Re: Pasaules gals boilerim
Autors:
Hobis
()
Datums: 29/12/2012 21:32
Termorelejiem ar sava precizitāte, bimetāliskajiem kļuda līdz pat 10'C, kapilāri precīzāki līdz 3-4'C.
šādai pretaizsalšanas sistēmai jāliek āra gaisa temperatūras devējs, jo liekot uz caurules nezin kura būs tā vieta kas pirmā aizsals. Termostati ir iekš Argus.lv vai lemona.lv, pa lēto , gan NO gan NC.
Uz nolaišanas caurules var uzlikt vārstu on/off no [products.ecc.emea.honeywell.com]
pasūtāms ar 2 gaitas vārstu iekš SB vai Komforts bodēs, vai [siltumnieks.lv] 15 lpp
šādai pretaizsalšanas sistēmai jāliek āra gaisa temperatūras devējs, jo liekot uz caurules nezin kura būs tā vieta kas pirmā aizsals. Termostati ir iekš Argus.lv vai lemona.lv, pa lēto , gan NO gan NC.
Uz nolaišanas caurules var uzlikt vārstu on/off no [products.ecc.emea.honeywell.com]
pasūtāms ar 2 gaitas vārstu iekš SB vai Komforts bodēs, vai [siltumnieks.lv] 15 lpp
Re: Pasaules gals boilerim
Autors:
slēpnis
()
Datums: 29/12/2012 23:19
Bet vai tad tas 1 vārsts visu atrisinātu? Kā tas vispār domāts? Ka ap 0 grādiem tur tagad visu laiku ārā plūdīs ūdens un tapēc nesasals? Tur jau pa nakti ne viens vien lats var izlīt zemē. Vai arī ap 0 grādiem viņš iztukšo boileri? Bet tad jau vajag vēl vienu vārstu, kas aiztaisa pienākošo. Un tas arī vēl nav viss. Ar vienu noteci bez gaisa pieplūdes vietā, boileris neiztukšosies.