Spiediens katlā
Autors: Harri ()
Datums: 13/11/2015 11:08

Sveiciens!

Man ir problēma ar spiedienu katlā. Pirms nedēļas nomainīju drošības vārstu, jo bija beigts (tecēja ūdens visu laiku pat pie ļoti zema spiediena).
Pēc šī gadījuma kā uzpildīju atkal sistēmu, spiediens katlā ceļas pat nekurinot. spiediens katlā ir 1.9bar, izplešanās traukā 1.2 bar. Mēģināju uzpumpēt izplešanās traukā līdz 1.5 (slēgtā stāvoklī), kamēr nolaidu spiedienu no sistēmas. Atveru atkal izplešanās trauka krāniņu, spiediens katlā atkal līdz 2.
Visi radiatori atgaisoti, uz boilera augstākajā punktā ir automātiskais atgaisotājs, sistēmas uzpildes krāns līdz galam ciet. Par cik neesmu santehniķis, zinu par šīm lietām minimāli.

Tad jautājums ir, kur varētu būt problēma?

Re: Spiediens katlā
Autors: Harri ()
Datums: 13/11/2015 11:19

Ja kāds varētu zināt, kas ir par vainu, var droši zvanīt un pakonsultēt mani, ja ir vēlme.
Tel.: 27850787

Re: Spiediens katlā
Autors: Espats ()
Datums: 13/11/2015 11:40

visdrīzāk ir problēma ar izplešanās trauku...

Re: Spiediens katlā
Autors: Harri ()
Datums: 13/11/2015 11:42

It kā spiedienu viņš tur un membrāna arī nav caura

Re: Spiediens katlā
Autors: Espats ()
Datums: 13/11/2015 12:36

Vai tur tiktiešām ir gaisa spiediens atbilstoši sistēmas spiedinam...

Re: Spiediens katlā
Autors: slēpnis* ()
Datums: 13/11/2015 12:45

Vai nu uzpildes ventilis laiž garām, vai siltā ūdens boilera čūska.

Re: Spiediens katlā
Autors: Harri ()
Datums: 13/11/2015 13:29

Spiediens katlā - 1.9bar, izplešanās traukā - 1.3...
Ventilis ir salīdzinoši jauns, tā kā diez vai.
Kas tā čūska ir?

Re: Spiediens katlā
Autors: Edgars 32 ()
Datums: 13/11/2015 14:15

Salīdzinoši jauns ventils arī varētu laist.

Čūska - boilera siltumainis ar ko katls uzsilda ūdeni boilerī. Aizgriez boilerim ienākošā ūdens ventili un attaisi kādu krānu, lai nolaistu spiedienu.

Nolaid spiedienu sistēmā līdz 1bar un pagaidi kādu laiku. Ja spiediens nemainās, tad vainīga ir boilera čūska, ja mainās, tad sistēmas uzpildes venilis.

Re: Spiediens katlā
Autors: soseds2 ()
Datums: 18/11/2015 20:26

Izplešanās trauks tika pirms gaisa spiediena pārbaudes iztukšots?



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   ********  **     **  **     **  **     ** 
 **    **  **         **   **   **     **  ***   *** 
 **        **          ** **    **     **  **** **** 
 **        ******       ***     **     **  ** *** ** 
 **        **          ** **     **   **   **     ** 
 **    **  **         **   **     ** **    **     ** 
  ******   **        **     **     ***     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727