UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 5
Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 00:53

Domāju to uzlīmi skaidrāk, jo skatoties esošajā bildē, liekas, ka otrādi...

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 00:56

Tam katlam pašam mazā loka sūknis ir?

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 11/01/2014 01:09

khe, pareizi pielikts no augšas iekšā karsts, no labās atgaita, apakšā aiziet uz grīdām.
Nē, nav, bet vai tad vvajag.? Ir sūknis grīdām, radiatoriem (izslēgts), boilerim un cirkulācija sistēmā pa māju karstajam ūdenim

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 01:28

Katla ilgmūžība un labāka siltuma noņemšana ar mazo loku būtu cits jautājums, jeb katla automātika, kas regulē to 4-gaitnieku atkarībā no atgaitas temp. Šajā gad izskatās, ka grīdu sūknim ir vieglāk griezt uz riņķi grīdas caur auksto ESBEs pusi(kas pilnībā nekad neaizveras), kā novilkt burbuli lejā no tā karstās puses līkuma.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 01:33

Aiz tā uzraksta gan izskatās, ka slēpjas atgaisotājs. Nevarētu, tomēr, būt kļūda ar tā 4-gaitnieka poziciju?

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 01:37

Tādu pašu atgaisotāju vajadzētu tajā karstajā līkumā virs ESBES, jeb vienk palaist radiātorus un ķert gaisu tajos...

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: veezitis ()
Datums: 11/01/2014 02:29

Varētu būt, ka cirkulācijas sūknī ir gaiss-jāatgaiso to.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Datums: 11/01/2014 10:10

Es arī piekrītu, ka gaisu normāli varētu izķert tikai kādu laiku paturot radiatoru zaru vaļā, bet vispār šajā situācijā, kad radiatoru zars mēdz būt aizgriezts tur prasījās pēc stacionāra atgaisotāja, jo var gadīties, ka sezonās ir laiks, kad apakša kurināta, bet augšā nevajag. utml.
Sistēma ir jauna, tāpēc iespējams grīdu cilpās vēl ir gaiss, tāpēc tā atgaisošanās būtu tāds ilgtermiņa pasākums.

Lai burbuli efektīvi dzenātu var mēģināt ar švunku to lietu kustināt, piem., uzlikt grīdu sūknim lielāko cirkulāciju, tad pievērt uz 3-4 sekundēm vārstu, kurš virs gružu filtra un tad strauji atvērt, sūknis paceļ spiedienu un tad strauji izlīdzinās. Pie tam radiatora zaram būtu jābūt vaļā, lai gaisam ir kur sprukt. Protams, ka radiatora sūknis arī palīdzētu. Tas, ka tev boilera sūknis arī piedalās problēmā, tas tik tiešām varētu liecināt, ka gaiss tur ir un tas rada lielas problēmas.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 11/01/2014 12:02

Suknis man ir elektronisks, to gaisot nevajagot.

Ok vilni. Proveshu ko ieteici.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 11/01/2014 14:41

Nepalidzeja. Nezinu ko vel domat. Santehnikis ari pnps, saka ka visam jastradaa. Galvenais, ka divus meneshus ari stradaja bez problemam a tagad kaut kada mistika. Diez ka lai parbauda vai tas silto gridu maisitajs veras valja, jo vel var but ka tas ir pagalam, liekas, ka tikai remdenais atpakaljgaitas udens rinko caur sukni.

Pašreizējā: 2 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  **     **  **      **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **  **  **   **   **  
 **     **  **     **  **     **  **  **  **    ** **   
 **     **  *********  *********  **  **  **     ***    
 **     **  **     **  **     **  **  **  **    ** **   
 **     **  **     **  **     **  **  **  **   **   **  
 ********   **     **  **     **   ***  ***   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727