Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: pamats topošais ()
Datums: 06/11/2014 23:13

Ja nav vajadzīgs tieši gaismeklis, var kaut vai caur elektrības mērītāju laist. Ja agregāts strādā, tad arī tērē. Ja nav lielas jaudas un parastā rozetē,tad iesprauž dakšām un viss.

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: slēpnis* ()
Datums: 06/11/2014 23:59

Vēl varētu virknē ar patērētāju ieslēgt diodes. Ķēdi no 2 vai 3 virknē slēgtām diodēm, Un tai paralēli tādu pašu ķēdi, tikai pretējā virzienā slēgtām diodēm. tad tam visam paralēli gaismas diodi ar kādu nelielu dažu omu pretestību. Strāvai plūstot, uz diodēm kritīs spriegums, kas savukārt darbinās LEDu. Sprieguma kritums uz visu būs ap 2V un , domājams, nekādi neietekmēs sūkņa darbu. Sarkanajiem lediem vajadzētu pietikt ar sprieguma kritumu uz 2 diodēm, bet varbūt arī ne. Diodēm jābūt tādām, kas tur sūknim paredzēto strāvu.

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: khe ()
Datums: 07/11/2014 08:42

Tas Amazones verķis tik no 0,5 amp strādā. Ja tas cirkulācijas sūknis, tad var nenostrādāt. Lētāk būs latgalītē nopirkt ampermetru un pielikt vajadzīgo šuntu - tad varēs redzēt arī kā strādā :)

Re: indikators kad sūknis darbojas
Datums: 07/11/2014 09:32

Nu es tā rēķinu, ka tas orientieris ir kādi 2.5 A pa to vadu varētu kustēties, tā ka pietiekami daudz, lai to uztvertu pat lētā gala detektori.
Ampērmetra versiju es izskatīju kā pirmo, bet tomēr primārais ir pārredzamība un godīgi sakot arī kompaktums. Attiecīgi vislabākā versija ir spuldzīte, jo īpaši zaļa vai sarkana krāsa, kaut gan tam nebūtu tāda nozīme.
Mani vairāk mulsina, ka šādu vienkāršu un patiesībā vajadzīgu lietu nespēju atrast pie standarta aprīkojuma ražotājiem. Nav acīmredzot vēl īstais atslēgvārds atrasts.
Pašam kaut ko lodēt, lai arī cik vienkārši tas būtu, tomēr nav mans žanrs.

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Rx ()
Datums: 07/11/2014 10:07

slēpnis* Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vēl varētu virknē ar patērētāju ieslēgt
> diodes. Ķēdi no 2 vai 3 virknē slēgtām
> diodēm, Un tai paralēli tādu pašu ķēdi,
> tikai pretējā virzienā slēgtām diodēm. tad
> tam visam paralēli gaismas diodi ar kādu nelielu
> dažu omu pretestību. Strāvai plūstot, uz
> diodēm kritīs spriegums, kas savukārt darbinās
> LEDu. Sprieguma kritums uz visu būs ap 2V un ,
> domājams, nekādi neietekmēs sūkņa darbu.
> Sarkanajiem lediem vajadzētu pietikt ar sprieguma
> kritumu uz 2 diodēm, bet varbūt arī ne. Diodēm
> jābūt tādām, kas tur sūknim paredzēto
> strāvu.
Ideja jau tāda pat kā manis dotajā shēmā Rx ()
Datums: 06.11.2014 21:00. Bet ja neliek sprieguma summēšanās shēmu ar diodi un kondensatoru, tad 3V iegūšanai vajadzēs desmit diodes virknē...vai arī jaliek "sliktas diodes" kurām liels kritums tiešajā virzienā....vai arī stabilitrons, ja pieļauj strāva 220v ķedē

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Rx ()
Datums: 07/11/2014 10:48

Ja tomer gribās ķimerēties, arī var likt strāvas transformātoru, noperkamo , kā piemēram [liveshop.lv] Nelikt slodzē rezistoru, bet pielikt LED 220Vlampiņu ar mazu jaudu ( piemēram 2w. Galvenais uz 220V). Tajas ir sprieguma pārveidotāja ( ģeneratora) shēma, kas sāk ģenerāciju pie zema sprieguma. Ieejas pretestība tai ir ļoti liela, kamēr nav ģenerācijas. Notiek iekšējā kondensatora uzlāde, sasniedz palaišanās spriegumu, shēma palaižās, uzzibsnī, jo nepietiek jaudas ieejā, un cikls atkārtojās. Tātad: lampa zibsnī, ja ieslēgta slodze. Izmaksas...5 Euro. Klāt darbošanās...

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Rx ()
Datums: 07/11/2014 11:12

Piebilde: Minētajam ( citi te: [www.kurpirkt.lv] strāvas transformatoram var palielināt izejas spriegumu, ja nevis tikai laiž cauri caurumam strāvas vadu, bet uztin daudz tinumu, cik var ietīt, tā panākot labāku sprieguma izveidošanās nosacījumu izejā.

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Māronkulis ()
Datums: 07/11/2014 14:44

OK - pa vienkāršo. Te jau iepriekš minēts:
6 gab diodes 10A/1000V, piemēram, [www.argus.lv]
1 gab 3..4,5..V mazā spuldzīte (kā kabatasbaterijām)
Saslēdzam diodes virknē 3 gab. Divas tādas virknes paralēli pretējos virzienos.
paralēli diošu virknēm vēl pieslēdzam spuldzīti.
Šo visu virknē ar slodzi (jāpārtrauc ķēde jebkurā vietā un jāieslēdz virknē)
!!! viss zem 230V sprieguma, tādēļ jāizolē vai jāievieto elektroinstalācijas kārbā!!!
diodes radīs ~3V sprieguma kritumu, bet pie 230V to praktiski neizjutīs.
Nav gluži tā, ka 3V iegūšanai vajag 10 diodes.. Uz vienas krīt ~0,7..0,8V. Un kvēlspuldze spīdēs tumšāk vai spožāk šā vai tā.

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Rx ()
Datums: 07/11/2014 15:22

3 reiz 0,7V ir 2,1V. 4 reiz 0,7 ir 2,8V, Nu jau tuvāk 3V... Pie kam, tā ir sprieguma maksimālā vērtība, bet ir taču sinusoīdāla strāva. Efektīvā vērtība ir tuvinati 0,7V reiz 0,7=0,49V, labi: 0,5V. Tad cik diožu vajag lai iededzinatu lampiņu uz 3V (līdzspriegums). Atbilde : Sešas gab. Pretējā virzienā arī sešas gab, lai visu enerģiju padotu uz lampiņu. Kopā cik? 12 gab.....Var jau, var...Tikai jāvar.....

Re: indikators kad sūknis darbojas
Autors: Māronkulis ()
Datums: 07/11/2014 16:08

kvēlspuldze ir kvēlspuldze un 12V spuldzīte redzami spīd arī pie 5V.. Un tā arī ir efektīvā vērtība gan maiņ-, gan līdzspriegumam. Ja baigi gribas, var atrast 1,2V vai cik nu tur V kvēlspuldzes no āra eglīšu virtenēm ar 24V drošības transformatoru un vispār iztikt ar 2 pretēji slēgtām diodēm..
Aļo?! Uz virknē ieslēgtas diodes būs sinusoīds spriegums? Gadījumā nebūs praktiski taisnstūris?
Negribas kasīties, bet nu aizsvilos nedaudz..
Uz divām pretēji slēgtām diodēm pusperiodu nebūs +0,7V un otrā pusperiodā -0,7? Un salīdzinoši īss pārslēgšanās brīdis. Cik ilgā laikā sinusoīda no 0 sasniedz 0,7V*3? tik ilgu laiku arī strāva neplūdīs caur spuldzīti..

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  ********  ********   **    **  ******** 
       **  **    **  **     **   **  **   **    ** 
       **      **    **     **    ****        **   
       **     **     **     **     **        **    
 **    **    **      **     **     **       **     
 **    **    **      **     **     **       **     
  ******     **      ********      **       **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727