... var jau būt ka kāds var ieteikt kādu siltuma inženieri kurš pa nelielu bet godīgu samaksu apsekos sistēmu un ieteiks pareizāko risinājumu.

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: khe ()
Datums: 16/12/2012 10:51

Reku var papētīt Slēpņa ielikto saiti [www.building.lv]
Personīgi bija gadījums, kad Halm sūknim bija nekvalitatīvs, jeb pavirši apstrādāts čuguna lējums korpusam, jo daļēji aizsprostoja izeju. To pieslīpējot sūknis likās dubultoja ražību. Bija jāatskrūvē un jānoņem motora daļa ar sūkņa ''ratu'', lai tiktu klāt.

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 16/12/2012 11:08

Sūknis nez vai būs nekvalitatīvs, jo biju uzlicis uz radiatoriem halm HUPA sērijas sūkni no katla loka. Rezultāts nebija labāks. Nedomāju ka abi sūkņi slikti....
khe - pričom te tevis dotais links? - tur par siltumtrases ierīkošanu zem zemes... Man tādu nevajag!

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: khe ()
Datums: 16/12/2012 11:34

Slēpņa ieliktajā linkā apm var nojaust kādi plūsmas zudumi ir 80m garam lokam +vēl pretestība radžiku pievienojumos +pašos radžikos +līkumos u.c. fasondaļās

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Rx ()
Datums: 16/12/2012 11:37

Man 17 radiatori, pagrabs un divi stāvi. Sūknis 85w ( gāzes apkure). Radiatori tērauda, presētie.Pie ļoti labas sabalansēšanas var iztikt, bet vajadzētu mazliet lielāku jaudu. Bet Jūsu variantā vajadzētu pietikt ar 50W ( no tabulas te: [www.dikers.lv] ). Pietikt tik daudz, lai katrā radiatorā būtu siltums...nevis ledussauksti! Vai visiem radiatoriem atgriezts atplūdes- balansēšanas krāns? Vai dvieļu žāvētājs karsts...vai tas nešuntē ( neveido apejas ceļu ar mazu pretestību)? Aizveriet tos, kas silst, un skatieties, kas tālāk būs... Ja ir dvieļu žāvētājs, un tam nav plūsmas ierobežotāja...tad nekādi nevar būt, ka atpakaļ nāk pilnīgi auksts. Ceru, ka radiatori, kas ir 1,4m gari, pieslēgti pareizi- pa diognāli.

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Rx ()
Datums: 16/12/2012 11:40

P.S. Vai 100% esat droši, ka no krāsns puses siltumnesējam nav problēmu pieplūst ( trīsszaru, četrzaru vārsts nepareizi pieslēgts, pagriezts).

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 16/12/2012 11:55

Trīsceļu vārsta vietā man ir acaso ražots termovārsts, kas automātiski uztur izejā 55 grādi. Automātisks termoventilis. Bet man viņam ir ierīkots apejas ventilis kas savieno akumulatoru ar radiatoru cirkulācijas sūkni pa tiešo. Tā kā tur nevajadzētu būt būt problēmām....

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 16/12/2012 12:01

Bez tam HALM HEP 25-6.0 ir A klases sūknis, viņš nomet apgriezienus ja spiediena starpība sūkņa ieejā/izejā ir par lielu.

Ja aizgriežu ventilī kas ierīkots apkures turpgaitā - sūknis nomet apgriezienus (to pēc skaņas nosaku) , attaisot apgriezieni atjaunojas. Secināju ka cirkulācija notiek, tomēr nepietiekami...

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: sermulis ()
Datums: 16/12/2012 12:05

Man ieprieksh bija liidziigi bet atrisinaajums bija vienkaarshs: gaiss bija iestaajies vienaa trubaa, un tas arii bija viss.
Atpluudes atgriezi radiatoriem?

Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 16/12/2012 12:15

Nē nu vēl jau pastāv variants ka metinātājs (man katla loks taisīts no tērauda caurulēm) kad dedzināja pieslēguma caurumus caurulēs ir kādu trubu aizmetinājis ciet.... bet kā to lai pārbauda ......

Varbūt var kaut kā pārbaudīt vai šis cirkulācijas sūknis ir spējīgs izdzīt ūdeni caur esošām caurulēm un radiatoriem vai jāmeklē vaina citur.....