Skrūve elektrības vadā
Autors: krisa ()
Datums: 17/02/2015 21:32

Ļoti neveiksmīgi gadījās ieskrūvēt kokskrūvi pa vidu jaunam 3x2.5mm cietajam vara kabelim, kas iet uz rozeti. Kabelis apmetumā virs koka sienas (pirmskara māja).
Kad skrūve iegāja - izsita drošinātāju, un tas neļāvās ieslēgties (īssavienojums).
Pēc tam kad skrūvi izskrūvēju - drošinātāju vairs ārā nesita.
Attīriju nelielu laukumu un secināju, ka caurums ir kabelim tieši pa vidu - jautājums - kā es varētu šo lietu labot nelaužot augšā visu apmetumu?
Vadam nav kur padoties, lai izgrieztu posmu, un tas arī prasītu lielu caurumu sienā.

Saprotu, ka ar elektrību nejoko un bojāts kabelis ir bīstams, bet tajā pašā laikā šķiet, ka tā kā iekšējā dzīslu izolācija ir bieza un skrūve bija tieva, skrūve ir tikai pieskārusies dzīslām un izolācijas gumija varētu būt sakļāvusies novēršot īssavienojumu. Attiecīgi - varbūt ka bīstamības nav, jo īssavienojuma gadījumā sitīs ārā drošinātāju un to uzzināšu? Kāda ir iespēja, ka vienkārši kaut kas lēnām karsīs un aizdegsies? Varbūt varu ar multimetru kaut kā notestēt pretestības rozetē un pārliecināties vai nav sīkas noplūdes/bojājumu un ja nav izvairīties no kabeļa maiņas un apmetuma uzlaušanas?

Paldies par ieteikumiem un viedokļiem (ieskaitot tiem, ka esmu traks vispār apsvērt atstāt bojātu vadu)

Re: Skrūve elektrības vadā
Datums: 17/02/2015 21:46

Šādas vietas deg, ja tur uzrodas mitrums un deg pirms izsit drošinātāju. Iekštelpās jau it kā mitrumam nevajadzētu parādīties, bet nu labi jau tas nav.

Re: Skrūve elektrības vadā
Autors: rbm ()
Datums: 17/02/2015 21:51

skrūvējamā klemmīte ļauj skādi atrisināt caurumā kas vienāds ar pusi no sērkociņu kastes.

Re: Skrūve elektrības vadā
Autors: Rx ()
Datums: 17/02/2015 22:11

Var mēģināt tā: Atkaļ tik daudz, lai var ārējo izolāciju pārgriezt vismaz 5-8cm. Paskatās vadu stāvokli, novērtē izolācijas- vada bojājumus. Atbīda vienu vadu no otra. Var ar Glue Gune ( karstlīme) kārtīgi noizolēt. Ja ne- pušu un kaļot lielāku caurumu veikt izolējošu savienojumu ar papildus vadiem, noizolējot ar termocaurulītēm. Lodēšana savijumiem būtu ietecamāka, jo tad var labi ar termocaurulītēm noizolēt.

Re: Skrūve elektrības vadā
Autors: Praktiķis ()
Datums: 17/02/2015 22:40

Nesaprotu,kas tur būtu jālodē,ja vadi veseli. Notīri izolāciju,paplet vadus, lai katra dzīsla ar atstarpi un iekonservē to visu silikonā. Tas pie nosacījuma,ja īssavienojuma rezultātā nav izkususi daļa no dzīslas diametra.

Re: Skrūve elektrības vadā
Autors: krisa ()
Datums: 17/02/2015 22:41

Paldies par padomiem! - tā arī izdarīju - atkalu ~3x8cm caurumu, ar skalpeli atvēru ārējo izolāciju un apskatījos.

Labi ka tā - lai gan zeme un neitrālais bija veseli, tikai ar nedaudz nobrāztu izolāciju, ko atrisināja izolācijas lenta, fāze bija precīzi uz pusēm!

notīriju fāzes vadam galus, uzliku skrūvējamo klemmīti un vēl notinu pāri ar izolācijas lentu. Iespējams būs jāuzliek vēr arī karstā līme lai drošāk.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    ********   ********  **     **  **     ** 
 **    **   **     **  **        **     **   **   **  
 **         **     **  **        **     **    ** **   
 **   ****  ********   ******    **     **     ***    
 **    **   **         **         **   **     ** **   
 **    **   **         **          ** **     **   **  
  ******    **         ********     ***     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727