Vispārējie nosacijumi: 20 kW malkas katls, kam pievienots 2 m^3 buferis. Buferī 2 tepmeratūras zondes. Viena ņem augšējo trešdaļu, tai apmēram pa vidu, otra zonde ir uz apaksējās trešdaļas robežas. Dzeramā ūdens bundulis ir uz 300 l. Tam arī 2 zondes, bet dēļ čūsku izmēriem nobīdītas. Augšējā rāda apmēram 100 litriem temperatūru. Apakšējā ir domāta Saules čūskai un tā ir lielāka. Nu apmēram 200 litri attiecīgi.
Malka zāģēta un skaldīta š. gada Janvārī / Februārī.. Mix – apse / egle / bērzs. Skaldīta, bet ar elektrohidraulisko plēsēju - šķilas raupjas, lielas. Kaltētas Saulē / vējā / lietū, EUR režģu kastēs.

1. mēģinājums
iekraujam 30 kg malkas. Tas ir ap 85 – 90 % no kurtuves. Beidzas viena kaste un negribējās plēst vaļā nākošo. Attiecīgi palaidu nepilnu.
09. oktobra 19:45 sākam
Buferī ir 24 / 24
ūdens 34/28
Katls iet savu gaitu, nevien tam klāt nesēž, cikos beidz – nezinu. No rīta atrodam, ka buferī ir 59 / 38 grādi; siltā ūdens bundulī – 55 / 19. Cik pa nakti notērēja māja – nezinu, bet nakts bija ar maziem mīnusiem un vējeli. Godīgi sakot – švaks rezultāts, parasti no rīta atrodu buferī vairāk. Nezinu – vai māja nokoda daudz, vai nospēlēja, ka katls nepilns

2. mēģinājums
iekraujam 35 kg malkas. Tas nu ir 100 %
sākam 09:00. 11. oktobris
Buferī ir 26 / 26
ūdens - 30 / 30. Nezinu, kāpēc rāda tik mazu temperatūru, jo no rīta nodušojos pavēsā, bet normālā dušā
Tā kā grozos pa māju, pamanu, ka katls beidz kurties ap 14:00. Tajā brīdī buferī ir 75/72 grādi, ūdens bunduļa čūsku padarbināju mazliet tik no rīta. Ne tik daudz dēļ experimenta tīrības, cik cerēju, ka Saule piesildīs. :) Bet ar Sauli nekas nesanāca, tāpēc ūdenī tikai 39 / 19




Man kaut kur pazuduši tie cipari un koeficenti, lai sarēķinātu siltuma atdevi un jaudu. Bet te daži interesējās, tā kā nu ir visas iespējas nokritizēt :)

Re: Malkas katls, tā lietderības koeficents
Autors: Niks ()
Datums: 12/10/2015 08:41

Atcerējos vēl 1 lietu, kas varētu izsaukt pavāju pirmo skrējienu. Tā kā bija saulains laiks. katls nebija darbināts 5 dienas. Attiecīgi vēl vajadzēja piesildīt visus šamotus un mālus.

Re: Malkas katls, tā lietderības koeficents
Autors: Niks ()
Datums: 15/10/2015 09:44

KHE te ierakstija: [www.building.lv]
Un atcerējos savu stāstu

Turpināšu runāties pats ar sevi :)

1 litra ūdens uzsildīšanai par 1 grādu vajag 4180 Džouli enerģijas jeb 1.16 Watus

Pirmajā "braucienā" ir ģenerēti:
59-24=35 grādi X 700 litri = 28,4 kW
38-24 = 14 X 1300 litri = 21,1 kW
55-30 = 25 X 100 = 2,9 kW
52,4 kW + ??? ko nokoda māja. Māja tādā naktī varētu tērēt ap 3 kWh. No 20:00 līdz 0800 būtu vēl kādi 36 kW. Kopā 88 kW

Otrajā braucienā katls radija:
75-26 = 49 X 700 = 39,8 kW
72-26 = 46 X 1300 = 69,4 kW
39-30 = 9 X 100 = 1,0 kW
110 kW

Baigais lēciens gan :o


bet nu 5 stundās ir radīti 110 kW + kaut kas mājai (bija siltāks, tāpēc 2kW X 5 h = 10 kWh). No tā varu secināt, ka nominālā 20 kW jauda atbilst ar uzviju

Tik mitras malkas siltumspēja ir ap 3,5 kW no kg. [www.drova.lv]
Es pieņēmu 14.000 kJ.
No pirmā brauciena 30 kg ir radīts 88 kW, jeb 2,93 kw no kg. Lietderīgais - 0,84
No otrā brauciena 35 kg ir 120 kW, jeb 3,4 kw no kg - 0,98 (!!) Fantasķika :)

Proms, aprēķins ir stipri aptuvens. bet nu svarus noliku blakus. Pasvēršu vismaz 10 seizes, tad redzēs ilgtermiņa vidējo

Re: Malkas katls, tā lietderības koeficents
Autors: Niks ()
Datums: 26/11/2015 09:12

Nu var teikt, ka Novembris ir beidzies. Mazliet vēlāk ielikšu vairāk apŗēķinus.
Prelimenāri mans Novembra "apkures rēķins" ir 350 kg malkas.
Tādu daudzumu divatā pilnībā sagatavojām (garināšana, skaldīšana, kraušana glabāšanas kastē) pāris stundu laikā. No cirsmas atliekām. Taisijām finierklučus, palika pāri daudz bērza atgriezumi - galotnes; zari; celmu "zvani"; līkie....

Pirmie secinājumi. Bērzs ir JŪTAMI labāks par egli, apsi. Sadegšanas siltums.
Labi iet arī šī gada malka. Galvenais ir to apvējot. Vējš kaltē vislabāk.
Mana ideja ar transporta/glabāšnas kastēm strādā ok. Laukos ar frontālo iemetu piekabē, mājās ar accu pacēlāju izkrauju un nolieku blakus katlam. 10 min un mēneša krava ir ievesta. :)
Tilpums nav kritērijs. Malku vajag svērt. Nav obligāti katru reizi jārēķina, esmu jau piešavies. Ja siltuma accu ir uz 35 grādiem, tad jāieliek 30 kg malkas, lai dabūtu 75 - 77 grādus. Vairāk nav jēgas likt - karstajā galā zūd katla lietderīgais. Mazāk arī nevajag likt, jo tad aķi nepiedzen TIK pilnu un tad būs jākurina biežāk. katra iekuršana tomēr ir mazliet nelietderīga, jo katlam pašam sevi ir jāuzsilda. Tagad lielākoties kūru ik pa 48 stundām. Bija reizes, kad 2 dienas nesavilka, bija arī saulainas dienas, kad sanāca 70 stundu intervāls
Vējš ne tikai kaltē, bet arī dzesē māju. Un lielāks patēriņš ir tieši temp krišanas laikā. Kad ir stabili mīnusi (cik nu bija), tad atkal ir 48 st intervāls, bet pazemināšanās laikā bija 30 - 36 stundas un aķītis tukšs

========
190 m^2 / 7 cilv



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **     **  ********   **      ** 
 **     **  ***   **  **     **  **     **  **  **  ** 
 **     **  ****  **  **     **  **     **  **  **  ** 
 ********   ** ** **  *********  ********   **  **  ** 
 **         **  ****  **     **  **     **  **  **  ** 
 **         **   ***  **     **  **     **  **  **  ** 
 **         **    **  **     **  ********    ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727