UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Ģeneratora pieslēgšana
Autors:
Aku
()
Datums: 13/03/2013 17:54
Lūdzu padomu!
Gribu telpai ar daudz lietotājiem (aparatūras vienībām) izveidot rezerves ģeneratora pieslēgšanas punktu brīvi pieejamā vietā (tur, kur var pukšķināt ģeņģeri), lai ar iespējami mazāk kustībām nobarotu lietotājus!
Bija ideja salaist tīklu ar ģeneratoru caur kontaktoru ABB ESB 2011 (1nc, 1no).
Viens večuks sovdepa laikos strādājis kautkādā rūpnīcā par elektriķi, domīgi grozīja degunu.
- doma itkā neko, bet šim bail par kontaktu salipšanu.
Vai kāds var paralīties pieredzē?
Uz baigām ARI sadalēm negribas tērēties!
Slodze - ap 2kW.
Gribu telpai ar daudz lietotājiem (aparatūras vienībām) izveidot rezerves ģeneratora pieslēgšanas punktu brīvi pieejamā vietā (tur, kur var pukšķināt ģeņģeri), lai ar iespējami mazāk kustībām nobarotu lietotājus!
Bija ideja salaist tīklu ar ģeneratoru caur kontaktoru ABB ESB 2011 (1nc, 1no).
Viens večuks sovdepa laikos strādājis kautkādā rūpnīcā par elektriķi, domīgi grozīja degunu.
- doma itkā neko, bet šim bail par kontaktu salipšanu.
Vai kāds var paralīties pieredzē?
Uz baigām ARI sadalēm negribas tērēties!
Slodze - ap 2kW.
Re: Ģeneratora pieslēgšana
Autors:
zihers
()
Datums: 14/03/2013 10:58
Ģeneratoru var pieslēgt caur pārslēdzošiem kontaktiem, lai nepieļautu iespēju padot spriegumu no ģeneratora barojošajā elektrolīnijā, t.i. pārslēdzis, kontaktors ar pārslēdzošiem kontaktiem un mehānisku bloķēšanu, utml..
Ieteiktu iesaistīt kādu elektrocilvēku, jo pareizi jau večuks grozīja degunu.
Ieteiktu iesaistīt kādu elektrocilvēku, jo pareizi jau večuks grozīja degunu.