UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Ventilācijas caurules
Autors: kocinieks ()
Datums: 16/02/2015 08:24

Cik daudz gaisa m3 tiek rēķināts caurplūdei ventilācijas caurulei 100 mm?
Vajadzētu panākt gaisa nosūci/pieplūdi apm 200 m3 stundā, bet ar ne pārāk lielu troksni, līdz ar to gaisa plūsmas ātrumam jābūt samērā nelielam...

Re: Ventilācijas caurules
Autors: DsKs ()
Datums: 16/02/2015 08:55

86m3 pie 3m/s un pie 35dB(A) ... ja pec normativiem

Lai izstumtu 200m3 stunda caur 100 cauruli vajadzes 7m/s un tas bus paliels troksnis

125 diametrs pec normam = 130 m3
160 diametrs pec normam = 230 m3

Re: Ventilācijas caurules
Autors: kocinieks ()
Datums: 16/02/2015 09:28

Tad ja es ievoetoju 3 × 100 mm caurules, tad 200 m3 ir ok?
Pieplūdei attiecīgi tikpat?

Re: Ventilācijas caurules
Autors: DsKs ()
Datums: 16/02/2015 09:44

Pec noklusejuma tapat ja

Kadel nevar likt vienu 160 diametru ?

Re: Ventilācijas caurules
Autors: kocinieks ()
Datums: 16/02/2015 10:20

Ventilācija nāks no dažādām vietām... Turklāt arī siena ļauj noslēpt 100 mm.
Teorētiski nosūci varētu palaist arī resnāku cauruli, jo tā ir koncentrēta vienā mājas pusē - sanmezgli un kurtuve atrodas vienā pusē, bet pieplūde atrodas katrā telpā...

Re: Ventilācijas caurules
Autors: DsKs ()
Datums: 16/02/2015 11:09

Katla telpas parasti ir vienkarsi elpinasanas atvere - neveido atseviski piepludi un nosuci
Wc mezglam ir tikai nosuce - pec noklusejuma 100 diametra caurule

Re: Ventilācijas caurules
Autors: kocinieks ()
Datums: 17/02/2015 05:55

Katla telpā plānoju tikai nosūci, jo katls ņems āra gaisu degšanai.
Plāns ir tāds, ka istabās tiek paredzēta tikai pieplūde un nosūce tiek parrdzēta sanmezglos, kurtuvē, priekšnamā un virtuvē.

Re: Ventilācijas caurules
Autors: ViridiLux ()
Datums: 04/09/2015 09:03

Izskatiet variantu uzstādīt katrai telpai ārsienā iemontējamās kompaktās vēdināšanas iekārtas ar rekuperatoru TwinFresh vai Micra. Par šo risinājumu ir labas atsauksmes gan LV, gan Skandināvijā. Izmaksu un laika ieguldījuma ziņā daudzos gadījumos tas būs labāks risinājums nekā kopējā ventilācijas ar rekuperāciju. Kā arī izmantojot šo risinājumu, nebūs problēmu ar iespējamiem putekļiem un nelabvēlīgiem bakterioloģiskiem organismiem, kas var rasties šādas kopējās sistēmas gaisa vados no nepietiekamas apkopes, hermetizācijas zuduma laika gaitā, no vibrācijām vai konstrukciju deformācijas.
Vannas istabai, virtuvei un tualetei labs risinājums ir iFan - gaisa nosūces ventilators ar mitruma, kustības sensoru un iesl. /izslēgšanas laika iestatījumiem un programmējamu 24h gaisa apmaiņas/vēdināšanas funkciju.Smuks dizains.Pie tam cena salīdzinoši arī nav augsta...
Skatīt: [viridilux.lv]. Ja būs nepieciešama papildinformācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  ********  ********  ********  
 **     **   **  **   **        **        **     ** 
 **     **    ****    **        **        **     ** 
 **     **     **     ******    ******    **     ** 
 **     **     **     **        **        **     ** 
 **     **     **     **        **        **     ** 
 ********      **     **        **        ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727