Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: JanisAn ()
Datums: 05/02/2013 21:55

Sveiki, visiem.
Vēlos ierīkot C/A dzīvokli.
Vēršos pie speciālistiem, jo pats netieku gudrs.Izmeklējos pa forumu, bet īsti atbildes neatradu.
Tad nu tā ir 75m2 dzīvoklis.
telpu platības, kuros tiks izvietoti radiatori ir:
1.telpa 16.m2
2.telpa 15m2
3. telpa 3m2
4. telpa 11m2
5 telpa 5.6m2
Šīm telpām man aprēķināja, ka ir nepieciešami sekojoši radiatori:
1.telpa 16.m2 1200x500x 22 tips
2.telpa 15m2 1200x500x 22 tips
3. telpa 3m2 500x500x 11 tips
4. telpa 11m2 1000x500 x 22 tips
5 telpa 5.6m2 (vannas istaba) 1000x500 x 22 tips. Vannas istaba vajag lai ir silti, tā man paskaidroja.
Man paveicās un es dabūju mantojumā lietotus, labā stāvoklī radiatorus ar sekojošiem izmēriem:
1200x400 x 22 tips
1080 x 400 x 22 tips
720 x 400 x 22 tips
400 x 600 x 11 tips. (Purmo)
Diemžēl, šiem radiatoriem nekur uz sāniem nav uzrakstīts, kādas firmas ražojumi tie ir (laikam pārāk veci, bet stāvoklis, labs, nav ne rūsējuši viss itkā ir ok). Tiešām nav izskatīju visas malas, gan augšu gan apakšu, gan sānus, izņemot mazo Purmo.
Salīdzinot ar divu dažādu mūsdienu ražotāju (Thermolux un Delonghi) parametru tabulu sanāca, ka šie esošie der sekojošām platībām:

1200x400 x 22 tips (no 12,5m2 līdz 14.4m2)
1080 x 400 x 22 tips (no 11.74m2 līdz 13.2m2)
720 x 400 x 22 tips (no 7.5m2 līdz 8.4m2)
400 x 600 x 11 tips. (Purmo) (no 3.4m2 līdz 3.6m2)
Vai tiešām atkarībā no ražotāja radiatora rādītāji var svārstīties tik krasi līdz pat 2 m2, un vai es šos savus mantojumā lietotus radiatorus varu uzstādīt kādā no savām telpām. Ņemot vērā ka telpas ir mēbelētas, kas itkā samazina apkurināmo platību, vai arī tas neietekmē šajā ziņā neko vai ir mēbeles vai nav. Dzīvoklis ir pa pusei siltināts un laika gaitā tiks nosiltināts viss. Esošajās siltinātajās telpās ārsienas ir ar vati, grieztos vate, starpsienās vate. 2 telpas vēl remontu nav sagaidījušas. Māja netiks siltināta.
Un kā ir ar apkures katlu cik jaudīgu katlu kW vajag 75m2 dzīvoklim? Pēc kādiem kritērijiem tiek aprēķināta nepieciešamā katla jauda?
Paldies jau iepriekš visiem par izsmeļošām atbildēm.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: Gints__ ()
Datums: 05/02/2013 23:42

Tas aprēķins, no tik līdz tik m2 ir pilnīgs sviests, vismaz ar tādu fantastisku precizitāti, līdz kvadrātmetra daļai. Rupji runājot vidēja siltinājuma mājai vajag gan katlam, gan radiatoriem ~1kW uz 10 m2
Radiatoru raksturlielumus, t sk jaudu var redzēt viņu mājaslapās, te ir mana pieredze par šo + norāde uz purmo lapu. [datubazes.wordpress.com]
Tur var novilkt pdfu, kurā katram radiatoru tipam ir nosacītā jauda atkarībā no izmēra un pieņemot tur tos noklusētos ūdeņu siltumus. Man vienkāršā metode 1kW uz 10 m2 der pilnīgi normāli. Tātad, ja tev ir 16 m2 istaba tad tai vajag ~1,6 kW radiatoru un tu apmēram vari piemeklēt kāds tips un kāds izmērs tev der, protams, ka varianti ir vesels bars. Ja tev jau ir esoši radiatori, tad paskaties tai purmo lapā to nosacītās jaudas un piemeklē labāko telpu, kam derēs. Ja radiators ir mazliet par jaudīgu, neredzu tur īpašu problēmu, piegriezīsi regulatoru, lai netek tik daudz ūdens cauri. Ja radiators būs par švaku, tad būs tā kā man bija, ka 2 telpās krietni vēsāks nekā pārējā mājā, arī kurināšanas laikā. Ja telpa liela, tad var krāmēt divus un jaudu skaitīt kopā. Es ņēmu visā mājā vienāda augstuma radiatorus, bet dažādu tipu 11, 22 un 33, attiecīgi piemeklējot izmērus. 33niekus nācās pasūtīt un kādu brīdi pagaidīt, jo tie laikam mazliet eksotiskāki.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: Alrumee ()
Datums: 06/02/2013 00:00

Janem veeraa arii kaads katls paredzeets- gaazes vai kaads cits un liidz ar to arii plaanotaa siltumneseeja temperatuura, jo zemaaka t jo lielaakus radiatorus jaaliek, un otraadi.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: DsKs ()
Datums: 06/02/2013 08:49

Purmo,Kermi,H&M,Lingson ... visiem terauda radiatoriem puslidz ir vienadas jaudas pie vienadam temperaturam,jaudas vari skatities razotaju majas lapas pie noteiktam temperaturam,ka piemeram pie temperaturas 75prom/55atpakal - istbas temperatura 20 gradi -

22*400*1200 = 1229w
22*400*1100 = 1127w
22*400*700 = 717w
11*600*400 = 309w



vari iemest savu mail,parsutisu termolux aprekinu tabulu xls formata kur var mainit turpgaitu,atpakalgaitu,telpas temperaturu un skatities ka mainas radiatoru jaudas



Gintam ... kada jega likt 1kw uz 10m2 ja prognozetie siltumazudumi bus piemeram tikai 350 lidz 400w uz 10 kvadratiem ... parmaksat par radiatoriem divreiz vairak ?

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: alrumee ()
Datums: 06/02/2013 09:21

DsKs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Purmo,Kermi,H&M,Lingson ... visiem terauda
> radiatoriem puslidz ir vienadas jaudas pie
> vienadam temperaturam,jaudas vari skatities
> razotaju majas lapas pie noteiktam temperaturam,ka
> piemeram pie temperaturas 75prom/55atpakal -
> istbas temperatura 20 gradi -
>
> 22*400*1200 = 1229w
> 22*400*1100 = 1127w
> 22*400*700 = 717w
> 11*600*400 = 309w
>
>
Vai tiešām kādam
>
> vari iemest savu mail,parsutisu termolux aprekinu
> tabulu xls formata kur var mainit
> turpgaitu,atpakalgaitu,telpas temperaturu un
> skatities ka mainas radiatoru jaudas
>
>
>
> Gintam ... kada jega likt 1kw uz 10m2 ja
> prognozetie siltumazudumi bus piemeram tikai 350
> lidz 400w uz 10 kvadratiem ... parmaksat par
> radiatoriem divreiz vairak ?

Runājot par temperatūrām, vai tiešām kāds padod 75 grādus uz radiatoriem? Man ir gāzes katls un turpgaita uz radiatoriem ir apmēram 35-40 grādi, ar to pietiek arī kad ārā ir -20, protams radiatori ir apmēram 2x lielāki nekā pēc tabulas 75prom/55atpakal.
Pieļauju ka malkas katlam augstas temperatūras ir ok, bet kondensācijas gāzes katlam optimālas ir zemākas temperatūras.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: DsKs ()
Datums: 06/02/2013 09:31

nu bet padod cik velies,runa iet par jaudam pie attiecigam temperaturam ... un nesalidzini kondensacijas katlu ar konvencialo ...

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: Husky ()
Datums: 06/02/2013 09:32

Parasti rēķina 100w uz 1m2. Tas ir pie 2,5m griestu augstuma. Ja tev griesti augstāki tad vajag vairāk w uz m2 jo pieaug telpas kubatūra- tilpums.
Kad skatās radiatoru jaudu pēc ražotāju tabulām, liela uzmanība jāpievērš ienākošajai un izejošai ūdens temp, samazinoties ienākošajai temp., jauda ievērojami krītas.
Man jau liekas, labāk paņemt ar rezervi un kaut vai "piegriezt" ciet.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: alrumee ()
Datums: 06/02/2013 09:47

DsKs Wrote:
-------------------------------------------------------
> nu bet padod cik velies,runa iet par jaudam pie
> attiecigam temperaturam ... un nesalidzini
> kondensacijas katlu ar konvencialo ...


Cilvēks jau nerakstīja kāds katls viņam būs. Nezinot iepriekš kāda temperatūra tiks padota var sanākt situācija ka radiatori izrēķināti pēc tabulas 75prom/55atpakal bet reāli tiek padoti 40 grādi un rezultātā radiatoru jauda ir vismaz 2x mazāka nekā rēķināts un var būt nepietiekama.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: uldis22 ()
Datums: 06/02/2013 10:05

Nav ko strīdēties, jāzina norobežojošās konstrukcijas lielumi un tikai tad var kaut ko aprēķināt. Pašlaik var tikai kaut ko pieņemt skatoties griestos.

Re: Radiatoru izvēle atbilstoši platībai un apkures katla jaudas izvēle
Autors: khe ()
Datums: 06/02/2013 10:17

Ja vēl malkas katls ar periodisku kurināšanas režīmu....

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********    ******    ******    **     ** 
    **     **     **  **    **  **    **   **     ** 
    **     **     **  **        **         **     ** 
    **     ********   **        **   ****  **     ** 
    **     **         **        **    **   **     ** 
    **     **         **    **  **    **   **     ** 
    **     **          ******    ******     *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727