UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkures shēma.
Autors:
Cezars
()
Datums: 22/12/2014 19:52
Labdien.
Labprāt uzzinātu Jūsu domas par šādu apkures shēmu: [failiem.lv]
Varbūt kāds tādu lieto. Nesaprotu, kādēļ katla ražotāji piedāvā likt sūkni uz boileru un nelikt atpakaļgaitā pie katla. Varbūt kautkas ir galīgi šķērsām vai varētu kautko pilnveidot. Mājai divi stāvi ar radiātoriem, silto grīdu nav.
Paldies.
Labprāt uzzinātu Jūsu domas par šādu apkures shēmu: [failiem.lv]
Varbūt kāds tādu lieto. Nesaprotu, kādēļ katla ražotāji piedāvā likt sūkni uz boileru un nelikt atpakaļgaitā pie katla. Varbūt kautkas ir galīgi šķērsām vai varētu kautko pilnveidot. Mājai divi stāvi ar radiātoriem, silto grīdu nav.
Paldies.
Re: Apkures shēma.
Autors:
soseds2
()
Datums: 22/12/2014 22:34
Shēmā ir parādīts, ka katlam ir savs sūknis un apkurei savs. Boileris lādējas ar katla sūkni nav. Boileris slēgts mazajā lokā.
Re: Apkures shēma.
Autors:
slēpnis
()
Datums: 22/12/2014 22:47
Šāda shēma arī tiek šur tur lietota. Trūkums tas, ka katls ilgāk nesasniegs darba temperatūru. Toties ietaupās 1 sūknis ar vadību vai 3virziena vārsts ar automātiku.
Re: Apkures shēma.
Autors:
slēpnis
()
Datums: 22/12/2014 22:59
Vēl var likt boileri virknē aiz katla mazā loka. Tur starp tiem diviem vārstiem shēmā. Arī savas labās puses, savi trūkumi. Netraucē katla uzsilšanai, siltā ūdens prioritāte nav parazīt cirkulācija caur katlu, kad tas ir atdzisis, kā tas ir 1. variantā(aizmirsu piebilst). Mīnusi- ja boileris auksts, uzreiz nepadodas tik daudz siltuma uz māju. Palielināta pretestība plūsmai.
Re: Apkures shēma.
Autors:
Cezars
()
Datums: 23/12/2014 11:17
Es arī domāju par to boilera ietekmi uz katlu, bet vai tad tik traki tas boilers var sēdināt katlu. Cik saprotu sākumā sūkņi nestrādā, katls uzsilst un uzsilda savus 90 litrus iekšējā tilpuma teiksim uz 70 grādiem. Tad ieslēdzas sūknis pie katla un sāk dzenāt sistēmu caur boileru, ja tas ir nokrities zem iestatītās temperatūras piemēram 65 grādi. Nedomāju, ka tas loks iekš boilera tik ļoti atdzesēs temperatūru, lai katla temperatūra būtiski kristos. ( Ja veidotu papildus mazo loku, ko tas dod? Tikai to, ka īsā laikā tiktu uzsildīts arī mazais loks un tāpat tiktu dzīts ūdens caur boileri un sistēmu.) Liels paldies slēpnis un soseds2 par viedokļiem. Lūdzu pakomentējat ja kautko ne tā saprotu.
Re: Apkures shēma.
Autors:
rs
()
Datums: 23/12/2014 21:50
Ja apkures kontūram izmanto 4-ceļu vārstu-neredzu lielu jēgu no sūkņa katla atgaitā-pareizi izpildot pieslēgumu, mazais loks darbosies bez sūkņa, kuru(droši vien mazākas jaudas=lētāku) var izmantot boilera kontūram
Re: Apkures shēma.
Autors:
soseds2
()
Datums: 24/12/2014 12:00
Visa fīča ir tajā ka nav aķis. Ar aķi un bez tā ir pavisam atšķirīgas shēmas. Shēma ir pareiza, bet varētu vēl modificēt: boilera trīsgaitnieku aizstāt ar sūkni divu termoreleju vadītu. Šādā sistēmā no drošības viedokļa ir ļoti svarīga pareiza gaisa padeves regulēšana katlam. Nepaskatījos kas par katlu..
Re: Apkures shēma.
Autors:
khe
()
Datums: 24/12/2014 13:54
Vai tad metāla katliem nevajag tos 60 gr atgaitā nodrošināt? Varbūt boilera sūknis var jaukt katlu uz riņķi pēc siltuma, vai ūdens pieprasījuma, bet otrs paralēli tikai radiatorus caur trīsgaitas vārstu(lai nav spiediena lēkāšanas radžikos pie pilnībā aizvērta četrgaitnieka)? Vajag tik pretvārstus un piemērotu diametru pie katla, lai abi necīnās savā starpā.
Re: Apkures shēma.
Autors:
Cezars
()
Datums: 24/12/2014 23:28
Katls noskatīts Kostrzewa Mini Bio Luxury 20kw: [www.granulaskatli.lv]