UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Kasparam ()
Datums: 14/08/2014 10:49

Dots parasts ūdensapgādes automāts. Pēdējā laikā tas sāk slēgties iekšā uz dažām sekundēm - pastrādā, izslēdzas, pēc mirklā ieslēdzas atkal un pastrādā. Kas varētu būt par vainu dubultajam startam? Relejs gļuko?

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Espats ()
Datums: 14/08/2014 11:29

Gaisu iepumpē izplešanās traukam... :)

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Daniliano ()
Datums: 14/08/2014 11:34

Varbūt pretvārsts bišku laiž garām. Kāds gruzītis iesprūdis

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Kasparam ()
Datums: 14/08/2014 11:39

Kādam jābūt gaisa spiedienam izplešanās traukā?

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: binary ()
Datums: 14/08/2014 12:02

Nepieciešamajam spiedienam instrukcijā jābūt rakstītam.

Par ko varētu liecināt, ka sapumpētais spiediens lēnām zūd? Kā to novērst? Ziemā kaut kā nav vēlmes kaut kur līst un kaut ko pumpēt (sūknis ar "bačoku" ārā, bedrē) :) Manā gadījumā gan pazudušais spiediens izpaužās citādi - pirms sūkņa ieslēgšanās spiediens krānā jūtami samazinās. Kad sapumpē, tad sūkņa ieslēgšanās brīdī spiediens krānā nemainās - ir normāls gan pirms, gan pēc.

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Rx ()
Datums: 14/08/2014 12:46

Ja nebūs gaisa bufera, tad sūknējot spiediens "baigi" lēkā! Paskatieties uz spiediena rādītāju, kad strādā sūknis. Vai tas mazliet izkustās, vai lēkā kā "traks" Ja leka kā "traks", tad pārspiediena relejs nestrādās korekti, un var būt atkārtota ieslēgšanās. Atsevišķš gadījums var būt, ja liek papildus hidroforu tālu no sūkņa, ar maza diametra savienojošām caurulēm. Tad efekts arī var būt līdzīgs: Sasniedz augšējo spiedienu pie releja, atslēdzās un spiediens krīt!

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Kasparam ()
Datums: 14/08/2014 14:35

RX

Spiediens lēkā, kad strādā sūknis.

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Rx ()
Datums: 14/08/2014 16:45

Viens ir "lēkā" ( kustas ap kautkādu robežu, jeb ap spiedienu. Ja sit tālu pāri un atpakaļ, tad nav gaisa hidroforā. Cik tā darba...Nu pārbaudiet spiedienu hidroforā....Kā to dara jau bija daudz aprakstīts. Bet īsumā: atslēdziet sūkni no tīkla sprieguma, izlaidiet visu ūdeni kas nāk pa krānu un mēriet spiedienu ar automašīnas pumpi, kam tāds rādītājs ir, vai ar speciālo gaisa spiediena mērītāju- riepu manometru, cenā pāris Eiro. Ja spiediens zem 1,5 atmosfērām, pumpējiet gaisu pie atvērta krāna līdz 1,5 atmosfērām. Ja viss sāk strādat OK, pēc laika pārbaudiet tāpat, vai nav straujas noplūdes- caurums ...

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: varu varu ()
Datums: 14/08/2014 21:13

Kad pārbaudīsi spiedienu, paskaties vai nenāk ūdens ārā pa ventili. Ja nāk, tad gumijas maiss beigts.

Re: Sūknis niķojas - kas pa vainu?
Autors: Kasparam ()
Datums: 25/08/2014 22:27

Nu, tā, spiediens bija par mazu. Izdarīju visu kā pēc instrukcijas, viss bija ok pāris stundas. Spiediens kaut kur pazūd un spiediens atkal lēkā.

Kas varētu būt pa vainu?

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  ********  **     **  **     **  **     ** 
       **  **        **     **  **     **  **     ** 
       **  **        **     **  **     **  **     ** 
       **  ******    **     **  *********  **     ** 
 **    **  **        **     **  **     **  **     ** 
 **    **  **        **     **  **     **  **     ** 
  ******   ********   *******   **     **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727