UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Datums: 04/12/2013 23:52

Sveiki,
Varbūt kāds gudrāks cilvēks ir saskaries ar ko līdzīgu. Gāzes apkures katls, tiklīdz tiek atvērts kartais ūdens pēc pāris sekundēm sāk sildīt ūdeni un tad pēc 4-5 sek atskan tāda kā skaļa sīkoņa, svilpiens, kas tas varētu būt? Vai tas var būt ventilis, ja tā, tad kāpēc?

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: JanisJanis ()
Datums: 05/12/2013 09:01

Tur iekšā tāds pārslēdzošais vārsts ir. Varbūt ieķēries?

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: esssss ()
Datums: 05/12/2013 13:16

varbūt kautkas apkaļķojies, kautkads sildelements piemeram

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: Rx ()
Datums: 05/12/2013 15:59

Ja iekšpuse apkaļķojusies, tad kaļķa tilpumā sākas strauja gāzu izdalīšanās, jo tajā vietā ir apgrūtinata aukstā ūdens pieplūde, siltumapmaiņa. Boilerim ar TEN arī tads efekts bieži novērojams.

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: pamats topošais ()
Datums: 05/12/2013 16:00

Tur iekšā ir kāds rūķis svilpotājs, 100%! :D

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: J U N K E R ()
Datums: 09/12/2013 17:15

Nepietiekams spiediens apkures iekārtā. Papidiniet spiedienu lai tas būtu ne zemāk par 1,5 bar.

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: Rx ()
Datums: 09/12/2013 19:12

Junker:Ja tā būtu, tad sīktu apkures laikā....Bet te, jautājumā, siltā ūdens ražošanas laikā. Paskaidrojiet fiziku- bojājuma , skaņas rašanos.

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: J U N K E R ()
Datums: 09/12/2013 20:51

Apkurē viņš noteikti ka neizmanto tik lielu temmperatūru kā karstā ūdens sagatavošanas laikā lai zema spiediena ietekmē augšējā siltummainī sāktos sīkoņa.

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: Rx ()
Datums: 09/12/2013 20:58

Manam Junkers, tikko atver karstā ūdens krānu, atslēdzās apkures sūknis, mazais ūdens daudzums, kas ir siltummainī, ātri sasilst, un uguns enerģija aiziet caurejošā auktstā ūdens sasildīšanai. Tad iznāk, ka , varbūt? ..ticams ka , apkures sistēmas "apstādinātais" ūdens sāk vārīties, jo mazs spiediens? Principā , tā varētu būt, jo 100 grādus sasniegt ir viens mirklis...

Re: Gāzes katls sildot ūdeni dīvaini sīc
Autors: J U N K E R ()
Datums: 09/12/2013 21:41

Saspiests ūdens maina vārīšanās temperatūru.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********  ********   ******   **    ** 
    **     **    **  **        **    **  ***   ** 
    **         **    **        **        ****  ** 
    **        **     ******    **        ** ** ** 
    **       **      **        **        **  **** 
    **       **      **        **    **  **   *** 
    **       **      ********   ******   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727