Pirms kādas nedēļas sāka klabēt/klaudzēt vārsts, kurš padod auksto ūdeni no akumulācijas tvertnes uz katlu! Ja kurina viss kluss, pēc kāda laika vai pa nakti sāk klabēt tā ka dzird stāvu augstāk. Caurules ir metāla.
Vietējie santehniķi domājot, ka pašlaik nevajag neko mainīt.. Bet vai tas nevar čakarēt sūkni, jo tas cirk.sūknis, kas padod uz radiatoriem tai brīdī kad klab nevienmērīgi strādā.
Kādi ieteikumi?!
Paldies
Vietējie santehniķi domājot, ka pašlaik nevajag neko mainīt.. Bet vai tas nevar čakarēt sūkni, jo tas cirk.sūknis, kas padod uz radiatoriem tai brīdī kad klab nevienmērīgi strādā.
Kādi ieteikumi?!
Paldies
Re: klab pretvārsts
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 06/12/2013 19:53
Bez shēmas, kura atrodas tas vārsts un kādu funkciju tas veic, diez vai ko var pateikt. Tipiski to klapes vārstu liek, lai apietu termostatu un īsā loka sūkni avārijas gadījumam. Šajā variantā tam nav saistība ar radiatoru sūkni.
Šie pretvārsti parasti klabinās, ja par mazu sūkņa ātrums, varbūt arī spiediens sistēmā par mazu.
Šie pretvārsti parasti klabinās, ja par mazu sūkņa ātrums, varbūt arī spiediens sistēmā par mazu.
Re: klab pretvārsts
Autors:
85
()
Datums: 06/12/2013 22:21
Re: klab pretvārsts
Autors:
soseds2
()
Datums: 06/12/2013 23:32
Isti neizpratu to shēmu, bet liekas,ka tur pretvarstam nevajadzētu būt. Defoltā liek klapīti avārijas gadījumam, ja iespējama paštece katls-aķis. Pretvārsti mēdz klabēt.
Re: klab pretvārsts
Autors:
khe
()
Datums: 07/12/2013 07:44
Vai klapīte arī nebija vajadzīga tāpēc, lai pēc kurināšanas nenotiktu aķa dzišana caur katlu? Tam sūknim, kas padod uz radiatoriem labāk būtu ņemt ūdeni tieši no aķa(jeb dzīt tieši aķī), atsevišķi, lai neietekmējas plūsmas.
Re: klab pretvārsts
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 07/12/2013 11:30
Man šķiet, ka īsti korekta tā pieslēguma shēma tomēr nav - galvenokārt tāpēc, ka šajā gadījumā katla atpakaļgaitas temperatūras regulācija ir mazliet dīvaina. Jautājums - kas tas ir par katlu un kāda ir atpakaļgaitas temperatūra katlā kuršanās laikā. Tāpat arī man rodas jautājums kas tie ir par termoregulatoriem? Baltās grozāmās galvas, līdzīgas kā uz radiatoriem vai kādas citas?
Katrā ziņā šī slēguma shēma (katls-tvertne) nav katlu ražotāju ieteiktais slēgums, vismaz malkas katliem noteikti. Es apmēram stādos priekšā kā tas strādā t.i. termoregulators ir "vaļā - ciet" un uzlikts teiksim uz 80 grādiem. Ja 80 nav, tad sūknis griež pa īso loku un klapīte ir aizspiesta, kad termovārsts atveras vaļā, tad sūknis atverot klapi, ievelk auksto no acu, kurš varbūt samiksējas ar karsto (bet varbūt arī nē). Tas vai samiksējas pareizi korekti ir diezgan būtiski un šeit tas var arī nenotikt, bojājot katlu.
Ja pieņem, ka radiatoriem tāds pats termoregulators, tad visa tā sistēma strādā 'vaļā-ciet' režīmā. Shēmā nav redzams kā tad pieslēgta ir atpakaļgaita radiatoru un boilera lokiem, bet redzot turpgaitu rodas aizdomas, ka nepareizi. Resp. termoregulators nevis miksē ūdeni, bet gan slēdz vaļā un ciet. Tad, kad termovārsts ir ciet, sūknim nav loks pa kuru griezt ūdeni, tas maļ uz vietas (turklāt kopā ar boilera sūkni). Ja ir tā, tad manuprāt tas ir ļoti nelāgs slēgums, kurš moka sūkņus un klapītes grabēšana ir tikai nenozīmīgas sekas.
Izplešanās tvertni arī slēdz parasti atpakālgaitā nevis turpgaitā.
Katrā ziņā šī slēguma shēma (katls-tvertne) nav katlu ražotāju ieteiktais slēgums, vismaz malkas katliem noteikti. Es apmēram stādos priekšā kā tas strādā t.i. termoregulators ir "vaļā - ciet" un uzlikts teiksim uz 80 grādiem. Ja 80 nav, tad sūknis griež pa īso loku un klapīte ir aizspiesta, kad termovārsts atveras vaļā, tad sūknis atverot klapi, ievelk auksto no acu, kurš varbūt samiksējas ar karsto (bet varbūt arī nē). Tas vai samiksējas pareizi korekti ir diezgan būtiski un šeit tas var arī nenotikt, bojājot katlu.
Ja pieņem, ka radiatoriem tāds pats termoregulators, tad visa tā sistēma strādā 'vaļā-ciet' režīmā. Shēmā nav redzams kā tad pieslēgta ir atpakaļgaita radiatoru un boilera lokiem, bet redzot turpgaitu rodas aizdomas, ka nepareizi. Resp. termoregulators nevis miksē ūdeni, bet gan slēdz vaļā un ciet. Tad, kad termovārsts ir ciet, sūknim nav loks pa kuru griezt ūdeni, tas maļ uz vietas (turklāt kopā ar boilera sūkni). Ja ir tā, tad manuprāt tas ir ļoti nelāgs slēgums, kurš moka sūkņus un klapītes grabēšana ir tikai nenozīmīgas sekas.
Izplešanās tvertni arī slēdz parasti atpakālgaitā nevis turpgaitā.
Re: klab pretvārsts
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 07/12/2013 11:37
Kaut gan nē - drīzāk jau ka radiatoru un boileru atpakaļgaitas ir pieslēgtas pareizi miksēšanā, bet tik un tā - sistēma radiatoriem strādā "vaļā-ciet" režīmā un tad rodas tādi nelieli hidrotriecieniņi un tie to klapi gan jau arī virina. Sūkņiem ir savs loks neatkarīgi no termovārsta, tāpēc tiem nekas slikts nenotiek. Katrā ziņā shēma jāredz.
Re: klab pretvārsts
Autors:
85
()
Datums: 08/12/2013 23:37
Tā jau domēju,ka nevarēs saprast zīmēto, tāpēc mazliet nobildēju.
[failiem.lv]
Bildēts ir vēlu vakarā, nav kurināts no pulksten 13.00. Visa sistēma saslēgta ar automātiku OUMAN EH-203.
Apstāstīšu nedaudz kurināšanas shēmu, varbūt kāds var pateikt vai labi strādā/vai nē.
No rīta parasti tvertnē ap 20grādi(ārā ap 0),līdz ar to turpgaita arī 20grādi. Izkurinam 3krāsnis un tvertnē 50grādi.Tādai dienai kā tagad,ap 0 ir ok. (māja nav siltināta). Tvertne - 1kubs. Kurināts tiek apmēram 3h.
[failiem.lv]
Bildēts ir vēlu vakarā, nav kurināts no pulksten 13.00. Visa sistēma saslēgta ar automātiku OUMAN EH-203.
Apstāstīšu nedaudz kurināšanas shēmu, varbūt kāds var pateikt vai labi strādā/vai nē.
No rīta parasti tvertnē ap 20grādi(ārā ap 0),līdz ar to turpgaita arī 20grādi. Izkurinam 3krāsnis un tvertnē 50grādi.Tādai dienai kā tagad,ap 0 ir ok. (māja nav siltināta). Tvertne - 1kubs. Kurināts tiek apmēram 3h.
Re: klab pretvārsts
Autors:
soseds2
()
Datums: 09/12/2013 07:40
Lai varētu apspriest kurināšanas shēmu, jāmin vismaz viens parametrs par māju-m2 +katla kw! Par kurināšanu viss ok, tik nevejaga baidīties uzkurināt aķī 90'. Jāņem vērā arī tas, ka aku augša vienmēr būs karstāka, nekā apakša, vairāk jākontrolē apakšas termometrs.
Re: klab pretvārsts
Autors:
soseds2
()
Datums: 09/12/2013 07:51
Par klapīti piekritīšu Vilnim, mazā loka sūkņa ātrums par mazu.