Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Rx
()
Datums: 10/12/2015 14:23
Es runāju par kapara ar lodētiem savienojumiem........
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Pēteris Kols
()
Datums: 10/12/2015 15:09
Termogalvas tur ņipričom. Cik varu saklausīt, liekas, ka skaņa nāk no grīdas, kur apakšā iet apkures trubas. Spiediens normas robežās. Ar katla ieslēgšanos saistība diez vai būs, pakšķēšana ik pēc 3-5 minūtēm.
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Dindirin
()
Datums: 10/12/2015 15:56
Rx un DsKs jau atbildēja. Šis troksnis ir no izslīdēšanas, kad pa cauruli padod, vai apstādina karstāka ūdens plūsmu. Caurule izplešas/saraujas - paliek garāka/īsāka. Pats šādu troksni vari iegūt, neatejot no ekrāna: piespied sausu pirkstu pie LCD un mēģini pastumt uz priekšu.
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Pēteris Kols
()
Datums: 10/12/2015 18:31
Risinājuma, tātad, nav?
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Dindirin
()
Datums: 11/12/2015 10:46
Risinājums ir. Atplēs vaļā apšuvumu, pēc dzirdes atrodi konkrēto berzes vietu.
Ja tas (trokšņa avots) ir stiprinājums, tad starp stiprinājum un cauruli nostiprini slīdīga materiāla plāksnīti.
Ja tā ir izolācija, pelēkā putu caurule, tad nomaini pret dārgāku, ar akmensvati iekšā.
Vārdu sakot, eksperimentē.
Ja tas (trokšņa avots) ir stiprinājums, tad starp stiprinājum un cauruli nostiprini slīdīga materiāla plāksnīti.
Ja tā ir izolācija, pelēkā putu caurule, tad nomaini pret dārgāku, ar akmensvati iekšā.
Vārdu sakot, eksperimentē.
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
khe
()
Datums: 12/12/2015 15:07
Risinājums ir padot lēni mainīgu, bet pastāvīgi plūstošu siltumnesēja temp caurulēs. Tas ir pazemināt temp, nevis izslēgt sūkni, kad sasniegta temperatūra.
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Pēteris Kols
()
Datums: 15/12/2015 00:26
Izklausās labi, bet kā to izdarīt?
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
Dindirin
()
Datums: 15/12/2015 16:28
Papildinot sistēmu ar 200L siltuma akumulatoru, trīsvirzienu vārstu, automātiku, un cirkulācijas sūkni. Pašlaik Tavs katls ik pēc 5min uzkarsē apkures kontūra siltumu līdz 70oC (minējums), un ūdens tiek dzenāts, kamēr atdziest līdz 30oC (minēums). pēc 5min. Katla ieslēgšanās brīdis ir tās pakšķēšanas starts.
200L akumulators varētu samazināt temperatūras lēkāšanu no 30-70 grādiem uz 40-50 grādiem, un pakšķēšana nebūtu tik izteikta.
Bet gala shēmu Tev var pateikt specs tikai pēc iepazīšanos ar jau esošo apkures komplektu - kvm, katls, radiatori, esošā automātika.
200L akumulators varētu samazināt temperatūras lēkāšanu no 30-70 grādiem uz 40-50 grādiem, un pakšķēšana nebūtu tik izteikta.
Bet gala shēmu Tev var pateikt specs tikai pēc iepazīšanos ar jau esošo apkures komplektu - kvm, katls, radiatori, esošā automātika.
Re: Pakšķēšana apkures sistēmā
Autors:
soseds2
()
Datums: 16/12/2015 22:50
Diezgan gudrs viedoklis par temperatūras lēkāšanu. Es skatītu visu apkuri kopumā un tad risinātu ar caurulēm.
Pašreizējā: 2 no 2