UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 3
Re: Granulu katls starpsezonā
Autors:
Sokol
()
Datums: 14/09/2020 16:29
Sveiki,
Lasu un līdz galam nesaprotu, kādas īsti ir tās vēlamās temperatūras granulu katlam.
Man ir Sokol Seg Bio 14kw granulu katls. Katla temperatūra uzlikta 65 grādi. Kad temperatūra nokrīt līdz 60, tad atkal sāku kurināt. Uz radiatoriem šajā laikā laižu 35 grādus. Minimālā atgriešanās temperatūra uzlikta 40 grādi.
Vai šādi parametri ir ok? Vai arī vajag celt atgriešanās temperatūru lielāku? Daudzi te raksta, ka vajag vismaz 60 grādus (Sokol specifikācijā min 45 grādus).
Vai atgriešanās temperatūra var būt lielāka par ūdens temperatūru, kas tiek padota uz radiatoriem?
Izskatās, ka katls kurās diezgan reti un sāk parādīties darva uz sienām. Domāju, vai tas dēļ tā, ka uz radiatoriem tiek dota tik maza temperatūra.
Lasu un līdz galam nesaprotu, kādas īsti ir tās vēlamās temperatūras granulu katlam.
Man ir Sokol Seg Bio 14kw granulu katls. Katla temperatūra uzlikta 65 grādi. Kad temperatūra nokrīt līdz 60, tad atkal sāku kurināt. Uz radiatoriem šajā laikā laižu 35 grādus. Minimālā atgriešanās temperatūra uzlikta 40 grādi.
Vai šādi parametri ir ok? Vai arī vajag celt atgriešanās temperatūru lielāku? Daudzi te raksta, ka vajag vismaz 60 grādus (Sokol specifikācijā min 45 grādus).
Vai atgriešanās temperatūra var būt lielāka par ūdens temperatūru, kas tiek padota uz radiatoriem?
Izskatās, ka katls kurās diezgan reti un sāk parādīties darva uz sienām. Domāju, vai tas dēļ tā, ka uz radiatoriem tiek dota tik maza temperatūra.
Re: Granulu katls starpsezonā
Autors:
agrais
()
Datums: 14/09/2020 16:35
Kā tev atgriezties var lielaka t neka aiziet.....Logiski ka katls sak darvoties.
Re: Granulu katls starpsezonā
Autors:
Sokol
()
Datums: 14/09/2020 16:48
Paldies, tad labāk uz radiatoriem likt 40+ grādus un atstāt termogalvu pārziņā, cik daudz laist iekšā radiatoros un lieko karstumu dzīt atpakaļ uz katlu, tādejādi palielinot atgriešanās temperatūru, pareizi saprotu?
Re: Granulu katls starpsezonā
Autors:
Katls
()
Datums: 14/09/2020 18:15
Mazā loka termostats 60°c. Katlā jābūt vismaz 60. Kad ir uzsilis 60+ tad termostats palaiž siltumnesēju sistēmā un uztur mazajā lokā 60+° āmen.