UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
spiediens sistēmā
Autors: Muziks ()
Datums: 30/12/2015 09:59

nezinu vai problēma vai tā jābūt :(
katls viadrus u22 7
māja 2 st.
1 stāvā vel apkures ievilktas nav, bet otraja ir radiātori.
santehliķis savilka trubas un salika sūkņus katlu mājā pie katla.
sistēmu uzpildijām ar speciālo eco šķidrumu un uzdzinam spiedienu līdz 1 bar.
pāris dienas kurinot ar spiedienu viss bij ok
bet pēc tam spiediens saka kristies
pasaucu santehniķi lai uzdzen spiedienu
atkal pāris dienas ir pēc tam krītas
tā sistēmai spiedienu dzinām vairākas reizes
prasiju kādēļ pazūz spiediens, teica ka varētu būt ka sistēmā bija vel gaisa burbulis
apnika saukt viņu un maksāt pa uzpildi
tagad vairs nesaucu
situācija tāda
no rīta ka vel nav kurināts katlā spiediens ir uz 0 pie 30 gradu silta katla, iekurinu t uzkāpj līdz 65 grādiem spiediens ir 1.3 bar. braucu uz darbu.
pa dienu ne viens nekurina atbraucu mājās vakarā katls vel ir silts kādi 35 - 40 rādi un spiediens ir kaut kur 0,7 bar. bet ka tem. nokrītas līdz 25 spiediena vairs nav.
uzkurinot spiediens ir ok. pa nakti nekurinot no rīta spiediena nav.
aklumulējošās tvertnes nav

tā jābut ka katls ir auksts, tad spiedien nav .
kad uzkurina ta ir
itkā man teica ka spiedienam jābūt visu laiku vai nu ir auksts vai silts katls.

Re: spiediens sistēmā
Datums: 30/12/2015 10:36

Spiedienam būtu jābūt stabilam - tādā izpratnē, ka aukstam katlam ir viens cipars un uzkurinātam lielāks. Aukstam katlam kaut kādam spiedienam tomēr būtu jābūt, 0 ir par maz. Es teiktu, ka divstāvu mājai 1 ar astīti pie aukstas sistēmas būtu vēlams, lai var atgaisot augšējos elementus.
Spiediena jautājumā ir 2 lietas - izplešanās trauks un spiediens tajā (varbūt tajā ir krietni par lielu pretspiediens iedzīts un tāpēc tāda lēkāšana), no otras puses, ja aukstā sistēmā iedzen 1 un pēc dienas tikpat aukstā sistēmā ir 0, tad vai nu vēl gaiss iet ārā, jeb tomēr sūce kaut kur (ir tādas, kuras ne vienmēr var pamanīt - iztvaiko, teorētiski arī katla iekšā tāda var gadīties).
Normālam santehniķim ar šo jautājumu vajadzētu tikt skaidrībā diezgan ātri.

Tu vari uzreizi izdarīt vienu eksperimentu. kad sistēma netiek kurināta - aizgriez krānus ciet tā lai sistēma sadalās mazākos lokos - piemēram, katls un pārējā sistēma. Tad būtu skaidrs apmēram kurā daļā spiediens pazūd.

Re: spiediens sistēmā
Datums: 30/12/2015 10:49

Bet vispār tā ir nelāga prakse, kad santehniķis savelk sistēmu un tā nav kārtībā un pēc tam par uzpildīšanām prasa naudu. Normāli būtu, ja viņš sistēmu sataisītu tā, lai tā strādā un ja nestrādā kā vajag, tad pats par savu naudu novērš problēmu, kaut 10 reizes viņam būtu jābrauc.

Re: spiediens sistēmā
Autors: Muziks ()
Datums: 30/12/2015 18:12

kā tas ir

pie aukstas sistēmas būtu vēlams , lai var atgaisot augsējos elementus
kas tas ir un kur būtu jābūt viņiem ?

izplešanais trauks ir
cik zinu nekas nav regulēts
kā nopirka, uzlika virsū un viss

bet vai tad tā var būt ka 1 mēnesi jau kurinu
papildinu sistēmu
un vel ir burbulis iekšā

bet ja būtu sūce , tad jau man spiediens atri būtu nokrities. bet spiediens pazūd kaut kur pēc 3-4 dienam. un ka papildina sistēmu . pienāk tikai kādi 200-300 grami.

katls spiedienu turēja . to pārbaudījām

Re: spiediens sistēmā
Datums: 30/12/2015 19:03

Parasti sistēmas pašā augstākajā punktā liek automātisko atgaisotāju, kā arī vietās, kur veidojas kabatas tādu vai citādu iemeslu dēļ. Var nelikt automātu, bet tas nav mūsdienīgi.
Izejot no sistēmas augstuma arī ir jātur spiediens sistēmā. Rupji ņemot 1 bar būs 10 metru augstums. Ja piemēram sistēmā augstākais elements ir 10 metru augstumā un sistēmā ir 0.5, tad atgaisot nav iespējams. Kad ir skaidrs cik jābūt spiedienam sistēmā, tad izplešanās traukā uzstāda pretspiedienu. Un to visu jādara tam, kurš montē sistēmu. Šajā gadījumā sistēmu ir jānoregulē pēc tam kad ir skaidrs kur pazūd sistēmas šķidrums.
Sūces ir dažādas. Uz apkures siltajām caurulēm un radiatoriem utt. sūci var dažreiz pat nepamanīt, jo šķidrums nevis tek, bet iztvaiko. Iztvaikot 200-300 grami 3-4 dienās domāju, ka var bez pleķa apakšā. Tomēr ja rūpīgāk skata, tad tādas vietas tomēr var pamanīt, jo viņas ir mitras, jo īpaši, kad sistēma vēsāka.
Grūti spriest, var būt ka ir gaiss, varbūt sūce. Ja santehniķis negrib neko darīt un piespiest viņu nevar, tad atliek vērot.

Re: spiediens sistēmā
Autors: jaunakais ()
Datums: 30/12/2015 19:19

Cik saprotu izplešanās tvertnē gumijas membrānai nav gaisa pretspiediena (ūdens gumiju izspiedis pa izplešanās trauka malām). Pieņemsim manam apkures katlam gaisa spiediens izplešanās tvertnē ir jābūt 0,5-0,8 atmosfēras.
Patiesībā ar šito lietu nedrīkst jokot, ja sistēmā nav spiediens un iekurinot it kā spiediens parādās ir ļoti mānīgs efekts. Var gadīties, ka cirkulācijas sūknītī iekļūst gaisa burbulis, kurš netiek ārā (jo sistēmā nav nepieciešamā spiediena, kas to burbuli izspiestu), rezultātā sūknīts strādā bet cirkulācijas nav. Ja tā radikāli NEDRĪKST KURINĀT KAMĒR NAV NOVĒRSTA ŠĪ PROBLĒMA!!! Bet nu tas tā ļoti radikāli!!!

Re: spiediens sistēmā
Autors: Muziks ()
Datums: 30/12/2015 19:27

man ir virs katla viens atgaisotājs un viens ir mazajā lokā. es sapratu ka viņi paši atgaisojas
nu labi 2 stāvu augstums ir kaut kur 3 lidz 4 m. un spiediens augstam ir 1 bar. tad jau vajadzētu viņam pašam atgaisoties
ja sistēmā ir 1 bar.
kādam jābūt isplešanas traukā lielam pretspiedienam ?

Re: spiediens sistēmā
Autors: Muziks ()
Datums: 30/12/2015 19:44

kad veikalā nopērk un uzstāda apkurei izplešanas trauku
viņam vajag pieregulēt spiedienu pie mana katla
vai tad viņi jau nav noregulēti
liec klāt un darbojas ?

Re: spiediens sistēmā
Autors: jaunakais ()
Datums: 30/12/2015 20:06

Tātad ja 0,5-0,8 atmosfēras gaisa pretspiediens rada 1,5 bāri ūdens sistēmas spiedienu, tad iepumpē 0,7 atmosfēras un vajadzētu būt ok. Tikai jāsaprot vai Tev tur ir pa lielu spiediens, tad vienkārši jānolaiž, bet ja gaisa pretspiediena nav vispār, tad ar gaisa iepumpēšanu var būt par maz, t.i. pa priekšu jāizlej ūdens no izplešanās tvertnes, tad jāiepumpē 0,7 atmosfēras.

Re: spiediens sistēmā
Datums: 30/12/2015 20:09

Izplešanās traukā spiedienam jābūt par 0.3 bar mazākam nekā aukstai sistēmai. Spiedienu pārbauda un regulē atslēdzot trauku no sistēmas.
Pieņemsim tev auksta sistēma ir 1bar, tad traukā jābūt 0.7. Veikalos man šķiet kaut kur ap 1.5 bija.
Atgaisotāji pie katla apsaistes ir laba lieta, bet tev jau vēl sistēma ir 2. stāvā, kur arī būtu vēlama tāda pat opcija, vai kaut kas līdzīgs, jo gaiss jau centīsies nostāties augstākajā punktā.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **   ******    ******   **     ** 
 **        **     **  **    **  **    **  **     ** 
 **        **     **  **        **        **     ** 
 ******    **     **  **        **        **     ** 
 **        **     **  **        **        **     ** 
 **        **     **  **    **  **    **  **     ** 
 **         *******    ******    ******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727