UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

transformators
Autors: index ()
Datums: 13/08/2013 17:49

Kuram transformatoram ir lielāka tinumu pretestība 25kVA vai 250kVA ?

Re: transformators
Autors: Rx ()
Datums: 13/08/2013 19:47

Mazāka jauda, lielāka pretestība, jo tiek lietoti tievāki vadi.

Re: transformators
Autors: moldriks ()
Datums: 24/08/2013 21:35

Pēc Oma likuma gan sanāk, ka jo lielāka jauda, jo lielāka pretestība R=P/I*I

Re: transformators
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 26/08/2013 10:57

Pēc Oma likuma sanāk arī otrādi, atkarībā no tā, kas Tev ir dots (kas vispār nemainās), I vai U? Visticamāk jau, ka spriegums...

Re: transformators
Autors: moldriks ()
Datums: 26/08/2013 13:10

Maini ko gribi IU vari aizvietot ar P. Mainīties var gan I, gan U, gan viss pārējais atkarībā no dažādiem faktoriem.

Re: transformators
Autors: Pavels.O ()
Datums: 26/08/2013 15:48

25 kVA trafa augstsprieguma tinumu pretestība ~ 130 Omi, zemsprieguma tinumu ~ 0,12 Omi; 10/0,4 kV
25 kVA trafa augstsprieguma tinumu pretestība ~ 425 Omi, zemsprieguma tinumu ~ 0,12 Omi; 20/0,4 kV

250 kVA trafa augstprieguma tinumu pretestība ~ 4,5 Omi, zemsprieguma tinumi ~ 0.005 Omi: 10/0,4 kV
250 kVA trafa augstprieguma tinumu pretestība ~ 15 Omi, zemsprieguma tinumi ~ 0.006 Omi: 20/0,4 kV

Jo lielāka jauda, jo mazāka pretestība, 1000 kVA Augstspriegumam ~ 0,9 Omi, zemspriegumam ~ 0.0013 Omi.

P.S dots vienam tinumam, pārējiem diviem tinumiem pretestības vienādas, mērīts pie 20 grādiem