Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 09/02/2014 19:11

Elementāri Watson! Skatās abus spiedienus: kā sistēmā, tā gaisa spiedienu. Pumpē gaisa spiedienu klāt, virs 1,5atmosfērām, palaiž ārā no sistēmas, ja tajā ir spiediens. Papumpē atkal gaisu hidroforā, palaiž no sistēmas. Kad gaisa spiediens būs piepildījis visu hodroforu, sistēmā spiediens strauji samazināsies pie ārā tecināšanas. Tas nozīmē, ka nu var gaisa spiedienu iestādīt vēlamo. Vēlamais? Kā nu kuram gadījumam. To dara izlaižot no ventiļa gaisu. Kad tas izdarīts, var atkal iepildīt zem spiediena sistēmā ūdeni. Līdz vajadzīgajam spiedienam, un kā te jau rakstīja, nosacīti aukstā sistēmā spiediens 0,5atmosfēras virs gaisa spiediena sākuma stāvoklī. Jāzin, ka , jo lielāks tilpums hidroforam, jo mazāka būs spiediena izmaiņa silstot apkures sistēmai. Jo lielāks spiediens, jo drošāka sistēma no uzvārīšanās viedokļa. Jo zemāks spiediens, jo ātrāk vārīsies, kā arī sūķņiem var veidoties kavitācija. Metinātajām krāsnīm ir salīdzinoši zems pieļaujamo spiedienu režīms......

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 10/02/2014 12:29

Palabosu,izplesanas trauks nevis hidrofors ;-)

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 10/02/2014 12:54

Labojums varētu būt pareizs, bet atšķirību starp šiem "bunduļiem" pēc uzbūves nav. Principi vieni un tie paši. Vienīgi hidroforam akcentē ūdens uzglabāšanos, spiediena uzkrāšanu, bet ja to lieto apkurē, tad akcentē izplešanās kompensēšanu, spiediena saglabāšanu. Angliski kopējais viņiem ir "EXPANSION VESSELS".

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/02/2014 07:57

Tatad es hidroforu, jeb pareizak spiedkatlu varu lietot apkurei?

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 11/02/2014 09:37

Jā, sarkano.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/02/2014 19:42

Un sarkano izplešanās trauku 80L es varu lietot, kā spiedkatlu dzeramajam ūdenim?

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 11/02/2014 20:00

..bet kāpēc ne? Vai tad tas nav sarkans hidrofors?:

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Skubs ()
Datums: 11/02/2014 20:41

Muļķības!!!
Krāsai nav nozīmes, ir redzēti arī melni izplešanas trauki un balti hidrofori!
Šeit galveinais uzbūve - nejauciet hidroforu ar izplešanas tverti!!!

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 11/02/2014 21:41

Muļķibas!!!
krāsai nav nozīmes, ir redzēti arī melni izplešanas trauki un balti hidrofori!
Šeit galveinais uzbūve - nejauciet hidroforu ar izplešanas tverti!!!


Jā, sajaukt grūti...jo tie abi vienādi pēc konstrukcijas. Atšķirās tikai ar gumijas sastāvu, ko definē ražotājs: Karstajam un izplešanās traukam lieto tehnisko gumiju, dzeramajam- no pārtikas gumijas....Nosaukums abiem ir Izplešanās tvertne. Bet varat arī saukt hidrofors. Jo hidro vārdam ir škidruma sakne... Uzdevumu tie pilda absolūti vienu un to pašu.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Skubs ()
Datums: 11/02/2014 22:35

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Muļķibas!!!
> krāsai nav nozīmes, ir redzēti arī melni
> izplešanas trauki un balti hidrofori!
> Šeit galveinais uzbūve - nejauciet hidroforu ar
> izplešanas tverti!!!
>
>
> Jā, sajaukt grūti...jo tie abi vienādi pēc
> konstrukcijas. Atšķirās tikai ar gumijas
> sastāvu, ko definē ražotājs: Karstajam un
> izplešanās traukam lieto tehnisko gumiju,
> dzeramajam- no pārtikas gumijas....Nosaukums
> abiem ir Izplešanās tvertne. Bet varat arī
> saukt hidrofors. Jo hidro vārdam ir škidruma
> sakne... Uzdevumu tie pilda absolūti vienu un to
> pašu.


Rx, es sāku apšaubīt Jūsu kompitenci!
Vai tiešām Jūs uzskatāt, ka izsplešanās trauks un hidrofors vienādi pēc uzbūves un darbības principa?

Iesaku izlasīt Jums šo:

Главное отличие гидроаккумулятора от расширительного бака заключается в материале изготовления мембраны, а также особенностях расположения воздушной и водяной полостей. Гидроаккумулятор представляет собой железный бак с мембраной в виде груши с водой внутри, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом бака и мембраной (грушей). А расширительный бак для отопления разделен внутри резиновой мембраной на две полости: одна из них заполняется теплоносителем, а другая воздухом.

Поэтому нельзя применять расширительные баки для отопления в системах водоснабжения, так как вода в системе водоснабжения будет соприкасаться со стенками стального бака, они постепенно поржавеют и из Вашего крана может потечь ржавая вода.
Различны требования и к материалам, применяемых в изготовлении мембран. Мембраны для расширительных баков должны быть долговечны и выдерживать температуры до +90 °С.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   **     **  **     **  ********  ******** 
 **     **  **     **  ***   ***     **     **       
        **  **     **  **** ****     **     **       
  *******   **     **  ** *** **     **     ******   
        **  **     **  **     **     **     **       
 **     **  **     **  **     **     **     **       
  *******    *******   **     **     **     **       

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727