Autors: 85 ()
Datums: 18/12/2013 16:38

Iepriekš rakstīju, ka klab klapīte.
[www.building.lv]
KĻŪDA!!!
Atnāca citi santehn. vīri un uzreiz pateica ka GAISS. Mēģināja caur ventiļiem dabūt laukā, bet nekā. Ieteica uzkurināt kārtīgi tvertni, un pārbaudīt spiedienu izplešanās traukā.
Tas viss izdarīts, bet nekā! Izplešanās traukā spiediens bija par zemu, atvienoju, uzpūtu cik vajag (1,5bar rakstīts). It kā pazuda uz vienu kurināšanas reizi, bet tagad atkal sāk klabēt trubas.
Šķiet ka spiediens augsts (kad kurina - 1,5Bar sistēmā/nekurina 1bar), tad ir ok. Bet nevar tak turēt aukstu sistēmu 1.5 bar, tad karsta būs ap 2 bar.
Ko lai vēl pamēģina? Gribas pašu spēkiem tikt galā.

P.s. radiatoros viss kārtībā. Klab tās trubas kas ir pie mazā loka sūkņa.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: 85 ()
Datums: 18/12/2013 16:40

Piebildīšu, ka apkures sistēma darbojās 6gadus bez problēmām. Nekas nav mainīts un vienots klāt.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: SerViss ()
Datums: 18/12/2013 18:02

Tajos brīžos, kad sākas klabēšana, vajag pamēģināt izmainīt radiatoru loka cirkulācijas sūkņa ātrumu. Paklausīties, kas notiek. Nedaudz pamainīt termoregulatora stāvokli radiatoru lokā.
Pirms tam gan jāpiefiksē esošais stāvoklis, lai neaizmirst atgriezties sākuma stadijā.
Varbūt, ka ilgstošajā lietošanas laikā plūsma ir nonākusi rezonansē ar pretvārsta klapītes svārstībām (nedaudz pamainījies iekšējais diametrs, klapītei piekaļķojies kāds smagumiņš utt.). Un, ja sistēmā ir gaiss, tad viņš (kā jau saspiežama matērija) strādā kā atspere iespējams tajā pašā frekvencē, kā izdodas iesvārstīt klapīti. Varbūt, ka ar plūsmas izmaiņām izdodas nomainīt svārstību diapazonu tā, lai tās vairs nerezonē ar klapītes svārstībām.
Bet nu gaisu no sistēmas tomēr būtu jādabū ārā. Tad varbūt arī klabēšana beigtos bez citiem eksperimentiem.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: 85 ()
Datums: 18/12/2013 20:30

Pamēģināšu pamainīt tā radiatora cirkul.sūkņa ātrumu. Vienīgi termoregulators uz radiatoriem pirms sūkņa ir automatizēts.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: 85 ()
Datums: 21/12/2013 15:28

Nekas nelīdz pret to klabēšanu..
Šodien jauna skaņa tāda kā "klak,klak", bet tā izklausījās pie termoregulatora. Šķiet ka sistēmā ieplūdis kāds svešķermenis vai kas. Pēc kādam 10min "klak,klak" pazuda un termoreg.sāk dod arī uz radiatoriem norm. t (tādu kā vajag pēc grādiem). Bet tai pašā laikā saglabājas gaiss skaņa pie katla mazā loka.
Ko darīt?! Varbūt jālaiž no sistēmas ūdens laukā un jācer,ka kautkas iztīrīsies? Bet kur lai izlaiž, ir tikai katlam izlaišanas vārsts! Kā lai dabū laukā no akum.tvertnes!!!

Paldies

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: khe ()
Datums: 21/12/2013 21:56

Jauns ūdens aķī un jauns kaļķis uz katla virsmām...

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 21/12/2013 22:19

Regulējošie elementi, kā arī , protams sūķni, akumulators un krāsns peslēgumu shēmas tā jātaisa, lai var zināmu daļu shēmas nobloķēt, atskrūvēt, iztīrīt-samainīt-remontēt- pārbaudīt neizlejot lielu daudzumu siltumnesēja. Man tā ir uztaisīts. Jebkuru atbildīgu regulējošo- sūknējošo elementu var nomainīt izlejot no sistēmas labi ja kādus 2 litrus ūdens.( protams nav runa par akumulatoru un krāsni..ja tie jāmaina- jāremontē.) Un pareizā secībā atverot ventiļus, pēc tam, gaiss arī tiek vēlamajā virzienā aizpūsts...Un viss minētais jau ir Meistara kvalitātes rādītājs. Labāk kāds papildus elements, nekā čakarēšanās un nervu bendēšana.....No tā sistēma sevišķi dārgāka nekļūst, ja zini elementu pamatojumu.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: 85 ()
Datums: 22/12/2013 08:48

Nu skaidrs. Būs jāaicina pēc Z-svētkiem santehniķis. Ir jau iespēja kaut kādu apgabalu noslēgt..
Nu tad jau apstāstīšu kā norisinājās darbi.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: 85 ()
Datums: 30/12/2013 19:57

Tātad vakar bija santehniķis. Izmēģināja visādus variantus, līdz beidzot iedomājāmies nomainīt cirkulācijas sūkni, kas padod uz radiatoriem un DARĪTS!! Trubu klaudzēšana pazuda, kā ar roku noņemta :). Bojāto sūkni uzliku pie boilera, tam nevajag tik lielu slodzi, lai iet kamēr iet.
Sūknis bija GRUNDFOS ALPHA + uzstādīts pirms 6gadiem.

Re: Gaiss apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 30/12/2013 22:24

Kas tajā sūknī bija bojāts, santehniķis pateica???

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   ********  **    **  ********  **     ** 
 **    **  **         **  **   **         **   **  
 **        **          ****    **          ** **   
 **        ******       **     ******       ***    
 **        **           **     **          ** **   
 **    **  **           **     **         **   **  
  ******   ********     **     ********  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727