UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: karlis2 ()
Datums: 23/10/2013 20:15

Labdien! Jautājums sekojošs . Nepieciešams dzesēt telpu ar blakustelpas/ara vēsaku gaisu .
Telpa 6x8m h2.5 ,siltuma avots telpā 4,5-5kw. Temperaturai telpā jābūt 18-22grādi. Cik kubikmetru gaisa man jaidzen caur telpu ja pieņemam pieplustošais gais 10 grādus silts ?

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 23/10/2013 21:06

Atrodi gaisa siltumietilpību J/kg un gaisa tilpumsvaru pie +10 grādiem. Tātad tev ir zināmi summārie siltumizdalījumi telpai 4500+500 Ws un telpas vēlāmā gaisa temperatūra 20 grādi. Tātad vienkāršoti runājot, neņemot vērā gaisa iekšējo mitruma izmaiņas, tu zini ka tev jākompensē 5000Ws ar auksto gaisu, kuram tu pacel temperatūru pa dt=10 grādiem ar zināmi siltumietilpību .
Respektīvi 5000Ws= 10 grādi * gaisa siltumietilpība* gaisa daudzums vai svars m=x(kg)
Vienīgā piebilde, ja tev praktiskai izmantošanai tas vajadzīgs, tad vēl jāierēkina gaisa mitruma izmaiņas, jo telpā vajag uzturēt vismaz 45% relatīvo mitrumu un gaisa kustības ātruma ierobežojumus - ja telpā uzturas cilvēki.

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Sybase ()
Datums: 24/10/2013 18:33

Es piemēram nesapratu - kā nonākt līdz saprotamam rezultātam ;-)

Man varētu būt lidzīgs uzdevums , pašlaik telpu dzesē kondiša - cauru gadu.

Telpas platības ļoti līdzīgas , tikai siltum avots 8kw/h , un gasi nāksies piegādāt caur vimaz caur F5-6 filtru. Ziemas mēnešo tev arētu būt ekonomija ~ 200ls/m

Vai varat lūdzu iedot kādus izejas datus cilvēkiem kas nav saistīti ar ventilāciju un slikti skolā apguva termodinamiku ;-)

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Sybase ()
Datums: 28/10/2013 13:38

Kā ari bija sagaidām - klusum.

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Oracle1 ()
Datums: 29/10/2013 09:10

Situācijās, kur nav iespēja paspīdēt ar zināšanām par seno romiešu 25 apmetuma kārtām, būvinženieriem labpatīk izteikties tehniskās mīklās. Nav pārliecība, ka pats māk savas mīklas atminēt.

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Sniegavīrs ()
Datums: 29/10/2013 20:30

Posted by: Sybase ()
Datums: 24.10.2013 17:33

Pamēģini pajautāt šim kantorim.
info at friteks.com

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Filips Lipčanskis ()
Datums: 22/01/2014 22:02

Vai jautājums vēl aktuāls?

Pieņemot siltuma izdalījumu 5kw sanāk 1485 m3/h ja pieplūde ir pilngi sausa un 1465 m3/h ja tai ir 100% mitrums.

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: JanisJanis ()
Datums: 24/01/2014 14:07

Ne velti Pavļuts gribēja lai visi kārto eksāmenu fizikā!

Re: nepieciešams aprēķins apmaināma gaisa daudzumam
Autors: Dzindzis ()
Datums: 24/01/2014 14:10

Jā fizika dzīvē ir vajadzīga,daļēji arī ķīmija



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **   *******   ********  ********  
 **         **  **   **     **     **     **     ** 
 **          ****    **     **     **     **     ** 
 ******       **      ********     **     ********  
 **           **            **     **     **        
 **           **     **     **     **     **        
 **           **      *******      **     **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727