Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Lauris1990 ()
Datums: 28/09/2015 09:52

Labdien.
Man ir jautājums par izplešanās tvertnes lielumu.
Lieta sekojoša meistars kurš taisīja mājai apkures sistēmu ir uzlicis 24l izplešanās trauku.
Sistēmā ir apmēram 800-850l jo ir uzstādīta akumulācijas tvertne.
Kurinot krāsni kamēr akumulācijas tvertne ir aizgriesta viss ir kārtībā var kurināt un spiediens uzkāpj tikai lidz 1.8 - 1.9 atmosfērām pie 80 grādiem. (izplešanās traukā pretspiediens ir 1.5 bar un sistēma 1.6 pie aukstas sistēmas.
Bet līdzko atgriež akumulācijas tvertni un to sāk sīldīt sistēmas spiediens kāpj un drošības grupa sāk strādāt.
Tad nu jautājums tāds vai es varu ielikt sistēmā velvienu izplešanās trauku vai jāmaina vnk uz stipri lielāku to kas tagad ir?

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Rx ()
Datums: 28/09/2015 11:26

varat pats izrēķināt te: [www.flamcogroup.com]
Jāsanāk ne mazāk kā 80L trauks, ja ņem vērā pašus sliktākos apstākļus. Jo lielāks trauks, jo mazākas dinamiskās slodzes, ilgāk kalpos sistēma. var traukus likt vairākus. Spiediens arī būs jākontrolē vairākos. Pielēgšana arī papildus javeido ar iegriezumiem sistēmā, ja liek vairākus traukus.

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Niks ()
Datums: 28/09/2015 13:04

Kāda mārrutka vārdā tukšai un aukstai sys ir 1,5 bar ?
Tas nozīmē, ka ūdens ir 15 metru (!) augstumā.


Man ir 0,8, jo mājas jumts ir 8 metrus augsts :) Nu lab, īstenībā taisjos likt 0,5, bet ieskrēja pa daudz, negribēju slapināties un laist nost. Nav jau TIK principiāli.
Bet nu, manuprāt, 1,5 ir daudz par daudz

Bet es esmu pilnīgs amatieris - terētiķis, gan jau zinošāki vīri ierakstīs kādu argumentētu viedokli

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Māronkulis ()
Datums: 28/09/2015 13:34

24l stabili par maz.. Kā Rx jau teica - ~80l vajadzētu.
Turklāt - pareizi jāuzstāda priekšspiediens izplešanās traukā. Ja to neizdarīs, problēma nepazudīs. Vēl var būt arī otra problēma - uzkarstot, pa drošības vārstu izspiedīs "lieko" ūdeni. Atdziestot vilks iekšā gaisu caur akumulatora automātisko atgaisotāju (ja tāds ir), ar laiku atgaisotājs sāks sulot..

No pieredzes - man 1 stāva mājā ar ~ līdzīgu sistēmas tilpumu:
spiediens aukstai sistēmai (~20*C): 0,25..0,3 bar. Vairāk arī nevajag.
uzsilstot: ap 1,3. ja būtu vieta, pat ieliktu lielāku izplešanās trauku.

Izplešanās traukā priekšspiediens jāuzstāda nedaudz mazāks par aukstas sistēmas spiedienu (man ~0,2). To uzstāda, pilnībā atvienojot ūdens pieplūdes cauruli.
Galvenais nosacījums - pie pilnīgi aukstas sistēmas, izplešanās traukā jābūt nedaudz ūdenim!!!
Piemēram, ja izpl. tr. būs 1,5 bar, tad sistēmā būs iespējams vai nu 0 vai >1,5 - t.i. izpl. trauks pilda savu funkciju tikai pie sistēmas spiediena virs priekšspiediena.

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Rx ()
Datums: 28/09/2015 13:53

Lai saprstu "Mārrutka" domu, vajag lasīt par ūdens vārīšanos, tā fizikālajiem procesiem pie vāramā trauka sieniņām, atkarībā no spiediena šķidrumā. Tad ņemt verā siltumietilpības formulu, temperatūras iespaidu , kas to nosaka. Un, ka akumulatoru tāpēc liek, lai uzkrātu pēc iespējas lielāku enerģiju. Vēl ieteicams palasīt par kavitācijas procesiem ūdenī, rotējot sūkņa lāpstiņām. Spiediena ietekmi uz kavitācijas procesiem.

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Lauris1990 ()
Datums: 28/09/2015 14:50

Māronkuli kā ar cirkulācijas sūkņiem nebūs tā ka pa mazu spiediens un tie stums ūdeni tā ka veidosies retinājums pirms sūkņa?

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Māronkulis ()
Datums: 28/09/2015 17:13

Konkrētajā gadījumā nav problēmu. Lielā loka sūknis gan atrodas "karstajā" galā (turpgaitā) - stumj ūdeni caur radiatoriem, nevis velk.

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Rx ()
Datums: 28/09/2015 19:18

Māronkuli: Vai tad nav tā: sūknis ieejā velk, izejā stumj? Un vienalga, kur tas atrodās, augšā, apakšā, vidū un citur. Ūdens ir praktiski ir nesaspiežams, un tāpēc, ir pilnīgi vienalga, kur to liek no sūknēšanas viedokļa. Liekot atgaitā, uz to iedarbosies lielāks ūdens spiediens, jo tas atradīsies zemāk. 1,5m zemāk par turpgaitu ...un būs par 0,15atmosfērām lielāks spiediens. ( Jo 10m ūdens stabs dod 1 atmosfēras spiedienu).

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Māronkulis ()
Datums: 28/09/2015 19:34

es jau neapgalvoju, ka tā nav.. Bet, piemēram, kādēļ pirms un pēc filtra mēdz likt manometrus un ko tie rāda? Ja filtrs būs ciet, pirms sūkņa retinājums būs lielāks.
Arī lielas jaudas sūkņiem (lielām sistēmām) statiskais spiediens vajadzīgs lielāks. tas par to retinājumu, kavitāciju.
Jebkurā gadījumā - sūknim vieglāk stumt nekā vilkt. Nez, kādēļ dziļurbuma sūkņi tiek lietoti.
bet nu tas tā..

Re: Apkure un izplešanās trauks.
Autors: Rx ()
Datums: 28/09/2015 21:12

Nejaukt divas lietas: Sūknis noslēgtā sistēmā un atvērtā sistēmā. Apkure ir noslēgta sistēma. Ūdens sūknis no dziļurbuma- atvērta. Kāda starpība? Noslēgtā sistēmā izejas spiediens plusā ir ieejas spiediens mīnusā. Un viernalga, kur tas stāv virknē ar siltumnesēja plūsmu. Dziļūdens sūkņa variantā: izejā spiedienu nosaka siežamā ūdens staba augstums, jeb spiediens sistēmā, ieejā- retinājums, ko nosaka paceļamā ūdens staba augstums. Un ja ir retinājums, tad rodās gāzes, kas samazina ūdens blīvumu ar burbulīšu esamību, un lāpstiņas vairs nevar radīt lielāku retinājumu....Tāpēc iesaka un arī uzrāda uzsūknējamā ūdens staba garumu mazāku kā uzspiežamā ūdens staba garums.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   **    **  ********  ********   **     ** 
 **     **   **  **      **     **     **  **     ** 
 **     **    ****       **     **     **  **     ** 
  ********     **        **     ********   ********* 
        **     **        **     **     **  **     ** 
 **     **     **        **     **     **  **     ** 
  *******      **        **     ********   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727