UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Kapēc lampas spilgtuma regulators dīc 50 Hz ritmā
Autors: Jāzeps ()
Datums: 03/01/2015 12:10

Man ir 220 VAC lampas "spilgtuma" regulators (dimmer), ar nominālo jaudu 600W, kuram pieslēgtas 8 pavisam parastas (4W/57mA) LED lampas,kurām nav iekšā iebūvēts taisngriezis un cita draza, kā arī viena halogēnā lampa 35W.
Domāju, ka nav nepieciešams pieminēt, ka halogēnā lampa nodrošina dimera regulējošās ķēdes darbību, padarot šo "dimēšanu" iespējamu.
Problēma ir iekš tā, ka tas regulators dažādos regulējuma apgabalos apnicīgi sīc. Cik noprotu, ka tas dīcējs ir iebūvētā spole, jeb drosele,saslēgta ķēdē ar TRIAC (tiristoru), kas pēdējam slēdzoties iekšā un ārā nogludina sprieguma pīķus, kā arī kopā ar kondensatoru veido LC filtru, kas samazina RF interferences.
Vai kāds zina, kā var sīkšanu likvidēt?
Eksperimentēju ar līdzīgu regulatoru un izmetu to spoli ārā, lai viss ir pa kluso, bet tas momentā nosvilināja TRIAC :(.

Re: Kapēc lampas spilgtuma regulators dīc 50 Hz ritmā
Autors: Rx ()
Datums: 03/01/2015 12:40

Dīc transformatori un droseles, jo uz tiem iedarbojās magnetostrikcijas efekts ( magnētiskais lauks maina serdes izmērus, jā ta varētu raksturot šo efektu). Dīc stiprāk, ja droselē- transformatorā ir nestabila savienojuma vietas, vietas, kas var brīvāk vibrēt. Cīnās ar šo efektu ar dažādām metodēm, kā piemēram, visas serdes iemērkšanu sakarsētā vaskā. Mehāniskā saspiešanā, ekperimentāli meklējot labāko vietu. Filtrs atvieglo Triac darba režīmu, jo Triac "māk būt" tikai divos stāvokļos: pilnīgi vaļā un pilnīgi ciet. Nu tad atvēršanās ir tieši tas bīstamākais proces, jo ieslēgšanās laiks ir zem , ap 1 mikrosekundi. Un atveroties sāk tik pat strauji, kā atvēršanās- pieaugt strāva. Jo tā lielāka, jo lielāki strāvas lēcieni, un sekojoši- trokšņi. Drosele ar savu induktivitāti "buferē" strāvas straujās izmaiņas, neļauj tik lieliem strāvas lēcieniem būt, kā arī mazina elektrotraucējumus gaisā, vadā.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **   *******   ********  ********   ********  
       **  **     **     **     **     **  **     ** 
       **         **     **     **     **  **     ** 
       **   *******      **     ********   ********  
 **    **         **     **     **     **  **     ** 
 **    **  **     **     **     **     **  **     ** 
  ******    *******      **     ********   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727