Re: Kādu termogalvu izvēlēties
Autors:
gints__
()
Datums: 16/01/2015 16:06
Nu no manas prakses gan dārgais Danfoss, gan puslētais Giacomini noslēdz pilnībā ūdens padevi, ja vārstu aizgriež līdz galam ciet. (Pēc remonta pabeigšanas ņēmu nost visus radiatorus, lai var ar kerčeri nomazgāt)
Re: Kādu termogalvu izvēlēties
Autors:
irir
()
Datums: 16/01/2015 16:16
gints__ Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nu no manas prakses gan dārgais Danfoss, gan
> puslētais Giacomini noslēdz pilnībā ūdens
> padevi, ja vārstu aizgriež līdz galam ciet.
> (Pēc remonta pabeigšanas ņēmu nost visus
> radiatorus, lai var ar kerčeri nomazgāt)
Ok, tad varbūt var, neesmu mēģinājis.
-------------------------------------------------------
> Nu no manas prakses gan dārgais Danfoss, gan
> puslētais Giacomini noslēdz pilnībā ūdens
> padevi, ja vārstu aizgriež līdz galam ciet.
> (Pēc remonta pabeigšanas ņēmu nost visus
> radiatorus, lai var ar kerčeri nomazgāt)
Ok, tad varbūt var, neesmu mēģinājis.
Re: Kādu termogalvu izvēlēties
Autors:
zigmars
()
Datums: 16/01/2015 19:09
irir Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ir jau atšķirība gan tām termogalvām.
> Galvenokārt atšķiras pēc vielas, kas tajā
> iekšā, kas izplešoties/saraujoties arī kustina
> termovārsta aizbīdni. Lētākajiem ir kaut kāds
> vasks vai sveķi, dārgākiem - šķidrums vai
> gāze. Atšķirība ir darbības ātrumā un
> precizitātē, kā arī darba mūžā - tie sveķi
> var pēc kāda laika sakalt un vairs nekas tur
> nestrādās.
>
> Termostatiskajem vārstiem atšķiras caurplūdes,
> iepriekšējās iestatīšanas iespējas un
> vienkārši uzbūves un materiālu kvalitāte.
>
> Ieteiktu nebūt žmogam un uzlikt kāda normāla
> ražotāja (Danfoss, Heimeier, Herz) termogalvu
> kopā ar tā paša ražotāja termostatisko
> vārstu. Nebūs pēc gadiem 5 jādomā par
> nomaiņu, un jātaisa šeit tēmas a la "kāpēc
> nesilst viens radiators" :)
>
> Par to noņemšanu - nevarēs gan pilnīgi
> aiztaisīt ciet to vārstu, pat uz minimālo
> iestatījumu kaut kāda maza caurplūde paliek.
Nu tad teikšu tā - nelieciet (Danfoss, Heimeier, Herz) termogalvu jo cita ražotāja termogalva netek :)
-------------------------------------------------------
> Ir jau atšķirība gan tām termogalvām.
> Galvenokārt atšķiras pēc vielas, kas tajā
> iekšā, kas izplešoties/saraujoties arī kustina
> termovārsta aizbīdni. Lētākajiem ir kaut kāds
> vasks vai sveķi, dārgākiem - šķidrums vai
> gāze. Atšķirība ir darbības ātrumā un
> precizitātē, kā arī darba mūžā - tie sveķi
> var pēc kāda laika sakalt un vairs nekas tur
> nestrādās.
>
> Termostatiskajem vārstiem atšķiras caurplūdes,
> iepriekšējās iestatīšanas iespējas un
> vienkārši uzbūves un materiālu kvalitāte.
>
> Ieteiktu nebūt žmogam un uzlikt kāda normāla
> ražotāja (Danfoss, Heimeier, Herz) termogalvu
> kopā ar tā paša ražotāja termostatisko
> vārstu. Nebūs pēc gadiem 5 jādomā par
> nomaiņu, un jātaisa šeit tēmas a la "kāpēc
> nesilst viens radiators" :)
>
> Par to noņemšanu - nevarēs gan pilnīgi
> aiztaisīt ciet to vārstu, pat uz minimālo
> iestatījumu kaut kāda maza caurplūde paliek.
Nu tad teikšu tā - nelieciet (Danfoss, Heimeier, Herz) termogalvu jo cita ražotāja termogalva netek :)
Re: Kādu termogalvu izvēlēties
Autors:
zigmars
()
Datums: 16/01/2015 19:14
irir Wrote:
-------------------------------------------------------
> gints__ Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Nu no manas prakses gan dārgais Danfoss, gan
> > puslētais Giacomini noslēdz pilnībā ūdens
> > padevi, ja vārstu aizgriež līdz galam ciet.
> > (Pēc remonta pabeigšanas ņēmu nost visus
> > radiatorus, lai var ar kerčeri nomazgāt)
>
>
> Ok, tad varbūt var, neesmu mēģinājis.
Nu a ko ta stāsti?
-------------------------------------------------------
> gints__ Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Nu no manas prakses gan dārgais Danfoss, gan
> > puslētais Giacomini noslēdz pilnībā ūdens
> > padevi, ja vārstu aizgriež līdz galam ciet.
> > (Pēc remonta pabeigšanas ņēmu nost visus
> > radiatorus, lai var ar kerčeri nomazgāt)
>
>
> Ok, tad varbūt var, neesmu mēģinājis.
Nu a ko ta stāsti?
Re: Kādu termogalvu izvēlēties
Autors:
sleepnis*
()
Datums: 17/01/2015 12:32
Man visi ir depo Giacomini. Savu darbu dara arī pēc 5 gadiem, bet reizēm klusā ziemas naktī var dzirdēt ka kāds "uzsvilpo". Kaut gan tagad tā saliekot bildi kopā, tas bija, kad vēl mebiju nobalansējis radiatorus un aukstā laikā liku sūkni uz 2-3ātrumu.
Pašreizējā: 2 no 2