domofons privātmājai - wiring
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 25/07/2013 18:37

Kungi, dāmas!

Kāds zina, kādu kabeli vajag vilkt no žoga līdz vietai, kur būtu domofona iekšējā iekārta? Vai LAN kabeli pietiek vai obligāti vajag kaut kādu citu vairākdzīslu. Ja tā, tad kādu. Un kur parasti šiem pienāk barošanana - iekšpusē vai vārtu pusē?

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: rojs ()
Datums: 26/07/2013 07:57

Pievienojos jautājumam .. arī interesē kādi kabeļi jāvelk līdz vārtiem.

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: Dzindzis ()
Datums: 26/07/2013 10:00

Dažiem domofoniem 2dzīslas dažiem 4dzīslas atkarībā no modeļa. Liec āra melno ekranēto vito pari bus ok ar rezervi.

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: Rx ()
Datums: 26/07/2013 10:51

Domofons mūsdienās var būt ļoti sarežgīta iekarta! Precizējiet savas domās, ko vēlaties, un tad uz veikalu. Aprunājieties par iespejām un tikai tad zināsiet, kas , kā, kur javelk, ar ko. Tāpat bieži so vilksanu apvieno ar vārtu vēršanas automātiku. Ieteicams papildus padomāt par vārtu stāvokļa kontroli no mājas, neredzot pašus vārtus, ar signalizācijas elementiem....

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: binary ()
Datums: 26/07/2013 11:15

Vai nebūtu prātīgi iesākumā ielikt kaut kādu gofru, kamēr nebūs konkrēts domofons? Pēc tam pa gofru ieslidināt vadu nevajadzētu būt pārāk lielai problēmai (it īpaši, ja iepriekš gofrā "ieslidināts" kāds striķis, kam galā piesiet vadu un vienkārši izvilkt). Vajadzības gadījumā varēs arī vairākus vadus pa viņu palaist bez lieka čakara.

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: moldriks ()
Datums: 26/07/2013 14:56

Parasti velk rj45 melno + barošanu 3x2,5 vai atkarībā no iekārtas. Varbūt kādam ir 3fāzu, tad vajag vēl kādu dzīslu.

Re: domofons privātmājai - wiring
Autors: Rx ()
Datums: 26/07/2013 16:45

Cik zinu, RJ45 ir savienojuma (konektora) nosaukums . Bet pats kabelis saucās: " Datortīkla kabelis ārdarbiem FTP CAT5E 4x2x0.45mm". Un 3*2,5 ir par resnu: Pilnīgi pietiek ar 3*1,5mm2.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **    **  **    **  ********  ********  
 **    **   ***   **   **  **      **     **     ** 
 **         ****  **    ****       **     **     ** 
 **   ****  ** ** **     **        **     **     ** 
 **    **   **  ****     **        **     **     ** 
 **    **   **   ***     **        **     **     ** 
  ******    **    **     **        **     ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727