UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
izplešanās trauks
Autors: arnis2 ()
Datums: 16/02/2013 11:25

Kā pareizi apkures sistēmā ir jāliek izplešanās trauks, ar pieslēgumu uz augšu vai apakšu? Vai izplešanās trauks var būt uz zemes vai obligāti pie griestiem? Cik lielu vajag izplešanās trauku?

Re: izplešanās trauks
Autors: Sniegavīrs ()
Datums: 16/02/2013 11:45

Manai kamīnkrāsnij "Termo Vesta" trauka tilpuma aprēķināšanai dotas šādas formulas:
a) slēgtai sistēmai
siltummaiņa jauda (kW) / siltummaiņa tilpums (l);
b) vaļējai sistēmai
0,07x sistēmas tilpums (l)

Re: izplešanās trauks
Datums: 16/02/2013 13:55

Ne mazāk kā 10% no siltumnesēja tilpuma visā apkures sistēmā. Novietojumu un pieslēgumu nosaka ražotājs. Montēt pieslēgumu apkures sistēmas un/vai apkures iekārtas atpakaļgaitā. Labākajā gadījumā izmantot katram savu piemērotu tilpumu, nepieļaut lai tvertne kļūtu par gaisa savācēju no apkures sistēmas. Starp apkures iekārtu un izplešanās tvertni nevajadzētu atrasties noslēgventilim kas atslēdz apkures sistēmu no apkures iekārtas.

Re: izplešanās trauks
Autors: arnis2 ()
Datums: 16/02/2013 14:22

Kam ticēt sniegavīram vai junkeram, viens ir paņēmis no instrukcijas otrs nezin kur? Varbūt ir kaut kur rakstīts kā rēķina likums, normas...Kāpēc atpakaļgaitā?

Re: izplešanās trauks
Autors: Rx ()
Datums: 16/02/2013 15:14

Uz šiem jautājumiem atbild Māte Google... Man liekās, ka vislakoniskāk krievu valodā. Kā piemēram te: [www.n-u-c.ru] Bet vispār palasīt var ievadot meklētājā atslēgas vārdus "выбор расширительного бачка"....Bet atbildot uz jautājumu, kāpēc liek atpakaļgaitā, ...atbilde: tāpēc ka liekot tajā, temperatūra ir viszemākā. Temperatura ir "gumijas" ienaidnieks. Tā Jūs paildzināsiet izplešanas trauka "dzīves laiku". Atvērtās sistēmās pretēji- augšā, augstākajā punktā, tuvu krāsnij. tad izplešanās trauks kalpo arī kā aizsardzība, automātiskā atgaisošanās.

Re: izplešanās trauks
Autors: Gints__ ()
Datums: 16/02/2013 15:19

[andzja.wordpress.com]
Atpakaļgaita acīmredzot tāpēc, lai pēc iespējas mazāk tvertnē līstu iekšā gaiss no apkures sistēmas. No šāda viedokļa raugoties kā reiz slēgtajam izplešanās traukam būtu jābūt zemākā vietā, jo visi burbuļi ceļas uz augšu un lai tie iet ārā pa citām vietām. Man, piemēram, ir uz zemes. Vaļējam izplešanās traukam jābūt augstākajā vietā.

Re: izplešanās trauks
Autors: khe ()
Datums: 16/02/2013 15:28

Tilpums 10% no kopējā siltumnesēja daudzuma, ja siltumsūknis ar siltām grīdām un zemu temp, tad var samazināt, ja nu gauži gribas... Nepiekrītu, ka starp izpl.tr. un sistēmu nevajag ventili - vajag(tikai jānoņem rokturis) un vēl otru vajag atzarā, lai aizgriežot pirmo un atgriežot atzarā varētu izlaist spiedienu no izpl.tr. un pārbaudīt pretspiedienu tajā. Vaļējam izpl traukam pietiek ar 5% tilpumu.

Re: izplešanās trauks
Autors: Rx ()
Datums: 16/02/2013 15:39

Jautājums par burbuļiem: kā kaitē burbulis izplešanās traukā, ja izplešanās trauks atrodās sistēmas augšpusē?. Un ja no tā ir "bailes" , Kas liedz izplešanās trauku apgriezt otrādi, tā, lai tas ir ar balonu uz leju....Gaiss tajā nevarēs iekļūt, jo vienmēr būs augšpusē...

Re: izplešanās trauks
Datums: 16/02/2013 23:46

khe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Tilpums 10% no kopējā siltumnesēja daudzuma, ja
> siltumsūknis ar siltām grīdām un zemu temp,
> tad var samazināt, ja nu gauži gribas...
> Nepiekrītu, ka starp izpl.tr. un sistēmu nevajag
> ventili - vajag(tikai jānoņem rokturis) un vēl
> otru vajag atzarā, lai aizgriežot pirmo un
> atgriežot atzarā varētu izlaist spiedienu no
> izpl.tr. un pārbaudīt pretspiedienu tajā.
> Vaļējam izpl traukam pietiek ar 5% tilpumu.

Laikam neesi nesapratis un esi pasteidzies ar teikumu par nevēlamā ventīļa atrašanās vietu!

Re: izplešanās trauks
Datums: 17/02/2013 00:04

RX
sviestmaizi var ēst ar sviestu uz leju, kafijai var pieliet aukstu pienu, izmaisīt un krūzītes atlikumu pieliet ar karstu ūdeni.
Tā var minēt daudzus piemērus un katrā no tiem nebūs mums neparastu nosaukumu, tikai atšķirīgs rezultāts.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  **     **        **  **    ** 
 **        ***   ***  **     **        **  **   **  
 **        **** ****  **     **        **  **  **   
 ******    ** *** **  **     **        **  *****    
 **        **     **  **     **  **    **  **  **   
 **        **     **  **     **  **    **  **   **  
 **        **     **   *******    ******   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727