UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Kabeļa izmērs
Autors:
Nugents
()
Datums: 25/04/2013 13:37
Ir jāaizvelk kabelis no uzskaites skapja līdz mājai. Pieslēgums ir 3F 25A.
Kādu kabeli izvēlēties - vai ar cyky 4x6 pietiek? Jāvelk ~200 metri
Varbūt pie tāda garuma labāk ņemt alumīnija 4x16 (divreiz lētāk sanāk)?
Kādu kabeli izvēlēties - vai ar cyky 4x6 pietiek? Jāvelk ~200 metri
Varbūt pie tāda garuma labāk ņemt alumīnija 4x16 (divreiz lētāk sanāk)?
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 25/04/2013 13:49
Šeit ir jāveic aprēķins, jo ir diezgan gara līnija, ja tā uz štuci, tad izskatās, ka tādai strāvai uz tādu garumu vajag šķērsgriezumu virs 10 mm2, ņemot vērā, ka sprieguma kritumam jābūt līdz 5%, tad pie 16 mm2 šķērsgriezuma un 200 m, un strāvas ~ 25 A, sprieguma kritums būs ~ 4%.
Bet priekš sevis es gan veiktu aprēķinu, lai precīzāk zinātu, kaut gan tam jābūt jau projektā.
Al vads
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 25/04/2013 13:51, labojis Pavels.O.
Bet priekš sevis es gan veiktu aprēķinu, lai precīzāk zinātu, kaut gan tam jābūt jau projektā.
Al vads
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 25/04/2013 13:51, labojis Pavels.O.
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 25/04/2013 13:53
kaut gan tādam šķērsgriezumam pieļaujamā strāva būtu ~ 70 A
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 25/04/2013 14:23
Nesekoju metālu un kabeļu cenām, bet alumīnijs, pat ievērtējot tā mazliet sliktāko vadāmību, līdz šim ir bijis lētāks. Es sev savulaik uz 225 m liku 50 mm² (līdz trafam ir vēl 360 m 70 mm² šārēti ar kaimiņiem). Atceries, ka strāvai līnijas garumu jānoiet divreiz - turp un atpakaļ...
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Nugents
()
Datums: 25/04/2013 16:04
Tobiš sanāk, ka jārēķina sprieguma kritums uz 200m*2=400m ?
Ar krievu "elektrik" programmu rēķinot sanāk, ka ar 25mm2 alumīnija vadu kā minimums jārēķinās, lai dabūtu kritumu zem 6%.
Ar krievu "elektrik" programmu rēķinot sanāk, ka ar 25mm2 alumīnija vadu kā minimums jārēķinās, lai dabūtu kritumu zem 6%.
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 25/04/2013 16:13
jārēķina uz 200 m un Latvijā ir atļauts 5 % kritums. Kā jau teicu, lai precīzi zinātu šķērsgriezumu ir jārēķina. I-netā ir metodiskie norādījumi kā izrēķināt.
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 25/04/2013 16:22
Neatradu, kā Tu dabūji vismaz 25 mm2, bet ievadod googles tantē рассчитать потери напряжения online izdod daudz dažādu kalkulatoru kuri parāda apmēram to pašu ko augstāk aprakstīju.
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 25/04/2013 16:26
galvenie kas noteiks šķērsgriezumu ir: jauda/strāva, spriegums, garums, vada īpatnējā pretestība un kritērijs, pēc kura izvērtēt.
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
Nugents
()
Datums: 25/04/2013 16:28
ok, paldies!
ja ņem 200m tad tā arī sanāk - ~4.35% kritums ar 16mm2 alumīnija vadu.
Kalkulatoru lietoju šo - [rzd2001.narod.ru]
ja ņem 200m tad tā arī sanāk - ~4.35% kritums ar 16mm2 alumīnija vadu.
Kalkulatoru lietoju šo - [rzd2001.narod.ru]
Re: Kabeļa izmērs
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 25/04/2013 17:53
liec Al, 4x25 kvadrāti, starpība starp 16 nav tik liela lai kostos.
[www.elektro24.lv]
[www.elektro24.lv]