Kabeļu resnumi
Autors: Chiicha ()
Datums: 07/11/2005 19:48

Vai kāds, kas tiešām kaut ko saprot no elektrotīkliem, var pateikt, kāda resnuma kabeli jāliek, lai aizvilktu elektrību apmēram 350 metrus. Elektrība - 40A/220/380V. Un tā lai nebūtu jaudas zudumu - attālums jau nav mazais.
Aptaujāju divus elektriķus - viens saka, ka vajag kabeli, kas maksā pāri 3 latiem. Otrs saka, ka pilnīgi pietiks ar tādu, kas pa latu ar santīmiem. Kabeļi principā vienādi - atšķirība tikai šķērsgriezumā. Uz tādu apjomu cenas satarpība sanāk kādi 600-700 Ls. Ko nu????
Esot arī formulas pēc kurām aprēķināt, bet vai kāds tās zin?????

Re: Kabeļu resnumi
Autors: ele ()
Datums: 07/11/2005 23:02

Unom=380/220V
Imax=40A
L=0.35km
Pieņemam, ka cosj~0.9

Aprēķinam Pmax=23,69kW
Aprēķinam Qmax=11.58kW

Lai samazināt kabeļu izmaksas jāizmanto kabeļu ar alumīnija dzīslām (AXMK, AXPK tipa)

Pēc aprēķiniem atradu, ka līdz ievada sadalei kabelis ar šķergriezumu 50mm2 (AXPK 4x50mm2), kas nodrošina pie maksimālas slodzes zudumi dU=4.79% (pēc IEC pieņemu <5%).

Bet ir ari iespējas arī smalkāk aprēķināt kabeļa izvēli, jāzina kabeļa guldīšanas apstākli).

Tagad jāparedz, ka Jūsu ievada sadale nav galējais patērētājs, uz kura jārēķina sprieguma novirzi. Ir arī iekšēja instalācija (līdz gaismeklim, rozetei... vai ari jebkura cita (līdz pirtij un t.t.)

Tāpēc loti iesāku paņemt kabeļu ar šķergrezumu - Al 4x95mm2 ar dU=2.49% (līdz ievadam). Un pārējie 2.51% lai paliek rezervē

AXPK 4x95 cena ir apmēram 3.58Ls

3,58 x 350 = 1253 Ls

Nemiet vērā ari to ja nākotnē gribēsiet palielināt slodzi, tad atkal jāizmaina kabeļa škergriezumu (atkarīgi no perspektīvas)

Re: Kabeļu resnumi
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 10/11/2005 22:17

ar 4x95 jau var veselu daudzdzīvokļu māju nobarot, līdz ar to ar šito pietiek ar galiem. Ja ņemam kabeli šādam attālumam, tad jāskatās ir kvalitatīvāks(lasi - dārgāks), var jau ietaupīt tos 500 Ls, bet tad kad kautkas notiks var ielidot uz lielākām naudām.

Pie kabeļa izvēles būtu jāzin cik tālu no punkta kur ir pievienots kabelis ir transformators.

Kur atradīsies skaitītājs - kabeļa galā vai sākumā?
Ja kabeļa galā, tad principā Latvenergo vajadzētu sniegt konsultāciju par nepieciešamo kabeļa marku un šķērsgriezumu.

Es tā īsti nesapratu, paši taisaties to kabeli rakt vai kā? Paņemiet firmu lai uztaisa. Un būs arī garantija.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: Chiicha ()
Datums: 11/11/2005 00:39

Kabelis ir aiz skaitītāja.
Taisījām tāmi arī firmā - tur arī tāmē paredzēja, ka jāliek AXMK 4*35.
Taisīs gan tomēr vietējais elektriķis kopā ar vietējo Latvenergo inspektoru (vai kas viņš tur skaitās). Kā vienmēr gribas jau lētāk, kā nekā jau paša transformātora izbūve jau ir izmaksājusi n-tos tūkstošus.
Paldies par izsmeļošo info - nodošu to kaimiņam, tas garais gabals viņam (man pašam tikai 50m), lai domā ko darīt.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: ele ()
Datums: 11/11/2005 17:56

Ja vadoties pie ekonomiskas izdvibas nevis pec kvalitates un ari nemot vera ja jusu kabelis atrodas kaut kur laukos, kur Latvenergo pielaj 10% novirzi no nominala sprieguma, tad ari pilnigi pietiek 4x25mm2.
Tomer pie sodienas elektrifikacijas iesaku neekonomet uz elektrobarosanas kvalitati Attalumas tomer nav 50m.
Visspar iekau jautat so jautajumu ne parastiem elektrikiem bet pieredzejusiem projektetajiem, ari ar labu reputaciju. Cik esmu redzeju stulbus projektus, kuru projekteju studenti vai nogurusi penseoneri. Atcerieties: skupoj platit dvazdi.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 04/09/2006 21:36

Ja īsos attālumos svarīgi tikai nesabojāt kabeli ar tā specifikācijai neatbilstoši lielu slodzi, tad lielākos attālumos būtu saprātīgi investēt arī zudumu minimizēšanā. Izejot no specifikācijā dotās kabeļa pretestības var izrēķināt sprieguma un naudas zudumus pie paredzamās slodzes un nākotnes elektrības cenām.
Ja līnija būs pašu (ne operatora) apkalpē, ieteiktu pievērst uzmanību kabeļa izolācijas kvalitātei, kas Latvijā izplatītākajiem www.nkkeila.ee katrai spolei var atšķirties. Manuprāt ir vērts nedaudz piemaksāt par, piemēram, papildu blīvējošo slāni starp izolācijām kā www.nktcables.com izstrādājumiem un visu to vēl ielikt gofrā.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: šņurka ()
Datums: 06/09/2006 00:04

autoram
AXPK-1-4x70 un ĀMEN

Re: Kabeļu resnumi
Autors: šņurka ()
Datums: 06/09/2006 00:07

Vienstāvam

muahhhhhhhhh:)))) visus trīssimtpiecdesmit metrus SEPTIŅDESMIT kvadrātu kabeļa kakova hrena pēc vēl likt gofrā?:)))) tu neesi gadienā elektromateriālu tirgotājs?

Re: Kabeļu resnumi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 06/09/2006 00:36

Un Tu neesi gadījumā tipisks elektrobūvētājs, kas stiķē kabeļus un retina stabus? Nez ko Tu teiksi, ja kādreiz Tev tas viss būs jāatrok, lai atrastu, piemēram, bojājumu kabelī un 50-gadīgi koki jau būs uzauguši virsū... Ak tik tālu jūs neplānojat? Bet šeit runāja par saimnieka zemi un kabeli, nevis energotīklu servitūtu ko apakšuzņēmēji atstāj kā kara lauku...
Salīdzinoši ar rakšanu gofra neko daudz nemaksā arī pēc Eirocenu kāpuma. Bez papildu mitruma aizsardzības (esmu redzējis mitrā augsnē burtiski izšķīdušu tagadējam AX(P/M)K analogu pad-laika kabeli), ja atstāj diametra rezervi vai ieliek otru mazāku gofru blakus vēlāk vēl kautko (sakaru kabeli vai ko varbūt šodien nemaz nenojaut) var pievilkt klāt.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: šņurka ()
Datums: 06/09/2006 21:49

esi, esi tirgotājs: )))))

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  **    **  **     **  **      ** 
  **  **    **  **   ***   **  ***   ***  **  **  ** 
   ****      ****    ****  **  **** ****  **  **  ** 
    **        **     ** ** **  ** *** **  **  **  ** 
    **        **     **  ****  **     **  **  **  ** 
    **        **     **   ***  **     **  **  **  ** 
    **        **     **    **  **     **   ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727