Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: Cezars ()
Datums: 26/10/2015 12:39

Man radās jautājums par izplešanās trauka spiedienu – ūdenim. Cik atceros iekšā ir 1 atmosfēra. Ja spiediena regulātors ienākošajam centrālajam ūdenim iestatīts uz 3 atm. tad papildus spiediens jāiepumpē arī izplešanās tvertnē. Cik liels spiediens tad tur jāpumpē - vai arī nekas nav jāmaina.
Paldies.

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: khe ()
Datums: 26/10/2015 12:49

0,2atm mazāks , kā sūkņa ieslēgšanās spiediens(dažu hidroforu instrukcijā var atrast).

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: Cezars ()
Datums: 26/10/2015 12:53

Man nav hidrofora, bet pilsētas ūdens. Vienkārši sistēmas sākumā ir spiediena regulātors, ar kuru iestatu darba spiedienu, šobrīd 3 atm. Vai šādā gadījumā izplešānās tvertnē jābūt 2,8 atm spiedienam?

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: ETT ()
Datums: 26/10/2015 13:40

Kāda iemesla pēc pilsētas ūdensvadam uzstādīts izplešanās trauks?

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: Cezars ()
Datums: 26/10/2015 15:32

Ienāk tikai aukstais ūdens - nav siltā (pierīga) līdz ar to ir boilers kurš tiek barots no granulu katla un cik sapratu tamdēļ vajag izplešanās tvertni uz ūdeni.

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: Cezars ()
Datums: 26/10/2015 17:34

Vēl jautājums vai pareizi saprotu, ka aukstā ūdens izplešanās tvertni liek uz aukstā ūdens ievada boilerī. Tā vismaz sapratu, pēc dražices lapas [www.dzd.cz]

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: ETT ()
Datums: 26/10/2015 18:44

Tagad skaidrs. Tas vienalga, vai sildi ar elektrību, vai ar kādu katlu. Kompensācijas tvertne tur nepieciešama tāpēc, ka pirms viņas ir pretvārsts, kurš neļauj ūdenim iztecēt no boilera gadījumā, kad ūdens padeve pārtrūkst, bet līdz ar to neļauj ūdens sildīšanas rezultātā radušos pārspiedienu izlīdzināt pa visu sistēmu.

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: Cezars ()
Datums: 26/10/2015 19:28

Principā tad ir vienalga kur pirms boilera ieejas ir izplešanās tvertne, ja pretvārsts ir pirms tās. Problēma ka man sildot boileri sāk tecēt drošības vārsts kurš ir pirms paša boilera ieejas un tur itka 6 bar.

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: khe ()
Datums: 26/10/2015 20:16

Tajā iepumpē apm 3,5 atm - tas būs vairāk, kā ienākošajam ūdenim. Jācer, ka regulators notur spiedienu...

Re: Ūdens izplešanās tvertnes spiediens
Autors: ETT ()
Datums: 26/10/2015 22:06

Reizēm drošības vārsti kārtīgi negrib noslēgties. Parasti palīdz vairākkārtēja pagriešana ciet un vaļā vai viegla paklauvēšana ar skrūvgrieža spalu.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **        **    **  **     **  ********  
 **     **  **        ***   **  **     **  **     ** 
 **     **  **        ****  **  **     **  **     ** 
 ********   **        ** ** **  *********  **     ** 
 **         **        **  ****  **     **  **     ** 
 **         **        **   ***  **     **  **     ** 
 **         ********  **    **  **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727