Ir grīdas apkures sistēma uz ūdeni. Pašlaik ir tikai viens temperatūras devējs, kas ieslēdz vai izslēdz katlu. Lai sistēma darbotos ekonomiskāk, būtu prātīgi ielikt temperatūras devēju katrā telpā un regulētu attiecīgos grīdas apkures kontūrus. Esmu ieguvis no rokām agregātus, kas varētu palīdzēt šim darbam, taču nav instrukcijas un lai arī uz termodevēja ir uzrakstīts "Made in Germany", ražotāja nav un nemācēju iegūt instrukciju šim modelim. Pašam nav īpašu zināšanu, kaut gan pieņemu, ka nekā sarežģīta nav. Šeit ir pariktes bildēs: [drive.google.com]

Bildēs redzami:

DSC_0030, DSC_0031, DSC_0032 - centrālais modulis, pieslēdzas pie 220V, cik noprotu, baro termodevējus un kolektora galvas regulētājus ar 24V;

DSC_0033 - kolektora galvas regulētājs. Manuprāt te viss vienkārši - pieslēdzam 2 vadiņus pie atbilstošām vietām pie centrālā moduļa

DSC_0035 - vienkāršs temperatūras devējs - regulējas tikai temperatūra.

Un pie šī man arī rodās jautājums. Man pie celtniecības uz katru telpu ir izvests vads ar divām dzīslām. Šeit centrālajam modulim ir četras ieejas: taimeris, L1, L2, bulta. Termodevējam ir veselas piecas izejas: bulta, L2, L2, L1, taimeris. Jautājums: vai šo vispār var pieslēgt ar vadu, kam ir 2 dzīslas un ja var, tad kuros izvados termodevējā tos spraust un kuros spraust centrālajā modulī.

Iepriekš pateicos par saturīgām atbildēm.


Šeit ir centrālā moduļa *.pdf brošūra angliski: [www.moehlenhoff.info]

Šeit instrukcija vāciski: [ch.he.de.danfoss.com]

Re: Termodevēja pieslēgšana
Autors: rs ()
Datums: 04/01/2015 16:16

šādus moduļus izmanto ļoti daudzi ražotāji, pat nezinu, kas īsti ražo. Šeit pieslēgšanas istrukcijas DE no Kermi [portal.kermi.de]
Ar divdzīslu vadu nevarēs pieslēgt, jo telpas termostatam atsevišķi ir barošana( 230V) un atsevišķi ON/OFF vadības ķēde(laid cauri 24V vai 230V-kādi nu ir izpilmehānismi) 230V sistēmā vajadzēs min 3-dzīslas, 24V sistēmā-4 dzīslas. Bet var izvēlēties citus telpas termostatus, kuriem ir vnk On/Off-tos varēs pieslēgt(arī izmetot to lielo kasti un vadus savienojot nozarkārbā, kura, iesk. savienojuma klemmes izmaksās kādi pāris EUR)

Re: Termodevēja pieslēgšana
Autors: bebris ()
Datums: 04/01/2015 18:29

Paldies!


Tātad šos nevar pieslēgt vienkāršajā ON/OFF režīmā?

Taču kā tad var pieslēgt termostatus (kaut vai citus), bez kaut kāda centrālā moduļa, kas nodrošina kolektora galvas regulētāja darbību? Jeb vienkāršāk, kāda ir shēma, lai konkrēts termostats ar savu impulsu tieši vai pastarpināti atver/aizver ūdens padevi vienam vai arī (ļoti ieteicams) vairākiem loka izpildmehānismiem?

Re: Termodevēja pieslēgšana
Autors: rs ()
Datums: 04/01/2015 18:58

Šos var pieslēgt, ja iespējams dabūt barošanu atsevišķi(no blakus esošā el. slēdža utml). Kolektora galvas darbojas līdzīgi, kā lampiņa caur slēdzi-termostats pārtrauc ķēdi(temperatūra sasniegta), uz galvu spriegums nepadodas, tā aizveras. Un otrādi. Ja proti pieslēgt lampiņu-vajadzētu saprast.

Re: Termodevēja pieslēgšana
Autors: khe ()
Datums: 05/01/2015 09:49

Ļoti labi darbojas arī telpu termostati uz bačām - tos vajadzētu varēt pieslēgt ar diviem vadiem.

Re: Termodevēja pieslēgšana
Autors: DsKs ()
Datums: 05/01/2015 10:39

Telpas termostats uz batereju on/off rezimam ... manuprat pec razotaja datiem divas parastas AA iet vairakus gadus ... vienkarsi divi vadi on/off rezimam pie iestatitas temperaturas un nekadas papildus barosanas



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   *******   **    **  **         ******** 
 ***   ***  **     **  **   **   **    **      **    
 **** ****  **     **  **  **    **    **      **    
 ** *** **   ********  *****     **    **      **    
 **     **         **  **  **    *********     **    
 **     **  **     **  **   **         **      **    
 **     **   *******   **    **        **      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727