UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
        
        
        
        
        
            
          Inženiertīkli : 
                Building.Lv Forums
        
        
            
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
        
        
  
  
    
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
    
    
      
        
      
      
    
    
      
      
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    
    Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
  
    
  
  Pašreizējā: 2 no 2
  
  
    
  
  Re: strāvas noplūdes automāti 
      
      Autors:
        
          
            Valdis Lūsis
          
         ()
      Datums: 05/02/2013 10:13
 Rx raksta pieņemts. Kas notiks ja pieslēgšu otrādi? Vai automāts darbosies?
Re: strāvas noplūdes automāti 
      
      Autors:
        
          
            Vienstāvs
          
         ()
      Datums: 05/02/2013 10:45
 Automāts jau nezina, kurā brīdī uz kuru pusi pa kuru vadu strāvām jāplūst. Viņš tikai skatās, lai summārā (turp un atpakaļ ejošās dzēšas) nebūtu lielāka par uzdoto nostrādes slieksni. Nedrīkst mainīt vietām viena vada galus, tad "nostrādās" pie jebkuras slodzes pieslēgšanas.
Re: strāvas noplūdes automāti 
      
      Autors:
        
          
            Sniegavīrs
          
         ()
      Datums: 05/02/2013 11:16
 Vienstāvs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Automāts jau nezina, kurā brīdī uz kuru pusi
> pa kuru vadu strāvām jāplūst. Viņš tikai
> skatās, lai summārā (turp un atpakaļ ejošās
> dzēšas) nebūtu lielāka par uzdoto nostrādes
> slieksni. Nedrīkst mainīt vietām viena vada
> galus, tad "nostrādās" pie jebkuras slodzes
> pieslēgšanas.
Vai tad vadi ir diodes, ka nelaidīs atpakaļ? Vadam, tāpat kā automātam, ir pilnīgi vienalga, uz kuru pusi plūst strāva.
-------------------------------------------------------
> Automāts jau nezina, kurā brīdī uz kuru pusi
> pa kuru vadu strāvām jāplūst. Viņš tikai
> skatās, lai summārā (turp un atpakaļ ejošās
> dzēšas) nebūtu lielāka par uzdoto nostrādes
> slieksni. Nedrīkst mainīt vietām viena vada
> galus, tad "nostrādās" pie jebkuras slodzes
> pieslēgšanas.
Vai tad vadi ir diodes, ka nelaidīs atpakaļ? Vadam, tāpat kā automātam, ir pilnīgi vienalga, uz kuru pusi plūst strāva.
Re: strāvas noplūdes automāti 
      
      Autors:
        
          
            Rx
          
         ()
      Datums: 05/02/2013 12:01
 Domāju, ka otrādi nevajag slēgt. Kāpēc? Tāpēc, ka visa shēma barojās no izejas sprieguma, palaižot aizsardzību. Ja aizsardzība nav palaista, kontroles shēma ir bez sprieguma, neko nekontrolē, nestrādā, guļ, .....Sprieguma lēcieni, pie atslēgtas aizsardzības shēmu nebojā.  Ja pieslēdz otrādi, tad shēma būs vienmēr aktīva, analizēs situāciju( strāvas diferenci) un pat nostrādājot aizsardzībai...sevi neatslēgs!
  
    
  
  Pašreizējā: 2 no 2