UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
kautkas ar spiedkatlu
Autors:
esssss
()
Datums: 27/09/2014 22:56
problema sekojosha...udens suknis iesledzas pie 2 bar, izsledzas pie 3bar, pielikts spiedkatls 80 litri. iepumpets 1.5 bar. ja ir 3 bar, tad nolaizhot 3 litrus ir jau min 2 bar un suknis iesledzas. ta ir jabut? spiedkatls ar 80litriemnodroshina 3 litrus?
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
khe
()
Datums: 28/09/2014 00:09
Vai iepumpējot tos 1,5 bar sūknis bija atslēgts un kāds krāns atstāts vaļā?
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
esssss
()
Datums: 28/09/2014 08:19
suknis izslegts, sistema tuksha
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
soseds2
()
Datums: 28/09/2014 22:41
Iepumpēt spiedkatlā gaisu var tikai pie izslēgta sūkņa un iztukšota spiedkatla.
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
khe
()
Datums: 29/09/2014 00:13
atstāj vaļā aukstā krānu, iepumpē pie izslēgta sūkņa tos 1,8bar un pagaidi, pavēro, vai netek lēnām ūdens. Var būt, ka membrāna caura un ūdens tai otrā pusē. Iztukšots spiedkatls ar iepumpētu gaisu neko nesver - pacilā. Kur atrodas spiediena slēdzis?
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
elektrikisx
()
Datums: 29/09/2014 17:30
Izskatās,ka gumija varētu būt pielipusi pie korpusa.Dabūt viņu vaļā var ar lielu spiedienu,un tad arī ne vienmēr sanāk.
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
bullis
()
Datums: 03/06/2015 20:36
pa ventīlu izplūst ūdens kad viņu piespiež
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
soseds2
()
Datums: 03/06/2015 22:04
Es domāju, ka essss ir pa gadu noskaidrojis, kas par problēmu.
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
khe
()
Datums: 04/06/2015 08:41
Saprotu, ka problēma ir bullim - hidrofora membrāna caura.
Re: kautkas ar spiedkatlu
Autors:
soseds2
()
Datums: 06/06/2015 08:56
Ja spiedkatls ir jauns, tad problēma ir viena (spiediena lēkāšana), jāsamazina bundulī spiediens. līdz normālai spiedkatla darbībai.Ūdensvada sistēmās, tāpat kā apkurei visos gadījumos neder viens oriģinālais precharge, tas ir jāpieregulē.