IP65 balasts
Autors: khe ()
Datums: 18/01/2014 10:38

Pagrabā(palielā) no mitruma beidzas nost dienasgaismas lampas ar elektroniskajiem balastiem, jeb barokļiem, kautgan lampa skaitās IP65. Paši balasti ir bez IP.... Varbūt kāds kur manījis elektroniskos balastus, kas būtu IP65, priekš 2x36w armatūras?

Re: IP65 balasts
Autors: slēpnis* ()
Datums: 20/01/2014 15:45

Varbūt tur pati armatūra vainīga? Tur ir diezgan paliels spriegums un varbūt lampas ligzdās vai starp vadiem pie lielāka mitruma šauj cauri.

Re: IP65 balasts
Datums: 20/01/2014 19:27

IP 65 neko nenozīmē pagrabam. IP65 raksturojumu var izlasīt, bet cik es atceros, tad attiecībā pret ūdeni tas standarts nodrošina pret ārējo šļakstīšanu utml. Pagrabā ir mitrums un tas ielien iekšā visur, kas nav hermētisks, bet hermētisku dabūt ir problēma. Gribu teikt, ka ip65 nelīdzēs - vajag hermētisku lampas korpusu, tādi kuri noslēdzas ar gumijas blīvi un arī pārējie kabeļcaurumi ir blīvējami, citi tehniskie caurumi nav pieļaujami.

Re: IP65 balasts
Autors: khe ()
Datums: 20/01/2014 23:26

Vecās krievinieces dega bez visiem IP:) Šito tagad pajaucu un redzams, ka vadu gali, kas klipšos un pie balasta nav pat apsūbējuši, toties detaļu kājas balastā zaļas, celiņi vietām uzburbuļojuši. Vai tie ķīnieši ko dara galīgi garām ar kodināšanu, vai skalošanu, vai ko, ja plates ir pagalam, bet vadu gali nav pat apsūbējuši.
Pašas lampas ir diezgan hermētiskas, lai gan uzsilšanas un atdzišanas rezultātā kāds mitrums tur arī velkas iekšā...

Re: IP65 balasts
Autors: FilipsLipčanskis ()
Datums: 22/01/2014 22:22

Šajā gadījumā tiešām IP klasei nav nozīmes, jo tiek pārsniegts pieļaujamais gaisa mitrums. Meklējiet pilnīgi hermētisku korpusu, kā to ieteicis Vilnis_Radio un profilaksei iemetiet iekšā mitrumu absorbējošu maisiņu ar bumbiņām (silica gel).

Re: IP65 balasts
Autors: sleepnis ()
Datums: 22/01/2014 23:37

Drīzāk jāmeklē vienkārši kvalitatīvākus blokus. Vai arī tiem pašiem tūlīt pēc nopirkšanas jājauc ārā un jāpūš laka virsū.

Re: IP65 balasts
Autors: khe ()
Datums: 23/01/2014 00:11

Ja nu kādam neieberzties, tad tās ir Depo 2x36 armatūras, bet gan jau sausumā kādu laiku kalpos. Pagrabā sāka brukt pēc nepilna gada, viena pat pēc pāris mēn. Nez vai KROWN varētu līdzēt, vai kas taml?

Re: IP65 balasts
Autors: moldriks ()
Datums: 23/01/2014 09:28

Kāpēc ņemties ar luminiscentajām spuldzēm un balastiem, ja ir citi varianti? Nekāda dižā ekonomija tāpat nesanāk.

Re: IP65 balasts
Autors: moldriks ()
Datums: 23/01/2014 09:35

Vienā ražotnē 2x36 un 2x58 IP65 vai 67 armatūru korpusi sāka sadalīties un dažādos veidos liekties. Plastmasai pilnīgi zudusi izturība. Tā kā labāk nepirkt mēslus pa depiķiem par 8Ls gabalā, jo var sadalīties un nokrist uz galvas. Tas pats ir ar citiem materiāliem, par kuriem sanāk maksāt 3x, ja nepadomā sākumā. Philipsenes tīri labi kalpo.

Re: IP65 balasts
Autors: khe ()
Datums: 23/01/2014 23:49

Pastāsti, kādi citi varianti? Manuprāt parastas dienasgaismas armatūras ar pareizām spuldzēm dod pietiekoši pareizu gaismu, lai cilvēki tādā var strādāt.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********         **  **    **  ********  **    ** 
 **     **        **  **   **   **        ***   ** 
 **     **        **  **  **    **        ****  ** 
 ********         **  *****     ******    ** ** ** 
 **     **  **    **  **  **    **        **  **** 
 **     **  **    **  **   **   **        **   *** 
 ********    ******   **    **  ********  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727