Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: skonto ()
Datums: 27/09/2013 15:15

Neskaidrības ar nepieciešamo dūmeņa laukumu. Ja ir malkas apkures katls, siltumjauda kW 40, cik lielu skursteņa cuku ir jāparedz?
Tehniskajos raksturojumos rakstīts, ka dūmeņa šķērsgriezuma laikums 525 cm2. Lai gan meistars teica, ka pilnīgi pietiek viena ķieģeļa laukums. (13 x 25 )
Kāda pieredze, ieteikumi, ko darīt?

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 27/09/2013 15:29

Ieteikums netaisīt cukas ar kaut vienu pusķieģeļa izmēru. Kvadrātainā ķieģelis x ķieģelis vienmēr varēsi ielaist kādu gribi čaulu, pat keramikas.

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: skonto ()
Datums: 27/09/2013 15:33

Vienstāvs, paldies par ieteikumu, bet skurstenis jau gatavs. Jautājums tik, vai pietiks 40 kW katlam cuka ar 13 x 25 cm izmēru?

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: Rx ()
Datums: 27/09/2013 15:37

Atbilde te: [www.kagri.lv]

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: Rx ()
Datums: 27/09/2013 15:45

Līknes, kādam jābūt skurstenim (laukums...) ja ir malkas katls:

Citiem kurināma veidiem ir te: [www.fireside.ru]

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: skonto ()
Datums: 27/09/2013 15:47

Rx, ideāli. Paldies!
Raksta, ka - Kamīna dūmvadiem ieteicamais diametrs ir ap 18 - 20 cm, cietā kurināmā apkures katliem – 16 – 18 cm,
Mums iepriekš bija kamīns tur, tagad plānojam cietā kurināmā katlu. Tad jau, ja kamīnam nebija nekādu problēmu ar vilkmi, katlam arī nebūs?

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: Rx ()
Datums: 27/09/2013 15:51

Klāt jāņem vērā dūmeņa-skursteņa efektīvais augstums! Tas skaidri redzams līknēs. Un:
Kurināmais un kurināšanas režīms nosaka, kas notiks ar skursteni, kā tas "aizaugs, rasos.." .un cik ilgi kalpos!

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: editable ()
Datums: 27/09/2013 16:12

Tā visa ir teorija... 100kw katls arī strādās uz 15cm skursteņa, varbūt tikai ne ar pilnu jaudu, bet piem 85-90kw.... tas kā piemērs.

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: aaaa ()
Datums: 27/09/2013 17:56

Rx līknēs paskālos neko saprast nevar - saprotamākā valodā ir cik kubus sekundē izvelk.
Tad lūk - pēc skursteņu formulas, pie datiem šādiem: ārā 0oC, dūmgāzes 100oC
20 cm skurstenis, 10 m garš, vilkme 0.153 m3/s
16 cm skurstenis, 10 m garš, vilkme 0.098 m3/s
16 cm skurstenis, 20 m garš, vilkme 0.138 m3/s

Kā redzam, 16 cm truba, kas ir 2x garāka vilks sliktāk par 20 cm trubu.

Re: Dūmeņa šķērsgriezuma laukums
Autors: skonto ()
Datums: 27/09/2013 18:18

Pēc Rx ieliktās diagrammas, cik nu saprotu, tad katlam, kura jauda 40kW, skursteņa augstums 8 metri, dūmeņa diametrs 18 cm (laukums ~ 254 cm2)
Tos paskālus tā neizprotu. Pēc diagrammas sanāk 25 paskāli. Tas normāli?

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **      **  ********  **     **  ******** 
 **     **  **  **  **  **    **   **   **      **    
 **     **  **  **  **      **      ** **       **    
 *********  **  **  **     **        ***        **    
 **     **  **  **  **    **        ** **       **    
 **     **  **  **  **    **       **   **      **    
 **     **   ***  ***     **      **     **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727