Datums: 20/07/2013 11:05

Vēlos uzzināt vai sildmūrim var un drīkt pievienot jotul tipa krāsniņu, jo vecā plīts kura bija pievienota sildmūri ir nelietojam!?!?

Re: Sildmūris un jotul tipa krāsniņa
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 20/07/2013 16:38

Teorētiski sildmūris ir skursteņa pagarinājums, ja ziemas laikā pie tā pieslēgtā Jotul tipa krāsns strādā... domāts nedūmo, jo trūkst vilkmes...tad slēdz tik klāt. Galvenais _ jotula krāsni nedarbini gruzdēšanas režīmā, bet ar pilnu gaisa pievadu.

Re: Sildmūris un jotul tipa krāsniņa
Autors: Praktiķis ()
Datums: 20/07/2013 17:37

Zinu šādu vienu problemātisku gadījumu-jo nekādi nevar vecam cilvēkam iestāstīt,ka jākurina Jotul ar pilnu klapi,jo taupība ir jau asinīs.Skurstenis jau 2x dedzis.Grūti pateikt kā būtu,ja kurinātu strauji...Skurstenim noteikti būtu jābūt siltinātajam,jo dūmgāzes izejot caur sildmūrim nevarēs pietiekami uzsildīt parastu cuku.Tur arī visu problēmu iespējamais sākums...