UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: kiks ()
Datums: 12/01/2014 15:03

Dzīvoklī gan aukstā, gan karstā ūdens ievads ir veidots no 1/2 collu caurulēm, kuras pēc tam sazarojas - viens pieslēgums aiziet uz vannasistabu, bet otrs uz virtuvi. Atzarojumi arī veidoti no 1/2 collu caurulēm. Problēma ir šāda - ja vannasistabā ūdens plūsma ir atgriezta līdz galam un tajā pašā laikā atver ūdens plūsmu virtuvē, tad vannasistavā plūsma samazinās. Tas attiecas gan uz silto, gan auksto ūdeni.
Man pašam šķiet, ka problēma ir tajā, ka līdz vannasistaba/viruve atzarojuma vietai vajadzēja būt resnāka diametra caurulēm, piem., 3/4 collu, tad spiediens nekristos un plūsma nemazinātos. Tomēr esošais pieslēgums ir veidots vēl padomju laikā un šaubos vai krievu inženieri būtu pieļāvuši tādas kļūdas.
Lūdzu speciālista viedokli.

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: ETT ()
Datums: 12/01/2014 21:29

Plūsmas pie papildus atzariem samazinās vienmēr, tikai no diametriem un spiediena atkarīgs, cik lielā mērā, un vai to jau jāuzskata par problēmu...

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: eildens ()
Datums: 13/01/2014 07:45

pieļauju domu, ka laika gaitā tās caurules ir aizaugušas ar visādiem labumiem un no sākotnējā izmēra palikusi labi ja 1/2. vēl var iečekot sietiņus pirms skaitītājiem, dažreiz arī tur ir tik pilns, ka būtiski krītas spiediens.

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: kiks ()
Datums: 13/01/2014 08:28

Jā, aizaugušas tās caurules arī ir un, ja nekļūdos, tad karstā ūdens caurules aizaug ātrāk nekā aukstā.
Tomēr man šis jautājājums jau sāk interesēt tīri teorētiski. Vai projektējot ūdens vadu pirms atzarojuma ir jāizmanto resnākas caurules vai nē?
Piemēram ventilācijas sistēmās tāds princips tiek izmantots. To var redzēt gandrīz jebkurā lielveikalā paskatoties uz pie griestiem piekārtajām ventilācijas caurulēm. Iesākumā caurule ir resnāka un pēc tam līdz ar katru ievadu/ izvadu paliek arvien tievāka.

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: Viesturs470 ()
Datums: 13/01/2014 10:57

Projektējot vadās no zināmiem pieņēmumiem ! ja zināms ka ievadā spiediens būs pastāvīgi zems tad to var ņemt vērā, bet ja tas ir netīru filtru aizaugušu cauruļvadu vai kādu citu grūtu paredzamu faktoru dēl tad to tikpat grūti ņemt vērā.
Pēc praktiskās pieredzes vadoties problēma šajā gadījumā ir pievadā pirms sazarojuma, jo spiediena kritums pievadā ir par lielu lai nodrošinātu abu patērētāju barošanu - jāmeklē sistēmas "pudeles kakls" pats pievads, ventīlis vai filtrs ievadā, ja protams līdzīga situācija nav tad kad krānus atver kaimiņi, tad problema būs jau stāvvados vai pat ēkas ievadā !

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: soseds2 ()
Datums: 14/01/2014 23:52

Cauruļu diametri padomjulaikā bija rēķināti pareizi, uz vienu dzīvokli 1/2". Bet nebija paredzēts ka caurules lietos pēc to garantijas beigām,kad tās aizaugs un caurrūsēs. 3/4" aiz skaitītāja dzīvoklī nekad neliek. Organizācijai, kas nodrošina konkrētajā ēkā ūdensapgādi ir jārūpējas par pietiekamu spiedienu 3-4bar. Tikko apkalpoju vienu dzīvokli, kur arī aizaugušas caurules. Saimniece saka, ka sen jau vairs pa virtuves maisītāju karstais netek. :) (Lietuviešu projekts)

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: kiks ()
Datums: 21/01/2014 08:45

Pamazām sāku pieradināt sevi pie domas, ka vasarā būs jāpajauc ūdensvads un jāpatīra caurules vai arī tās jānomaina. Būs arī jāpacilā literatūra attiecībā uz cauruļu diametru izvēli.

Pēdējā laikā, līdz ar aukstāka laika iestāšanos, ir novērots arī, ka ir pieaugusi karstā ūdens temperatūra. Sieva sūdzas, ka vairs nevar noregulēt normālu ūdens temperatūru vannasistabā. Pagājušā gada vasarā uzlikām Rubinetas jaucējkrānu. Līdz tam mums bija parastais krāns ar 2 rokturiem un ūdens temperatūra, manuprāt, regulējās vieglāk, lai gan ne ērtāk. Iespējams Rubinetas jaucējkrāns nav pareizi izprojektēts, bet iespējams arī, ka nedaudz atšķirīgie spiedieni aukstajā un karstajā pievadā rada šo problēmu. Patreiz vēl meklēju atbildi uz šo jautājumu. Cik esmu novērojis savā darba vietā, tur šāda problēma nepastāv. Tiesa, tur gan stāv Grohe.

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: soseds2 ()
Datums: 21/01/2014 23:28

Ar rubinetu ir problēmas pieregulēt ķermenim komfortablo 38't.

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: Jankouzs ()
Datums: 25/01/2014 10:33

Soseds2! Nepieciešama Jūsu palīdzība,saistībā ar esošu apkures sistēmu (čuguna katls slēgumā ar akumulācijas tvertni ) Varbūt varam sarunāt vizīti!Man nav Jūsu kontakt tālrunis! Mans nr.26421447

Re: Vannasistabas jaucējkrānā krītas spiediens, ja atver krānu virtuvē.
Autors: soseds2 ()
Datums: 25/01/2014 20:37

Lūdzu zvaniet! 29589722

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **        ********  **    **  **       
 **     **  **        **         **  **   **       
 **     **  **        **          ****    **       
 **     **  **        ******       **     **       
  **   **   **        **           **     **       
   ** **    **        **           **     **       
    ***     ********  **           **     ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727