UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Pārspriegums.
Autors:
Valdis Lūsis
()
Datums: 08/11/2013 16:24
Kādas ierīces jāuzstāda sadales skapī lai nodrošinātos pret pārspriegumu?
Re: Pārspriegums.
Autors:
Rx
()
Datums: 08/11/2013 20:00
Ja tas viss būtu tik vienkārši....uzstāda vienu verķi sadales skapī un visas pārsprieguma varbūtējās problēmas iet secen....Nekā nebūs! Nav tāda "verķa" Ir "verķu" kompleks. Vesela virkne "verķu". Un tas jau maksā! Un vai 100% aizsargā? Neviens nezin atbildi! Pie visas jāpiebilst, ir pamatā divu veidu pārspiegumi: zibens izlādes radītie, un "sadzīves", jeb energokomersanata rīcības, kļūdas, avārijas dēļ radušies pāspriegumi. Un otrie var pat būt ar lielāku varbūtību. Jo notiek elektrotīklu rekosnstrukcijas, remonti, pārslēgšanas avaārijas gadījumoe, plānotās atslēgšanas un tam sekojošās ieslēgšanas. Ieviesta tālavdības sistēma spriegum pārslēgšanai no citas līnijas, avota ar DSL slēdžiem......Maza klūda un 230V vietā 400V! Vai vēl trakāk, kā nupat aprakstīts [www.tvnet.lv]
Re: Pārspriegums.
Autors:
Valdis Lūsis
()
Datums: 09/11/2013 17:04
Ja pilsētas dzīvoklī drošinātāju skapī uzstādīšu pārsprieguma novadītāju Hager 1-polu SP202N vai tas dos kādu aizsardzību ?
Re: Pārspriegums.
Autors:
Rx
()
Datums: 09/11/2013 17:46
Atbilde: dos aizsardzību spriegumam virs 1250V....Kā noprotat, tas ir zibens sprieguma "pārpalikums". No 380V un citiem palielinātiem spriegumiem līdz 1250V tas neaizsargā!
Re: Pārspriegums.
Autors:
Didzisp
()
Datums: 09/11/2013 18:03
Morālu aiszardzbu noteikti :) Kā būs ar reālu pārsprieguma aizsardzību, to grūti pateikt. Nav jau, vecajās mājās, atsevišķa zemējuma vada skapim ,bet kad nodegs nullesvads, tad ei nu sazini ,kā tā aizsardzība uzvedīsies. Es vismaz naudu netērētu. Ja jau dzīvo krievulaiku daudzdzīvokļu mājā, tad japieņem veco laiku "spēles noteikumi" vai arī jāmoderbizē visa elektrosistēma.
Re: Pārspriegums.
Autors:
Karlis2
()
Datums: 11/11/2013 08:45
Pret parspriegumu viss efektivakie ir varistori. Pret zibeni var nosargat lieljaudas uzpariktes trafi etc. Elektronika no zibens pamatā dēļ inducētās strāvas.
Re: Pārspriegums.
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 11/11/2013 09:08
Niks dotajā failā pateikts, ka zibenim varistori nederēs.
Pilsētā dižus pārspriegumus (negaisa laikā no rozetēm vai sadales kārbām lec dzirkstele) neesmu novērojis, jo vairums kabeļu iet pa zemi, bet tur, kur pa stabiem, tie nav atsevišķi kailvadi, bet savīts kabelis. Pret kautkādiem niekiem gan jau arī varistors palīdzēs, tikpat labi pie niekiem nekas neizdegs. Reiz laukos pēc negaisa nācās nomainīt antenas pastiprinātāja barošanas trafu.
Pilsētā dižus pārspriegumus (negaisa laikā no rozetēm vai sadales kārbām lec dzirkstele) neesmu novērojis, jo vairums kabeļu iet pa zemi, bet tur, kur pa stabiem, tie nav atsevišķi kailvadi, bet savīts kabelis. Pret kautkādiem niekiem gan jau arī varistors palīdzēs, tikpat labi pie niekiem nekas neizdegs. Reiz laukos pēc negaisa nācās nomainīt antenas pastiprinātāja barošanas trafu.
Re: Pārspriegums.
Autors:
Sybase
()
Datums: 12/11/2013 15:04
Nika iesūtītā brošūra ir reklāma raksts. bet ja pēc būtības - zibens vados ir čau rasma un nekādi sarkani sūdiņi sadalenē nelīdzēs - vienīgais līdzeklis iekšējo tiklu atsaistīt no ārējā , un tas būtu invortoru ups, trafs apskatāms pie lielām jaudām.
varistori ir lēts un burvīgs risinājums pārspriegumu aizsardzībai visādu sadales tiklu fakapu gadījumos , darbības princips vienkāršs , pārsniedzot varistora max pieļaujamo spriegumu viņš saiet uz īso ka rezultātā atsit ievad automātus , rezultātā kompiši leduskapiji kondicnieri paliek dzīvi.
dārgu elektroniku jāsargā ar labiem ups - ar leto galu nekas nesanāks ;-)
varistori ir lēts un burvīgs risinājums pārspriegumu aizsardzībai visādu sadales tiklu fakapu gadījumos , darbības princips vienkāršs , pārsniedzot varistora max pieļaujamo spriegumu viņš saiet uz īso ka rezultātā atsit ievad automātus , rezultātā kompiši leduskapiji kondicnieri paliek dzīvi.
dārgu elektroniku jāsargā ar labiem ups - ar leto galu nekas nesanāks ;-)